Гармонические нагрузки. Как вычислить значение амплитуды воздействия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Гармонические нагрузки. Как вычислить значение амплитуды воздействия?

Гармонические нагрузки. Как вычислить значение амплитуды воздействия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2024, 14:19 #1
Гармонические нагрузки. Как вычислить значение амплитуды воздействия?
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

Считаю балочную клетку на воздействие от работы вентиляторов. В паспортных данных есть частота вращения вала (1500 об/мин), есть виброскорость (2,5 мм/с), есть масса вентилятора с двигателем (1600 кг). Где взять эту пресловутую амплитуду ума не приложу.
Открыл СП 413.1325800.2018, там нашел формулу 4.5. Считаю по ней - получается астрономическая циферь с учетом частоты 157 рад/сек. Куда копать, где искать? Ткните, плиз

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин 12.jpg
Просмотров: 71
Размер:	36.7 Кб
ID:	260996  

Просмотров: 1236
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 16:23
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


В общем, моя ошибка была в том, что в формуле 4.5 брал не смещение центра масс рабочего колеса и вала относительно оси вращения, а радиус вращения рабочего колеса, и в качестве m брал читсую массу рабочего колеса и вала ротора, а надо было её делить на 981кг/см2.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Гармонические нагрузки. Как вычислить значение амплитуды воздействия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить пониженное значение нормативной нагрузки? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2017 04:27
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 9 19.07.2011 01:24
Учитывается ли вес перегородок в нормативной нагрузке = 1.5 кН/м.кв (взято из ДБН Нагрузки и воздействия)? dennsv Конструкции зданий и сооружений 23 05.07.2011 15:21
Разгрузочные коэффициенты по СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Реализованы ли они в расчетных программах. dima451 Расчетные программы 6 27.05.2010 09:43
Нагрузки и воздействия maselll Конструкции зданий и сооружений 6 26.12.2008 10:33