Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 2624
|
|
||||
Обычно по наихудшему допустимому варианту, но тип сварочных материалов все равно указывается. Кмдэшников заставляйте самих пересчитывать швы, если они хотят менять тип сварочных материалов. Да и вообще, любая такая переделка за отдельные деньги.
И не забывайте про ГОСТ 23118. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
del
неверно прочитал, не прав. Цитата:
Стоит прописать в КМ. Не надо закладывать худший вариант - тогда не пройдут по швам фермы из классической серии Молодечно. На меньший диаметр не пересогласовывать - это не должно быть проблемой. Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.01.2024 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
Само собой, вопрос что прописать.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А что там конкретно применительно в вопросу темы? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Пишу в общих данных и на листах с узлами ферм. Ни разу не прилетало просьб на пересоглосовку на меньший диаметр. Цитата:
С коэффициентом Bf = 0,7 вообще не пройдут серийные молодечненские фермы, там коэф использования швов в узах (особенно опорного раскоса и смежных с ним) близок к единице. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
То, что вам не прилетало согласование на изменение диаметра проволоки, не означает, что варили действительно диаметрами больше 1,4. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство сварочных полуавтоматов рассчитано на проволоку малого диаметра, 0,8-1,2. Как вы считаете, вероятность какого полуавтомата больше - на проволоку 1,6 стоимостью 500 тысяч или на проволоку 1мм стоимостью в 25 тысяч?... А так же всегда бывают места, труднодоступные для горелки полуавтомата, и их доваривают ручными электродами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Особенно с учётом того, что у поставщиков зачастую бывает не С245 и С345, а Ст3 и 09Г2С. Поверьте, если бы с вами действительно согласовывали ВСЕ отклонения от КМ, вы бы ... очень удивились, насколько далеко конечная продукция от проекта.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
легкое гугление показывает, что есть большое количество полуавтоматов на проволоку 1,6мм и больше и совсем не за 500к.
Ну если выполняют конструкции ферм в гараже, то там с такой же вероятностью и сталь поставят первую попавшуюся на левой базе. Но здесь наши полномочия все. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Нормальные ЗМК всегда могут варить диаметром больше 1,4 мм?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Далеко не всегда. На заводах тоже считают деньги, и крупному заводу вместо 2 полуавтоматов нужно 20. До тех пор, пока в паспорте на конечное изделие не требуется подтверждать, что сварено такой-то проволокой такой-то партии с приложением сертификата - гарантировать диаметр проволоки невозможно в принципе.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Цитата:
P.S. В акте на контроль шва может быть прописана конкретная технология сварки, включая диаметр, но это должен быть прям навороченный объект/изделие с многоступенчатым контролем всего и вся, включая входной контроль сварочных материалов и контроль состава металла и швов. Это обычно не общестрой, а технологические изделия. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 19:36. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? | Ust | SCAD | 3 | 03.10.2023 19:34 |
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330 | serega123494 | Основания и фундаменты | 9 | 15.07.2021 19:15 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |