| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему по СП 20 отсутствие диска покрытия увеличивает значение предельного прогиба?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 2062
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Потому что этот прогиб влияет на устойчивость расчётной схемы и каркаса в целом. Для ряда порнографических удешевлённых каркасов особенно. А если жёсткого диска нет, то он и не работает и устойчивость обеспечена другими мерами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Где логика? Даже если предположить верным ваше первое утверждение, как способ обеспечения устойчивости на пред. прогиб влияет? Почему для здания без диска допускаются бОльшие прогибы? Последний раз редактировалось ingt, 28.12.2023 в 21:21. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Мне просто тебя жалко. Давай ты потом это дерьмо сам увидишь своими глазами. Не хочу портить первое впечатление. Поживи невинным хоть годик.
Потом ты не сможешь развидеть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2023 в 23:42. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если попробовать ответить на вопрос в заголовке темы - потому что не учитывается мембранный эффект.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну нет у тебя жб настила или стального листа надёжно связанного со сжатым поясом изгибаемых элементов, оголовки колонн не охвачены и собрано всё вроде, а подрагивает. Фасоночки из плоскости чутка играют, отверстия на 3 мм больше диаметров болтов... И всё такое. Ну раз так запроектировано, то, как ни крути, сильнее покосился. Не критично, но больше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Смысли, здание без диска больше прогибается, поэтому для него ограничения строже? Так?
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Здание без диска прогибается больше и поэтому разрешили деформации больше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Не вижу в этом смысла. Наоборот, если деформативность больше, которая в расчете не учитывается, следует ужесточать требования чтобы это компенсировать, а не ослаблять.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я также мыслю. Из-за той нерасчетной податливости деформативность должна быть меньше для зданий без жёсткого диска. Но в нормах написано непонятно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Один из смыслов ограничения прогибов - чтобы покрытие не ломало нижележащие стены и перегородки.
Если нет жесткого диска покрытия - он не будет ломать нижележащие перегородки, прогибы можно сделать больше. Тут надо творчески подходить к процессу, сравнивая прогибы верхних и нижних перекрытий, так как для перегородок больше важна как раз разность между этими прогибами (перегородки зажимаются между верхним и нижним перекрытием). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
По следам Бременских музыкантов.....
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163000
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Почему? Не вижу связи с наличие диска. Рама с перегородкой и рама без нее могут по разному деформироваться в отсутствии диска? Так?
Последний раз редактировалось ingt, 23.01.2024 в 12:40. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
По п.1 могу только предполагать, что если жесткий диск есть, то деформация одной колонны оказывает бОльшее влияние на деформации соседних колонн, и значит надо чтобы эти взаимные деформации были бы меньше. Ну, по аналогии с осадками фундамента при рамном каркасе и при связевом. А если вовлекаем соседние рамы, то этот самый жесткий диск нагружается и вместе с полами на нем, и перегородки в соседних рамах тоже деформируются. Наверное что-то в эту сторону... Но это просто мои тупые догадки.
2. Исходя из формулировки СП получается хотя бы одно... 3. В старой редакции этого СП были разные, знать-то не удалили))) 4. По моей крестьянской логике являются. Есть ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины, там пишут: Цитата:
![]() Но что-то мне подсказывает, что в топку этот ГОСТ) 5. Опять же четкого определения жесткого диска нет. По идее. насколько помнится строймех, жесткий диск не должен давать всем колоннам деформиоваться друг относительно друга. Ветровая ферма с этим отчасти справляется, но не полностью. Поэтому мне кажется стандартная система связей это все-таки некий "гибкий диск". Вывод: все в нормах очень интересно но нифига непонятно) Offtop: ФАХВЕРК, доброго денечка, тыщу лет не виделись здесь на формуе) Если конечно меня помнишь)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Если использовать сборные плиты без шпонок, то не образуется жесткий диск. Получается при всех прочих равных несущих и ограждающих конструкциях - данное утверждение выглядит не очень
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.08.2017 12:44 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Почему разделы СП дублируют некоторые СанПины? | Daiwa | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 31.10.2015 21:27 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |