Непрочитано 21.06.2024, 09:49 #1
Конструкция дощатых ферм на гвоздевых пластинах
murzzik
 
Уссурийск
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 17

Добрый день. Прошу помочь в вопросе спора с подрядчиком. Проектом предусматривается перекрытие фермами на гвоздевых пластинах. Все бы ничего, но соединения досок поясов по длине выполнены в хаотичном порядке (фактически узлы соединения досок по длине не опираются ни на стойки ферм в верхнем поясе, ни на несущие стены в нижнем поясе). Влияет ли это на несущую способность конструкции и является ли это существенным недостатком?

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (85.9 Кб, 51 просмотров)

Просмотров: 1418
 
Непрочитано 21.06.2024, 10:18
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


А чертеж фермы где?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 10:31
#3
murzzik


 
Регистрация: 30.05.2007
Уссурийск
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А чертеж фермы где?
а не дают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCR-20240621-jprk.jpeg
Просмотров: 128
Размер:	300.1 Кб
ID:	263499  
murzzik вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2024, 11:13
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


А Вы тут в каком качестве? Заказчик? Запросите у проектировщика расчет фермы. Обязан предоставить (если, конечно, договор нормальный заключили). Обычно стык выполняют в местах нулевых (или минимальных) моментов.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 11:32
#5
murzzik


 
Регистрация: 30.05.2007
Уссурийск
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А Вы тут в каком качестве? Заказчик? Запросите у проектировщика расчет фермы. Обязан предоставить (если, конечно, договор нормальный заключили). Обычно стык выполняют в местах нулевых (или минимальных) моментов.
на данном объекте выступаю в роли заказчика.
Согласен с Вашим мнением и более того, нашел подтверждение в нормативной документации
https://docs.cntd.ru/document/1200012974
Цитата:
5.25. В несущих конструкциях соединение дощатых элементов на МЗП должно осуществляться парами пластин одного типоразмера и одинакового расположения с обеих сторон узлов и стыков. Стыки сжатых элементов следует осуществлять непосредственно упором с постановкой МЗП конструктивно для обеспечения монтажной жесткости. В сквозных конструкциях стыки растянутых и сжатых поясов должны располагаться вблизи узлов, а стыки неразрезных сжато-изгибаемых поясов - в точках нулевых моментов. Расстояние крайних зубьев МЗП от кромок и обреза торцов должно быть св. 10 мм. Площади, перекрываемые пластинами на каждом из присоединяемых элементов, определяются расчетом и должны быть не менее 50 см.
murzzik вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2024, 14:12
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Я бы просто поверх этих пластин сделал бы накладки из дерева этак метровые.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция дощатых ферм на гвоздевых пластинах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Конструкция металлических ферм высоких опор теплотрасс пролётом 12 метров lego_go Металлические конструкции 11 06.02.2015 12:30
Какой тип ферм лучше? для навесов и простых крыш. NikolayHAOS Конструкции зданий и сооружений 19 04.02.2012 20:12
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08