Прокладка кабеля в воздушном зазоре вентилируемого фасад.
Minniko
 
Регистрация: 28.09.2022
Сообщений: 5

Я занимаюсь проектированием наружной подсветки.
До сегодняшнего дня была убеждена, что по пункту №33 ПП РФ ППР от 01.01.21. "Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических
кабелей и проводов*не*допускается".
Чтобы сделать прокладку скрытой нужно по пункту 2.1.40 ПУЭ зыкрыть кабель утеплителем: "2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм."
На что мне заказчик ответил:
"1. В постановлении говориться о прокладке электрических проводов и кабелей открытым способом, а не электропроводки. В соответствии с разделом 2 ПУЭ главой 2.1 Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами. Это означает, что прокладывать отдельные провода и кабели, без скрытия их трубами или другими защитными конструкциями и без установки креплений таких защитных конструкций не допускается.
2. Тепловая изоляция является таким же конструктивным элементом как и облицовка фасада, чтобы прокладка электропроводки считалась скрытой она должна быть проложена внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. Это означает, что прокладка под облицовкой электропроводки, а не кабелей и проводов, является наружной скрытой, так как проложена внутри наружных конструкций скрытым способом.
3. В любом случае, само подключение к светильнику, устанавливаемому на плоскости облицовки НВФ, будет производится в пространстве воздушного*зазора."

И назрел вопрос. Я всё это время неправильно думала или есть ещё какие-то снипы, госты доказывающие, что я права.
Просмотров: 3922
 
Непрочитано 15.02.2024, 14:16
| 1 #2
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


В чем проблема кабель в стальной трубе проложить сквозь зазор?
И с чего бы вдруг:
Цитата:
Сообщение от Minniko Посмотреть сообщение
В любом случае, само подключение к светильнику, устанавливаемому на плоскости облицовки НВФ, будет производится в пространстве воздушного*зазора."
Соединение должно быть либо в стальной коробке ПОД фасадной панелью, либо снаружи в коробке светильника либо в распаячной коробке на фасаде.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 03:31
#3
r4sP


 
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12


Прокладывайте в стальной трубе в зазоре. В утеплителе прокладка должна быть обоснована теплотехническим расчетом так как нарушается тепловая изоляция и может вылезти точка росы не там где надо. Не электриков дело такие расчеты. Обычно требуешь такие расчеты с заказчика или со смежников.
Если будут настаивать на отказе от труб, то требуйте подтверждения негорючести материалов среды прокладки официальным документом. Например письмом с прикрепленными сертификатами или разделом документации с четко прописанными негорючими материалами, огнезащитой и сертификатами на все это.
Заказчик хочет как правило дешевле, но до мокрых штанов боится ответственности. Поэтому чаще всего уступает при условии грамотной переписки.
п.с.
Если едешь на отступление от нормативки ты должен четко и логично обосновывать свои решения, а главное подтверждать документами каждый чих, причем из общих данных или поясниловки должно быть видно что ты идешь на это осознано.

Последний раз редактировалось r4sP, 16.02.2024 в 03:46.
r4sP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2024, 19:42
#4
Minniko


 
Регистрация: 28.09.2022
Сообщений: 5


r4sP, а в стальной трубе можно? Это же не считается скрытой прокладкой.
Minniko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в воздушном зазоре вентилируемого фасад.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля в опорах освещения Вячеслав С. Электроснабжение 24 31.10.2024 17:15
Разрешено ли прокладка кабеля "пучком" i.yu.eom Электроснабжение 7 28.10.2021 11:36
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55