Определение причин возникновения трещин в стенах и колоннах.
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 3506
|
|
||||
По 3-му фото как-будто мощный скол/трещину/дефект с оголением арматуры колонн уже замазывали гипсом когда-то, сейчас новые деформации эту замазку выдавили.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
А что значит колонна не доведена до перекрытия?
Очевидно проблема может быть и в заполнении стен, всё таки газобетон, ппс и облицовка... Я так понял из контекста, тс подводит к тому, что колонна деформируется и сбрасывает часть вертикальной нагрузки на простенок |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Здравствуйте.
Обращайтесь не только в ЖЭК, но и в жилищную инспекцию - это не ерунда с трещинами в ограждающих конструкциях. У вас явный строительный брак, если отклонения вертикальности колонны больше допустимой. Если замазано гипой или раствором - ещё одно нарушение. Обследование должно быть комплексным и охватывать все квартиры как минимум по вашей части дома. ----- добавлено через 51 сек. ----- Характер трещин в заполнении не имеет никакого значения в данном случае. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321
|
Добрый день!
Думаю так: - дефект изготовления - бетона в стыке не было, но пока нагрузка не достигла определенного значения все стояло, что-о нес и сам раствор в колонне - сейчас от повышения нагрузки произошла деформация колонны (и разрушение растворного заполнения) на этом участке с изгибом арматуры - все зависло за счет монолита (перераспределения усилий) и возможно кладки простенка, отсюда и трещины в нем - нагрузка сверху ушла вниз через простенок и перераспределилась на прочие конструкции - колонну нужно усиливать, наверное металлической обоймой. включать обойму в работу, потом вырубать раствор-замазку и заливать литым рем. составом ![]() Прошу сильно не ругать за предположение, но думаю так и есть...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
Цитата:
Вопрос надо было задать себе так: ПОЧЕМУ возникло это повреждение через 15 лет? Да, вы нашли дефект конструкции. Но он ведь не беспокоил жильцов столько времени. И вдруг... Значит что-то неожиданно послужило триггером? А это самое главное, найти эту "собачку" Про неожиданное повышение нагрузки в жилом доме и ползучесть грунтов - это только для ушей заказчика ![]() Ведь вы же сами пишите, что это очень локально |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Цитата:
Но тут задача одна - начинайте бить панику. Работает только написание писем на руководителей соответствующих ведомств, лучше через госуслуги и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
За 15 лет???? Там такая активное химическое или огневое воздействие? Или радиационное? И вряд-ли именно 100% загружение, если вверху этой колонны нашли щель. Конечно, там надо разобраться с эксцентриситетами из-за этой щели, но что там пока всё время меняется, то это температура вокруг этого простенка.... Offtop: (хотя может жилец головой бился от такой жизни?)
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Цитата:
![]() Я повторюсь - это серьезный дефект. Не надо автору тут разбираться самому и слушать советы на форуме, тем более не пробовать "усилять металлом". Любое его вмешательство, в случае чего, будет повешено на него. Даже шваброй подпирать не стоит. Обращайтесь в соответствующие инстанции и бейте тревогу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 688
|
Цитата:
Ну и видимо данный процесс не остановился по окончанию стройки, и продолжается во времени. П.С. Вряд ли дело дойдет до прогрессирующего обрушения, но ночевать в такой квартире я бы поостерегся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Сталкивался с тем , что при бетонировании колонн в бетоне были комки гипса. На наружной поверхности колонны колонны "пятачок" примерно 7*7 см . Таких колонн было выявлено 2 шт. Под разборку. При разборке колонн гипсовое включение занимало до 1/4 сечения колонны. По какой причине оказался гипс осталась неизвестной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
В стройнадзоре. При вскрытии опалубки на 3-х колоннах были обнаружены такие пустоты на контакте ростверка. Бетон не дошел. Красиво так стояло на арматуре. Заставили вырубить все колонны и по новой.
Такие же вещи были и в стене резервуара. Пытались по быстрой схеме затереть раствором и замазать праймером, но попались. После этого подрядчик замучился сдавать этапы работ. Освидетельствования шли под микроскопом. Тут Вам вместе с жильцом нужно быстренько заканчивать с заключением. И начинать трясти все инстанции. И по жестче выводы и фразы в заявлениях: "Здание на грани обрушения".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
А выше этажом есть эта колонна? То есть вышележащие перекрытия стали работать как безраскосая ферма..
Колонну надо будет еще как-то выровнять, чтобы не было эксцентриситетов с колоннами верхнего (и нижнего) этажа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 688
|
А придется...
Если все, как вы описываете, здание в аварийном состоянии. Цитата:
А как поступать дальше - будет в отчете написано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну аварийного я пока не вижу |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение моментов во внутренних стенах ячейки (оболочки) | ILIYA | Основания и фундаменты | 0 | 26.02.2019 13:49 |
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях | swell{d} | Железобетонные конструкции | 55 | 23.02.2017 17:46 |
Определение усилий в колоннах каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 1 | 04.10.2013 17:06 |
Заделка трещин в кирпичных стенах | Filcarpenter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 20.06.2007 15:34 |