ЛИРА-САПР 2016 R5 Помогите определить, нужно ли накладывать связи ограничения поворота.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 R5 Помогите определить, нужно ли накладывать связи ограничения поворота.

ЛИРА-САПР 2016 R5 Помогите определить, нужно ли накладывать связи ограничения поворота.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2024, 17:03 #1
ЛИРА-САПР 2016 R5 Помогите определить, нужно ли накладывать связи ограничения поворота.
VadimSam
 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18

Подскажите пожалуйста. Если ЖБ лестница нижней ступенью должна опираться на ранее залитый фундамент (выпуски арматуры там есть) и марш идет вверх к площадке. Так, вот нужно ли в Лира-САПР накладывать СВЯЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВОРОТА вдоль марша uY в нижней ступени, точнее нижней части плиты марша лестницы идущей от фундамента, что бы этот узел считался жестким? как это показано на рисунке с фундаментом под нижней ступенью.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лест_лира.jpg
Просмотров: 128
Размер:	106.0 Кб
ID:	263275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.jpg
Просмотров: 127
Размер:	55.3 Кб
ID:	263276  

Просмотров: 1640
 
Непрочитано 02.06.2024, 07:24
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь!(с)
Эту схему уже ничто не испортит - накладывай. А лучше - сливай.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 02.06.2024 в 17:25.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2024, 23:53
#3
VadimSam


 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18


Вам Бахил дал пароль от своего аккаунта? Вы же она, а Бахил - он.
VadimSam вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 05:20
#4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,082


Узел считается жестким, если он передает моменты с одного элемента на другой. В МКЭ для оболочек все узлы по умолчанию жесткие. Это чтобы сделать узел шарнирным, нужно специально помучиться - например, разрезать схему по узлам и вставить объедения перемещений. Собственно, жесткость узла видна по изополям: если от вертикальной нагрузки моменты возникают не только в плите, но и в фундаменте - значит, узел работает жестко. А связи предназначены вообще для другого, они ни в какие узлы для жесткости не должны ставиться. Связи обозначают место опирания конструкции на какую-то бесконечно жесткую опору и абсолютно надежную опору. Связи ставят там, где конструкция закончилась, и началась земля.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 R5 Помогите определить, нужно ли накладывать связи ограничения поворота.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2022 Помогите разобраться с консольными балками svetilo Лира / Лира-САПР 2 16.05.2024 15:17
Координационные оси в САПФИР 3D 2016 crossing Лира / Лира-САПР 0 08.08.2021 20:29
Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020 Rane Лира / Лира-САПР 4 31.12.2020 14:11
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 alterfiesta AutoCAD 15 27.06.2019 12:29
Помогите прочитать результаты ПК ЛИРА САПР Жанат-Петропавловск Лира / Лира-САПР 1 16.08.2016 11:15