Как увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163

Вопрос к гуру расчетов. Каким эффективным способом можно увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки для расчета на ветер?
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать?
Как привести форму 2 низших колебаний к поступательному виду?

Последний раз редактировалось tigra-18, 12.03.2024 в 14:52.
Просмотров: 2605
 
Непрочитано 12.03.2024, 15:53
#2
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211


Чем выше изгибная жесткость стержня, тем выше его собственная частота. Делайте стены длиной 2-3 метра вместо колонн, ну и геометрический центр тяжести составного плоского сечения по стенам, пилонам и колоннам вашей многоэтажки максимально приближайте к центру тяжести геометрической фигуры плиты перекрытия. Как-то так. У вас что, вторая форма уже крутильная? Вроде первые две формы должны быть поступательные и ортогональные и этого вполне достаточно.
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать? Для динамической комфортности, чтоб на верхних этажах жильцов не укачивало и не тошнило )))

Последний раз редактировалось VitaKo, 12.03.2024 в 16:02.
VitaKo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 21:55
#3
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


А насколько правомерно будет учитывать, для повышения жесткости и изменения этих частот, внутренние межквартирные стены, толщиной 200-250-380 мм, из кладки кирпичом и керамическими камнями? Вроде СП14 допускает подобный фокус.
Натурная реализация стен этих выполняется с зачеканкой кладочным раствором швов примыкания к перекрытиям и жб каркасу(мы конечно пишем в проекте что должны быть зазоры заполненные упругой несгораемой прокладкой, но за незнанием строителями, да и нами- проектировщиками тоже , такого материала - который одновременно и упругий и несгораемый) приходится мирится с такой реализацией для внутренних стен и перегородок .
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 07:43
#4
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А насколько правомерно будет учитывать, для повышения жесткости и изменения этих частот, внутренние межквартирные стены, толщиной 200-250-380 мм, из кладки кирпичом и керамическими камнями?
Решение возможное и разумное, естественно с привязкой к конструкции вашего каркаса. Для оценки изменения частотных характеристик здания в расчетной схеме можно добавить диагональные стержни из каменной кладки шириной 1/4 длины диагонали, работающие только на сжатие. Подробный материал можно посмотреть в книге Измайлова Ю.В. СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КАРКАСНО-КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ Кишинев 1975. Имеется много и зарубежной литературы на эту тему.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 08:44
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать?
Только, если не проходит на динамическую комфортность.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Как привести форму 2 низших колебаний к поступательному виду?
Зачем? Это дефект всех расчётных программ при автоматическом задании масс.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38