Цитата:
Сообщение от sulimanow.t
Вроде обычная эстакада
|
На
сайте DKC есть типовые проекты модульных эстакад, навскидку в нем нет требований / делений / упоминаний предела огнестойкости. Ссылается типовой альбом на следующие документы, можно поискать в них:
Цитата:
7. Нормативные документы:
ГОСТ Р 52868-2007 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки
кабелей.
ТУ 3449-054-47022248-2016 Система модульных опорных конструкций (модульные
эстакадные конструкции).
ТУ 3449-002-73438690-2008 Система кабельных лотков лестничных для электропроводок.
ТУ 3449-013-47022248-2004 Система кабельных лотков листовых для электропроводок.
ТУ 3449-032-47022248-2012 Система опорных конструкций и монтажных устройств.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Правила устройства электроустановок. Издание 7.
НТП ЭПП-94 - Нормы технологического проектирования. "Проектирование электроснабжения
промышленных предприятий".
DIN EN ISO 12944-4-1998 Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с
помощью защитных лакокрасочных систем.
|
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t
Что-то изменилось, или раньше мне выдавали неправильные тз?
|
Строго говоря, если у электрика есть потребители, которые должны проработать 45 минут при гипотетическом пожаре, то питающие кабели должны при пожаре профункционировать 45минут (смотрите ФЗ №123, статья 82, п.2 и 3). Соответственно, если эстакада сложится после 20 минут пожара, то кабели потеряют свою работоспособность вместе с эстакадой.