Непрочитано 24.04.2024, 08:59 #1
Жб колонная без анкеровки в основание
murzzik
 
Уссурийск
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 17

Добрый день. Подскажи, пожалуйста, допускается ли устройство жб колонны без перевязки рабочей арматуры колонны с основанием? т.е сначала заливают жб ленту, а потом на ней заливают колонну без связи арматурных каркасов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCR-20240424-iith.png
Просмотров: 135
Размер:	439.1 Кб
ID:	262800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCR-20240424-iiyn.png
Просмотров: 129
Размер:	408.2 Кб
ID:	262801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCR-20240424-ijbj.png
Просмотров: 105
Размер:	382.8 Кб
ID:	262802  

Просмотров: 1240
 
Непрочитано 24.04.2024, 09:20
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


дом с несущими стенами. зачем колонны?
с учетом того, что они не нужны, можно залить и без арматурной связи с фундаментом.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 09:36
#3
murzzik


 
Регистрация: 30.05.2007
Уссурийск
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
дом с несущими стенами. зачем колонны?
с учетом того, что они не нужны, можно залить и без арматурной связи с фундаментом.
есть опасения по снеговой нагрузки (в этом году в Московской области особенно), тем более что сверху она крепиться только лишь к стропильной ферме и связей с несущими стенами нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCR-20240424-iwjb.jpeg
Просмотров: 111
Размер:	226.9 Кб
ID:	262804  
murzzik вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 10:12
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


я понял, сначала не увидел эту колонну на 3д-картинке.
ну считайте, что выложили ее из кирпича 380х380 - примерно тот же смысл получился.
снеговую нагрузку она вполне выдержит.
Цитата:
Сообщение от murzzik Посмотреть сообщение
только лишь к стропильной ферме и связей с несущими стенами нет
через фермы она ведь связана с основной коробокой дома...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 10:26
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Просто на бетоне? Себе бы так никогда не сделал и не посоветовал.
Вообще конечно... близко к плоской крыша. Не уронят, когда гулянка какая будет.
Спокойнее было бы взять трубу в виде сердечника, трубу ф108-133мм и заанкеровать за ленту. Делов на не много. Так в принципе в дача-строе делают столбы из кирпича - обкладывают.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 12:49
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не помню номер, но есть серия железобетонных входов в подъезды "панелек". Так среди изделий серии есть колонны не более чем 200х200 бесстыже опирающиеся безо всяких выпусков на плиту крыльца.

Если все-таки страшно - можно ведь по низу ограничители из уголка поставить по всем сторонам. Но в любом случае следует "завязать" колонну с остовом дома в двух направлениях (а этого на фото не видно)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 13:21
#7
Иван Михайлович

инженер проектировщик
 
Регистрация: 03.10.2007
Екатеринбург
Сообщений: 15


Колонна армированная, раз уж ЖБ я так понимаю. Странноватое решение. как и отсутствие опор под стропила козырька. Колонна сверху развязана только накосной ногой, никаких элементов на продолжении мауэрлатов нет, чтобы развязать её хоть в ещё одном направлении. При наличии связей со стенами, я бы не волновался, а вот при отсутствии таковых - страшновато.
Иван Михайлович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жб колонная без анкеровки в основание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал Jambetto Лира / Лира-САПР 20 23.09.2016 12:53
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51