Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?

Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2024, 13:17 #1
Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
findeler
 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30

Есть стена из газосиликата B1,5 В теле газоблока отливаются перемычки над проёмамами . Высота перемычки такова что по расчёту она проходит только в случае защемления. (высота 120 мм нагрузка 2 тонны/метр)

А вот при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-23_131533.jpg
Просмотров: 284
Размер:	149.7 Кб
ID:	261124  

Просмотров: 5960
 
Непрочитано 23.01.2024, 13:30
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Если у вас в газобетоне завелись 2 тонны на метр на перемычки, значит, что-то в проекте сделано не так... Всё это должно быть воспринято поясом.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 13:42
#3
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если у вас в газобетоне завелись 2 тонны на метр на перемычки, значит, что-то в проекте сделано не так... Всё это должно быть воспринято поясом.
Пояс есть но как видите он на один блок выше. и такой же по высоте. и там сосредоточенная нагрузка 2 тонны.

Перемычки же до 2,5 в пролёте, и ниже, нагрузка уже рассредоточенная (частично). и вот поэтому нагрузка на них планируется.
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 13:51
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 642


А в газобетоне разве можно сделать жёсткую заделку? Что-то верится с трудом, или вообще не верится!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 13:53
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Мне уже так, чисто для саморазвития - а какие размеры вот этой вот перемычки в сечении (железобетонная часть, разумеется)? Высота-толщина.

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 14:05.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:12
#6
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Мне уже так, чисто для саморазвития - а какие размеры вот этой вот перемычки в сечении (железобетонная часть, разумеется)? Высота-толщина.
120х120

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А в газобетоне разве можно сделать жёсткую заделку? Что-то верится с трудом, или вообще не верится!
Почему нет. Вопрос длины консоли.
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:13
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Не... на 2,5 м тут уже ничего не поможет (если только не квадратная стальная труба примерно 120х120х8)... Туда арматуру-то нормально не затолкать в таких размерах... Только объединять с поясом.

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 14:19.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:23
#8
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


По картинке непонятно, откуда там 2т.

Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
120х120
Нельзя развить сечение внутрь и вниз?
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:24
#9
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не... на 2,5 м тут уже ничего не поможет (если только не квадратная стальная труба примерно 120х120х8)... Туда арматуру-то нормально не затолкать в таких размерах... Только объединять с поясом.
Скад показывает что может. Но только при защемлении.
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:26
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
Скад показывает что может. Но только при защемлении.
Защемление при 2,5м у вас обломается где-то в районе опирания перемычки на углы проема. Они будут проминаться и увеличивать пролет. При таких размерах да в газобетоне я бы обрамил проем ещё и стойками. Вот тогда можно будет говорить о каком-то защемлении.

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 15:39.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:27
#11
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
По картинке непонятно, откуда там 2т.


Нельзя развить сечение внутрь и вниз?
1.Там фермы опираются с шагом 1 метр. + пристройка снаружи тоже снега добавляет. в итоге на одну опору до 2х тонн. (при самом плохом раскладе само собой.
2. Технологически неудобно. 120 мм это мак глубина пропила циркуляркой. Пилить глубже это уже цепная пила или сборный блок. Всё это сильно усложняет технологию.
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:28
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Offtop: Ну заложите стальную трубу 120х120. Хотя бы на проемах больше 1,5 метров...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:32
| 1 #13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


а по поперечке то проходит?
Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
А вот при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.
на это рассчитывать не стоит
выше то не сделать? зачем придумывать заведомо плохой вариант?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:33
#14
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Защемление при 2,5м у вас обломается где-то в районе опирания перемычки на углы проема. Они будут проминаться и увеличивать проём. При таких размерах да в газобетоне я бы обрамил проем ещё и стойками. Вот тогда можно будет говорить о каком-то защемлении.
По прочности 20 см заглубления в стену хватит. а такая консоль фактически не будет деформироваться. Опять же ширину перемычки я могу легко увеличить до 150 мм. что уменьшит минимальную длину до 150 мм. В общем жёсткость снизу с ней проблем не вижу особо. Меня верхняя арматура заботит. Что бы она работала.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а по поперечке то проходит?

на это рассчитывать не стоит
выше то не сделать? зачем придумывать заведомо плохой вариант?

1. Да всё с запасом.
2. Нет выше никак. Там всё очень подогнано. Я даже доску мауэрлата 50 мм не могу заменить на 100 мм брус.
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:36
| 1 #15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
Меня верхняя арматура заботит. Что бы она работала.
на высоту 120мм еще и верхняя арматура?
Пока что совсем не понимаю логику ТС, что мешает сделать нормально. ну хотя бы если с одной стороны мешает что-то - несимметичное сечение дать например

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
1. Да всё с запасом
с каким шагом хомуты?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
ам всё очень подогнано. Я даже доску мауэрлата 50 мм не могу заменить на 100 мм брус.
да и не надо, объедините сечение с верхним поясом под мауэрлат
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:40
#16
findeler


 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на высоту 120мм еще и верхняя арматура?
Пока что совсем не понимаю логику ТС, что мешает сделать нормально. ну хотя бы если с одной стороны мешает что-то - несимметичное сечение дать например

----- добавлено через 41 сек. -----

с каким шагом хомуты?

----- добавлено через ~1 мин. -----

да и не надо, объедините сечение с верхним поясом под мауэрлат
1. Логика что это будет делаться "дебилами" на месте. Поэтому никаких сложных решений. Пусть перерасход материала но одинаково и просто.
2. 50 мм шаг 4 мм толщина вертикальные.
3. Можно но тогда будут у исполнителей лишние сложности. (это крайний вариант)
findeler вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:44
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
Логика что это будет делаться "дебилами" на месте. Поэтому никаких сложных решений.
тут противоречие

Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
50 мм шаг 4 мм толщина вертикальные
к тому же в решении противоречие с нормами, и по диаметру и по шагу
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:45
#18
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
1.Там фермы опираются с шагом 1 метр. + пристройка снаружи тоже снега добавляет.
У вас опирание ферм происходит под монолитным поясом? Прямо на перемычку что ли?
Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
2. Технологически неудобно. 120 мм это мак глубина пропила циркуляркой. Пилить глубже это уже цепная пила или сборный блок. Всё это сильно усложняет технологию.
Мне кажется проще блоки распиливать, чем в них выпиливать)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:49
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Зачем что-то распиливать, если бывают перегородочные блоки 100-120мм толщиной?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:54
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Зачем что-то распиливать, если бывают перегородочные блоки 100-120мм толщиной?
бывают и U - образные блоки....
вопрос - про защемление, я бы учитывал защемление в этом или похожем случае только в неразрезных схемах (типа вашего монолитного пояса), в идеале (сложно) моделируя отпор кладки
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы vlasctelin Металлические конструкции 286 10.11.2015 13:16
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 08.02.2013 14:35
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 01.02.2013 07:41
Какой длины трубы использовать при водоотведении? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 1 07.12.2012 15:00