| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение пожарного объёма в РЧВ. Как сейчас нужно считать?
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2946
|
|
||||
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
В 2020 году вышла новая редакция В СП 8.13130. И там про пожарный объём сказано следующее:
"9.2 Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям раздела 5 из условия обеспечения: - пожаротушения из пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов; специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др.), не имеющих собственных резервуаров). Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий". То есть, из пункта 9.2 исключено требование хранения объёма, определяемого максимальными хозяйственно-питьевыми и производственными нуждами. Однако в разделе 5 есть пункт 5.11, где сказано: «Расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330». Иными словами, учитывать объём воды для обеспечения хозяйственно-питьевого расхода (причём максимального часового) теперь не нужно? Неужели в 2020-м году так существенно изменили правила, которые действовали многие десятилетия? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Мы не поленились и обратились за разъяснением в ФГБУ НИИ Противопожарной обороны МЧС, что находится в подмосковной Балашихе. И ответ пришёл! Но какой ответ - нам просто процитировали современный СП 8.13130.2020, не сказав, как нужно правильно определять пожарный объём в РЧВ. Такое ощущение, что наш вопрос был просто не понят. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Причём одни эксперты согласовывают проекты в объёмами, учитывающими хозяйственно-питьевое водопотребление, а другие нет. Разброд и шатание получается. Коллеги, а что скажите вы. Хотелось бы услышать ваше мнение. Последний раз редактировалось Алексей Георгиевич, 21.06.2024 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Это смешно))), когда рядом такое шоу - пожар, какой там хоз-быт. А особенно на промпредприятии.
Я строил совмещенное РЧВ (КЖ + ТХ) с водозабором из скважины. Скажу честно, наши нормы это такая глупость времен партсъездов и тотальной экономии социализма. Там есть еще такая засада. Производительность скважинного насоса должна обеспечить заполнение резервуаров после тушения пожаров в течении суток. Это для чего? Повторный пожар или люди должны воду получить, когда оклемаются? Хотя бы расшифровали в своей писанине прошлого века. Дело в том, что объем резервуаров 900 кубов. А пропускная способность по очистке фильтров обезжелезивания ниже производительности насоса в 2 раза для закачки на восполнение. Но водоподготовке больше не надо. Больше, значит будет тухнуть от железа. Реакция доокисления от хлорки даже в резервуарах происходит. Но естественно мы насос взяли по пожнормам. Так вот, при пуско-наладке поиздевался я над скважинным насосом отменно. Прикрыл задвижки так, что бы мышь не пролезла. Все равно много качает. Тогда частотник с 50Гц снижение до 31Гц. Вроде ничего. Ручки задвижек вообще под углом в 15 градусов, прямо вредительство и не профессионально. Скважинный насос-Грундфос работает по графику в очень неэффективной зоне. Это хорошо что он Грундфос из Дании, а не ЭЦВ какое то с Орла. Пожнасосы при тушении включаются автоматически, но под контролем. А вот что делать с пополнением, когда обратно в резервуар накачивать, что бы пополнить объем за сутки? Тухлую воду из известняка по пожнормам качать? Пожарники с водоподготовкой и эксплуатацией механизмов вообще не дружат напрочь и их никто никогда не помирит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.07.2024 в 23:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
Да, на ВЗУ. Как правило 3 часа принимается, можете убедиться в СП.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Если у вас железо окисляется в РЧВ, следовательно водоподготовка неважно работает. Вообще говоря, полноценное обезжелезивание должно снижать общее Fe до 0,10-,015 мг/л. Норму пополнения пожарного запаса за сутки считаю правильной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
1. Это не прописано нормативно, а эксперименты проводить сейчас не совсем подходящее время, имхо. 2. Вся эта дополнительная обвязка (управляемые вентили + аппаратура управления, разделение внутренних сетей зданий на критических и обычных (которых можно отключить в любое время и т.п.) потребителей воды) сведет на нет экономию от объединённого водопровода. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Цитата:
Никак не надо. Им, потребителям, просто не будет хватать давления. Вода пойдет в зону пожаротушения, при идеальных условиях.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2024 в 00:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 5 | 20.05.2016 07:13 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? | RrRR | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.10.2011 09:57 |
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? | olegrussia | Архитектура | 8 | 21.06.2009 13:54 |