Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2

Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2024, 11:01 #1
Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2
cucumber
 
Регистрация: 28.01.2024
Сообщений: 1

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение кабеля на опоре.jpg
Просмотров: 82
Размер:	658.7 Кб
ID:	261210Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Исходные данные задачи: По эстакаде идет 2 кабеля ПвВнг 3х240 6кВ 1 эл. цепи, которые спускаются в траншею и поднимаются на опору ВЛ У 35-2. Вопрос в том, каким образом на опоре выполнить переход каждой фазы 2 кабелей в 1 кабель для соединения с проводами опоры? Должен ли этот кабель быть большего сечения? Существуют ли кабельные муфты для перехода 2 кабелей одного сечения в 1 кабель другого сечения?

Просмотров: 1227
 
Непрочитано 28.01.2024, 11:59
1 | #2
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399


Цитата:
Сообщение от cucumber Посмотреть сообщение
По эстакаде идет 2 кабеля ПвВнг 3х240 6кВ 1 эл. цепи
У вас на схеме от руки нарисован кабель 1х500. Чисто технически почему нельзя оба кабеля 240мм дотянуть до магистрали 500мм и выполнить два присоединения? Гальванически это ровно то же самое, что воткнуться одним 240м и его потом разделить на два, только без участка 1х240мм.
Цитата:
Сообщение от cucumber Посмотреть сообщение
Существуют ли кабельные муфты для перехода 2 кабелей одного сечения в 1 кабель другого сечения?
Мне кажется, это примерно как секретная база квартир у риэлторов - какой в ней смысл, если про нее никто не знает? На сайте КВТ таких муфт нет например, я бы этим и ограничился. Не удивлюсь, если такие муфты существуют, а вот стоит ли ими пользоваться - вопрос открытый.
Мне когда то продали переходник для монитора DVI-D на VGA, фабричный, который изначально работать не мог, я не пожалел 150руб купил себе на память, сознавая что нужных контактов в нем в принципе нет и это видно. Так что если на КВТ и иже с ними такой муфты нет - а стоит ли искать дальше?
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2024, 12:37
1 | #3
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


А почему бы на опоре не поставить две концевые КМ 6 кВ и от каждой своими проводами присоединиться к фазам ВЛ 6 кВ? На ней, думаю, сечение проводов 150-185 мм2. Или же также на опоре объединить фазы двух КЛ 6 кВ на кабельных муфтах и присоединить спусками к соответствующим фазам ВЛ 6 кВ?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2024, 14:47
1 | #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Ставьте на опоре разъединители и соединяйтесь на них.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2024, 04:32
1 | #5
r4sP


 
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12


Проще сделать стойку как на подстанциях с траверсой и 3 опорными изоляторами и уже с нее подниматься на опору У35 только не забудьте про п. 4.2.125 ПУЭ (4,5 м)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2221111.PNG
Просмотров: 52
Размер:	15.5 Кб
ID:	261242  

Последний раз редактировалось r4sP, 30.01.2024 в 03:37. Причина: вставка рисунка
r4sP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выравнивание полилинии в одну линию. f0lk Программирование 50 13.03.2025 14:04
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию Инженер___007 AutoCAD 2 28.05.2012 10:26
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи haurchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 22.11.2010 21:38
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Две линии на одной прямой - проверка Apelsinov Программирование 8 30.09.2005 22:50