Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости

Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2024, 12:21 #1
Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости
al3003
 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261

Здравствуйте. Подскажите, почему при расчете устойчивости стенки балки, не укрепленной поперечными ребрами жесткости, определяющими являются касательные напряжения? Не получится ли так, что при совместном действии нормальных и касательных напряжений потребуется бо'льшая толщина стенки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 183
Размер:	57.7 Кб
ID:	260977  

Просмотров: 2598
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:41
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Наличие ребер (их шаг) влияет только на устойчивость от кас. напр-й. Устойчивость от норм. напр. зависит только от высоты стенки. См. ф. (80-83) СП 16.

Последний раз редактировалось ingt, 15.01.2024 в 12:58.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:44
#3
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
определяющими являются касательные напряжения?
Таковыми они являются в приопорной зоне балки, где вклад нормальных напряжений невелик. Обратная ситация в центре пролета - там в основном влияют нормальные напряжения и стенка укрепляется продольными ребрами.
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Не получится ли так, что при совместном действии нормальных и касательных напряжений потребуется бо'льшая толщина стенки?
На такой случай СП предусматривает проверку по ф-ле (80) - там есть и нормальные и касательные напряжения.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:44
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Дети! Это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Offtop: Прям хоть в девиз записывай.
Открываешь Вольмира, Власова, Лейтеса и.т.д.
В крайнем случае Тимошенку.
Да, чуть не забыл: раздел "Устойчивость пластин и оболочек".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:55
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Подскажите, почему при расчете устойчивости стенки балки, не укрепленной поперечными ребрами жесткости, определяющими являются касательные напряжения?
Вы скорее хотите понять физическую интерпритацию?!
Касательные напряжения действуют вертикально по высоте стенки, что вызывает сжатие стенки.
Нормальные напряжения направлены вдоль стенки и вызывают растяжение волокон. Но как выше сказали - если шар6ирное опирание - то ситуация чистого сдвига.
Я не помню по поводу парностей напряжений, но может IBZ если заглянет сюда - подскажет.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:08
#6
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дети! Это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Интересный момент, условие применение ф-лы 80 СП - наличие парных ребер, а автор спрашивает про ситуацию, когда поперечные ребра не установлены и, получается, проверка по (80) недопустима. Вы, кстати, как считаете - почему в СП такое условие ?
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 13:23
#7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Наличие ребер (их шаг) влияет только на устойчивость от кас. напр-й. Устойчивость от норм. напр. зависит только от высоты стенки. См. ф. (80-83) СП 16.
ingt, совместное действие касательных и нормальных напряжений. Суть вопроса в том, почему если условная гибкость меньше либо равна 3.2, то ребра не требуются и никакие другие проверки не нужны?

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Таковыми они являются в приопорной зоне балки, где вклад нормальных напряжений невелик. Обратная ситация в центре пролета - там в основном влияют нормальные напряжения и стенка укрепляется продольными ребрами.
Это все понятно. А если, например, в 1/4 пролета?

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
На такой случай СП предусматривает проверку по ф-ле (80) - там есть и нормальные и касательные напряжения.
Если условная гибкость меньше либо равна 3.2, то проверка по формуле 80 не требуется. Вот я к чему.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дети! Это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Бахил, это никак логически не объясняется?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Открываешь Вольмира, Власова, Лейтеса и.т.д.
В крайнем случае Тимошенку.
Да, чуть не забыл: раздел "Устойчивость пластин и оболочек".
Смотрел Тимошенко, там только значения критических напряжений.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Касательные напряжения действуют вертикально по высоте стенки, что вызывает сжатие стенки.
Нормальные напряжения направлены вдоль стенки и вызывают растяжение волокон.
Это все понятно. Вопрос в другом.

Последний раз редактировалось al3003, 15.01.2024 в 13:33.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:51
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Суть вопроса в том, почему если условная гибкость меньше либо равна 3.2, то ребра не требуются и никакие другие проверки не нужны?
По памяти (возможно это конечно относится к свесу полок) данный критерий относится к эффективности использования элементов сечения. Т.е. необходимость и достаточность. Слыхал такое мнение - сечения проката таковы, что не требуют постановки рёбер. Мол если нужны рёбра - то НДС требует в других сечениях (например по моменту) увеличение профиля. А вот с составными нужна проверка. Но это из разговоров "на кухне".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:53
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Если предельная условная гибкость меньше либо равна 3.2, то проверка по формуле 80 не требуется. Вот я к чему.
Проверка по формуле 80 не нужна, если гибкость меньше 3,5 (см. СП)
Стенка находится в более невыгодном положении при действии касательных напряжений, чем нормальных. Поэтому для нормальных напряжений предельная гибкость 5,5.
Если гибкость меньше 3,2 то не нужны поперечные ребра, т.к. на действие касательных напряжений такая стенка устойчивость не потеряет.
Когда гибкость превышает 3,5 то стенка может потерять устойчивость и при наличии поперечных ребер. Поэтому выполняется проверка по ф-ле (80) и с учетом нормальных напряжений. Т.е. по-сути СП не разделяет отдельно действие нормальных и касательных напряжений, а всегда проверяет (если уж проверяет) вместе.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 14:03.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 14:10
#10
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Проверка по формуле 80 не нужна, если гибкость меньше 3,5 (см. СП)
В СП значения условной гибкости 3.5, 3.2, 2.5. Я просто, как пример, взял 3.2 (из Горева).

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если гибкость меньше 3,2 то не нужны поперечные ребра, т.к. на действие касательных напряжений такая стенка устойчивость не потеряет.
CIE-engineer, как получены предельные значения условной гибкости я знаю. Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 14:46
#11
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
В СП значения условной гибкости 3.5, 3.2, 2.5. Я просто, как пример, взял 3.2 (из Горева).
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
CIE-engineer, как получены предельные значения условной гибкости я знаю. Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений?
Эти 3.5 и 3.2 - это не те, которые те. В этом-то и дело. 3.2 - без ребер, но 3.5 -с ребрами.
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений?
А где написано что хуже ? Тут логика наоборот, если гибкость больше 3.2, то без ребер и одних касательных хватит.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 14:51
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений?
Потому, что критерием наступления пластичности стали является достижение касательных напряжений предельных величин (см. критерии текучести стали). Т.е. предельное состояние стальных пластин связано со сдвигом.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 14:59
#13
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Эти 3.5 и 3.2 - это не те, которые те. В этом-то и дело. 3.2 - без ребер, но 3.5 -с ребрами.
Вообще-то в сп написано, что 3.5 в балках с двусторонними поясными швами, 3.2- с односторонними. Причём здесь ребра?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 15:14
#14
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Причём здесь ребра?
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
CIE-engineer, как получены предельные значения условной гибкости я знаю.
Раз вы знаете как получены предельные значения гибкостей, то конечно помните, что при установке ребер размеры рассматриваемой пластинки меняются, и условная гибкость повышается до 3,5
Это где-то в учебной литературе точно есть. Сходу не найду.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 15:27. Причина: не нашел в учебнике
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 16:33
#15
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


CIE-engineer, немного в сторону от поставленного вопроса уходите. Рассматривается балка без ребер.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 18:01
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений?
Открываем Беленя и смотрим соответствующий раздел. Выпучивание происходит ближе к опорам. При чистом изгибе нет потери устойчивости.
Опытным п.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 19:23
#17
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
CIE-engineer, немного в сторону от поставленного вопроса уходите. Рассматривается балка без ребер.
Может показаться, что вам что-то недоговаривают. Вам нужно рассмотреть ситуацию вцелом, совет из поста выше вполне себе ничего.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 19:32.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 19:33
#18
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При чистом изгибе нет потери устойчивости.
Offtop: Кто-то взломал аккаунт Бахила и пишет от его имени всякую околесицу
При чистом изгибе критические напряжения намного больше, чем при чистом сдвиге. Поэтому сначала стенка потеряет устойчивость на опоре. Нашел картинку потери местной устойчивости балки (см. вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 105
Размер:	16.4 Кб
ID:	260988  
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 20:11
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Зайду с другой стороны. На самом деле, устойчивость стенки теряется из-за сжимающих напряжений (s), действующих в направлении, в котором вызывается выпучивание (в другом направлении напряжения тоже могут влиять, но вряд ли это сильно актуально для балок). Эти сжимающие напряжения s в общем случае есть функция от касательных txy и сжимающих sx и sy.
Но так как потеря устойчивости наблюдается в средней части сечения балки по высоте (где sx=0, а значит от момента ничего не зависит), то эти критические напряжения s (которые действуют под углом) можно выразить через касательные напряжения, вызываемые поперечной силой в рассматриваемом сечении (поперечная сила порождает касательные напряжения). Такая форма записи более привычна для стали с точки зрения теории пластичности (оценка через касательные напряжения).
Но если заморочиться, то можно эту же формулу как-то привести к виду s⩽Ry·fi (как при сжатии), но смысла нет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2024 в 20:18.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 20:46
#20
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Эти сжимающие напряжения s в общем случае есть функция от касательных txy и сжимающих sx и sy.
Иными словами, главные напряжения.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Но так как потеря устойчивости наблюдается в средней части сечения балки по высоте
Кто сказал, что стенка теряет устойчивость в средней части сечения? Из картинки, которую я прикрепил, видно что это не так.
al3003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения Скалолазка Металлические конструкции 86 14.09.2016 06:14
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. Evgen_Fefelov SCAD 4 23.12.2014 16:26
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? Тигран88 Металлические конструкции 8 06.10.2013 18:48
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24