Соединение 2х кабелей одной цепи ПвВнг 3х240 6кВ в одну линию на опоре У 35-2
Регистрация: 28.01.2024
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1227
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
У вас на схеме от руки нарисован кабель 1х500. Чисто технически почему нельзя оба кабеля 240мм дотянуть до магистрали 500мм и выполнить два присоединения? Гальванически это ровно то же самое, что воткнуться одним 240м и его потом разделить на два, только без участка 1х240мм.
Цитата:
Мне когда то продали переходник для монитора DVI-D на VGA, фабричный, который изначально работать не мог, я не пожалел 150руб купил себе на память, сознавая что нужных контактов в нем в принципе нет и это видно. Так что если на КВТ и иже с ними такой муфты нет - а стоит ли искать дальше? |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
А почему бы на опоре не поставить две концевые КМ 6 кВ и от каждой своими проводами присоединиться к фазам ВЛ 6 кВ? На ней, думаю, сечение проводов 150-185 мм2. Или же также на опоре объединить фазы двух КЛ 6 кВ на кабельных муфтах и присоединить спусками к соответствующим фазам ВЛ 6 кВ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12
|
Проще сделать стойку как на подстанциях с траверсой и 3 опорными изоляторами и уже с нее подниматься на опору У35 только не забудьте про п. 4.2.125 ПУЭ (4,5 м)
Последний раз редактировалось r4sP, 30.01.2024 в 03:37. Причина: вставка рисунка |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выравнивание полилинии в одну линию. | f0lk | Программирование | 50 | 13.03.2025 14:04 |
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию | Инженер___007 | AutoCAD | 2 | 28.05.2012 10:26 |
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи | haurchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 22.11.2010 21:38 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |
Две линии на одной прямой - проверка | Apelsinov | Программирование | 8 | 30.09.2005 22:50 |