Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).

Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2024, 13:00 #1
Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).
ant_bar
 
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Москва
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 62

Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь в таком, на первый взгляд, несложном вопросе [если Вы - конструктор, то считайте, что речь идёт о работе на изгиб балки круглого сечения или о сжато-изгибаемом элементе с очень большим эксцентриситетом нагрузки]: делаю расчёт в Plaxis консольной подпорной стенки из буронабивных свай круглого сечения по II предельному состоянию, требуется в программе в характеристиках балочного элемента задать параметры жесткости: EJ, EA (А - площадь сечения, соответственно). Задача - определение перемещений стенки на весь период эксплуатации, стенка - постоянная, из нагрузок только постоянная нагрузка от активного давления грунта.
Смотрел наш СП63.13330.2018 п.8.2.23 пп. б), пытался там найти формулу для определения изгибной жесткости круглого ж/б изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок. Простая формула (коэффициент к модулю деформации бетона) есть в п.8.2.26, но этот пункт относится только к определению жесткости для элемента без трещин.
Если же смотреть указания п.8.2.30, то там методика только для сечений прямоугольного, таврового или двутаврового, для круглых ничего нет.
Я так понимаю, что нужные мне значения жесткостей можно определить из расчётов по деформационной модели, вопрос, насколько верна моя мысль и, если верна, то как это сделать: какие есть программки (или калькуляторы) для этого расчёта? И какие нюансы при расчётах по деформационной модели для II предельного состояния?
За бортом остался ещё один менее важный, на мой взгляд, вопрос: нужно ли при определении модуля деформации учитывать понижение класса прочности из-за неблагоприятных условий бетонирования (коэффициенты gamma_cb и gamma_cb' по СП 24.13330.2021 равные 0,85 и 0,7-1,0 в зависимости от технологии, соответственно) по аналогии с тем, как это делается при расчёте прочности сечения? При желании и наличии квалифицированного мнения, на него тоже можно попутно ответить.
Заранее спасибо.

Для наглядности картинка расчётной схемы:


И картинка армирования сваи:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётная схема..png
Просмотров: 749
Размер:	36.2 Кб
ID:	262400  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб.png
Просмотров: 747
Размер:	21.8 Кб
ID:	262403  

Просмотров: 4098
 
Непрочитано 01.04.2024, 14:38
1 | #2
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


В Лире нелинейно посчитать круглую консоль и определить EIэкв путем приведения верхнего перемещения к расчетному значению. EI будет примерно 0,3 от упругого.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2024, 15:05
#3
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


nickname2019, т.е. в Лире можно задать конкретный вид сечения, параметры и особенности деформирования материалов (бетона и стали), и вид армирования? К сожалению с Лирой и Скадом не работал, из Лир есть только Лира САПР 2016, она тоже подходит?
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 15:07
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
нужно ли при определении модуля деформации учитывать понижение класса прочности из-за неблагоприятных условий
И неточность определения модуля деформации грунта тоже, например, снизить его на 10-15 %.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 15:28
1 | 2 #5
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
nickname2019, т.е. в Лире можно задать конкретный вид сечения, параметры и особенности деформирования материалов (бетона и стали), и вид армирования? К сожалению с Лирой и Скадом не работал, из Лир есть только Лира САПР 2016, она тоже подходит?
Не знаю. Давно ничего нелинейного не считал.
Беру EIнелин=0.3·EIупр и доволен.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2024, 16:32
#6
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


ingt, ну это по-инженерному ещё может быть, но не по нормам. Модуль деформации грунта не определяется так же, как прочностные показатели, т.е. с применением стат.обработки и выделением нормативного значения и расчётных значений для I и II п.с.

Последний раз редактировалось ant_bar, 01.04.2024 в 16:33. Причина: очепятки
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 18:02
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


ant_bar, это снижает достоверность значений по сравнению с необходимыми для 2ГПС (С и Фи для 2ГПС имеют статобработку, а модуль не имеет). Поэтому и написал, что на надо учесть, то что не учтено, но должно быть учтено.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 01:57
1 | #8
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


По высоте моменты будут разные, и вслед за ними жесткости тоже. Предполагается гонять итерации, или можно зависимость M-EI задавать в программу для нелинейного счета, как в каком-нибудь Эльмере?

Если нужно просто прикинуть одну жесткость, можно использовать программку rcDiagra из комплекта Stark, она входит в бесплатную демо-версию: http://www.eurosoft.ru/downloads/
Не гонял всерьез; есть подозрение, что может не учитываться коэффициент Ψs, но если что, его можно попробовать сымитировать увеличением армирования. Но, возможно, и так сойдет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rcd.PNG
Просмотров: 591
Размер:	25.9 Кб
ID:	262415  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 03:47
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что нужные мне значения жесткостей можно определить из расчётов по деформационной модели, вопрос, насколько верна моя мысль и, если верна, то как это сделать: какие есть программки (или калькуляторы) для этого расчёта?
Можно сфилонить воспользоваться этим:
СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправками) п.7.2.3.10
Также можно посмотреть формулу жесткости (3.88) в пособии к СП 52-101-2003 + там же есть пример 31 расчета. НО это для недеформированной схемы
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 02.04.2024 в 04:04.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 08:07
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нубий-IV, платная ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 08:12
#11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
платная
Официальная халявная. Ставится в комплекте с демкой Старки. Демка, кстати, тоже почти не порезанная, так, по мелочи совсем. Армирование, нелинейщина, монтаж и т.п. - все рабочее.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 08:17
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
не учитываться коэффициент Ψs
Он сильно влияет?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 08:39
#13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Вроде должен чувствительно влиять. В соседней теме тестировали с ручным контролем:
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? #64
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? #67
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 08:54
#14
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Он сильно влияет?
На прогибы и трещины будет сильно влиять, если расчет по прочности делается не на нормативные характеристики бетона и арматуры.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 10:02
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
с трещинами в растянутой зоне
Зачем? В чем цель?

Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
нужно ли при определении модуля деформации учитывать понижение класса прочности из-за неблагоприятных условий бетонирования (коэффициенты gamma_cb и gamma_cb' по СП 24.13330.2021 равные 0,85 и 0,7-1,0 в зависимости от технологии, соответственно)
Что вы хотите поймать?

Для грунта какая модель принята, характеристики грунтов из каких испытаний взяты?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 10:58
#16
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


Нубий-IV, Спасибо Вам большое! Это кажется то, что искал. Кроме Старка подобные калькуляторы или встроенные возможности учёта нелинейности есть в ЛИРА САПР или в СКАДе, Вы не в курсе?
Нубий-IV, ещё вопрос возник такой: если жесткость зависит от момента, то получается, что она непостоянна по длине стержня и более того, распределена нелинейно в соответствии с эпюрой моментов, и если я определяю прогиб (смещение верхней точки подпорной стенки), а жесткость стержня ввожу в программу постоянную по высоте стержня и равную, скажем так, "наихудшей", то получу смещения верха больше, чем это должно быть? И если требуется посчитать относительно точно, то надо брать эпюры давления грунта слева и справа от стенки и вводить их напрямую в программу типа Лиры или СКАДа, где уже в расчёте стержня учитывать нелинейную работу ж.б. элемента? Верно?
Эпюра моментов при постоянной жесткости стержня:


Виkтор, спасибо, посмотрю этот СП и пособие (к сожалению, оно правда уже к совсем давно "вышедшему из строя" документу, даже при всём уважении к этому документу).

----- добавлено через ~9 мин. -----
vanAvera, я же написал: расчёт подпорной стенки из ж.б. свай по гориз.перемещениям, тем более, что теперь они регламентируются "СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные". В расчёте по Iп.с. смещения верха с начальными модулями деформации бетона получаются 5,5 см, если модуль деформации понизить с коэффициентом 0,22 (как для бетона без трещин), то перемещения вырастают до 9,5 см.
Модель грунта - Мор-Кулон (упруго-идеально пластическая модель). Основание - два песчаных ИГЭ (сверху немного техногена), прочностные и плотность обоих определены стат.зонд., одного из них - дополнительно трехосными, модули деформации - по стат.зонд., штамповых не было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгибающие моменты для 5.4.png
Просмотров: 426
Размер:	69.2 Кб
ID:	262424  
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 11:45
#17
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
расчёт подпорной стенки из ж.б. свай по гориз.перемещениям
А вы учитываете, что нагрузка на стенку зависит от перемещений самой стенки? Offtop: Нелинейно-нелинейный расчет нужен
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 11:46
1 | #18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
В расчёте по Iп.с. смещения верха с начальными модулями деформации бетона получаются 5,5 см, если модуль деформации понизить с коэффициентом 0,22 (как для бетона без трещин), то перемещения вырастают до 9,5 см.
Имхо.
Если стенка эксплуатируется долго (это не временная стенка) - к модулю деформирования нужно учесть коэффициент длительности. Если делаем нелинейный расчет - нужно корректировать диаграмму деформирования бетона с учетом длительности.
Плюсом нужно учесть коэффициент нелинейности. По моему мнению, коэффициент нелинейности 0,22 - маловат. Обычно у меня выходит 0,3 для изгибаемых элементов, если сравнивать упругий и нелинейный прогиб.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.04.2024 в 12:40.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 12:01
#19
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
А вы учитываете, что нагрузка на стенку зависит от перемещений самой стенки? Offtop: Нелинейно-нелинейный расчет нужен
Plaxis 2D (это не реклама) ) - это спец. софт для геотехнических расчётов, где нелинейное поведение грунта учитывается в самих используемых моделях. Правда я использовал наиболее простую модель - Мор-Кулон, но для расчёта консольной стенки, где НДС основания относительно простое, она вполне подходит. В ней учитывается пластическое деформирование грунта после достижения критерия прочности Кулона-Мора.
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2024, 13:11
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Правда я использовал наиболее простую модель - Мор-Кулон, но для расчёта консольной стенки, где НДС основания относительно простое, она вполне подходит. В ней учитывается пластическое деформирование грунта после достижения критерия прочности Кулона-Мора.
Нет, не подойдет. Мор-Кулон сильно ошибается при расчете котлованов из-за разуплотнения.

Вам требование по деформациям эксперт выкатил или вы сами? От этого зависит как решать задачу
На мой взгляд, вы выбрали неверный путь.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит. Sasha123 Железобетонные конструкции 11 05.06.2020 15:51
Помогите с расчетом многопролетной неразрезной жб балки Владоз Железобетонные конструкции 0 25.02.2017 11:50
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34