Как увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
||
Просмотров: 2605
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211
|
Чем выше изгибная жесткость стержня, тем выше его собственная частота. Делайте стены длиной 2-3 метра вместо колонн, ну и геометрический центр тяжести составного плоского сечения по стенам, пилонам и колоннам вашей многоэтажки максимально приближайте к центру тяжести геометрической фигуры плиты перекрытия. Как-то так. У вас что, вторая форма уже крутильная? Вроде первые две формы должны быть поступательные и ортогональные и этого вполне достаточно.
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать? Для динамической комфортности, чтоб на верхних этажах жильцов не укачивало и не тошнило ))) Последний раз редактировалось VitaKo, 12.03.2024 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
А насколько правомерно будет учитывать, для повышения жесткости и изменения этих частот, внутренние межквартирные стены, толщиной 200-250-380 мм, из кладки кирпичом и керамическими камнями? Вроде СП14 допускает подобный фокус.
Натурная реализация стен этих выполняется с зачеканкой кладочным раствором швов примыкания к перекрытиям и жб каркасу(мы конечно пишем в проекте что должны быть зазоры заполненные упругой несгораемой прокладкой, но за незнанием строителями, да и нами- проектировщиками тоже ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Решение возможное и разумное, естественно с привязкой к конструкции вашего каркаса. Для оценки изменения частотных характеристик здания в расчетной схеме можно добавить диагональные стержни из каменной кладки шириной 1/4 длины диагонали, работающие только на сжатие. Подробный материал можно посмотреть в книге Измайлова Ю.В. СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КАРКАСНО-КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ Кишинев 1975. Имеется много и зарубежной литературы на эту тему.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Только, если не проходит на динамическую комфортность.
Зачем? Это дефект всех расчётных программ при автоматическом задании масс.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.02.2017 21:46 |
Что делать, если для монолитного каркаса вычисленная частота собственных колебаний меньше предельной (сейсмика отсутствует) | liik | SCAD | 3 | 24.11.2016 11:55 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |