| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 5960
|
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
Перемычки же до 2,5 в пролёте, и ниже, нагрузка уже рассредоточенная (частично). и вот поэтому нагрузка на них планируется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- Почему нет. Вопрос длины консоли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Не... на 2,5 м тут уже ничего не поможет (если только не квадратная стальная труба примерно 120х120х8)... Туда арматуру-то нормально не затолкать в таких размерах... Только объединять с поясом.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Защемление при 2,5м у вас обломается где-то в районе опирания перемычки на углы проема. Они будут проминаться и увеличивать пролет. При таких размерах да в газобетоне я бы обрамил проем ещё и стойками. Вот тогда можно будет говорить о каком-то защемлении.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Технологически неудобно. 120 мм это мак глубина пропила циркуляркой. Пилить глубже это уже цепная пила или сборный блок. Всё это сильно усложняет технологию. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1. Да всё с запасом. 2. Нет выше никак. Там всё очень подогнано. Я даже доску мауэрлата 50 мм не могу заменить на 100 мм брус. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
на высоту 120мм еще и верхняя арматура?
Пока что совсем не понимаю логику ТС, что мешает сделать нормально. ну хотя бы если с одной стороны мешает что-то - несимметичное сечение дать например ----- добавлено через 41 сек. ----- с каким шагом хомуты? ----- добавлено через ~1 мин. ----- да и не надо, объедините сечение с верхним поясом под мауэрлат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. 50 мм шаг 4 мм толщина вертикальные. 3. Можно но тогда будут у исполнителей лишние сложности. (это крайний вариант) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
Цитата:
Мне кажется проще блоки распиливать, чем в них выпиливать) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
вопрос - про защемление, я бы учитывал защемление в этом или похожем случае только в неразрезных схемах (типа вашего монолитного пояса), в идеале (сложно) моделируя отпор кладки |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы | vlasctelin | Металлические конструкции | 286 | 10.11.2015 13:16 |
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 08.02.2013 14:35 |
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 01.02.2013 07:41 |
Какой длины трубы использовать при водоотведении? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.12.2012 15:00 |