Цитата:
Сообщение от иваниваныч
А Вы тут в каком качестве? Заказчик? Запросите у проектировщика расчет фермы. Обязан предоставить (если, конечно, договор нормальный заключили). Обычно стык выполняют в местах нулевых (или минимальных) моментов.
|
на данном объекте выступаю в роли заказчика.
Согласен с Вашим мнением и более того, нашел подтверждение в нормативной документации
https://docs.cntd.ru/document/1200012974
Цитата:
5.25. В несущих конструкциях соединение дощатых элементов на МЗП должно осуществляться парами пластин одного типоразмера и одинакового расположения с обеих сторон узлов и стыков. Стыки сжатых элементов следует осуществлять непосредственно упором с постановкой МЗП конструктивно для обеспечения монтажной жесткости. В сквозных конструкциях стыки растянутых и сжатых поясов должны располагаться вблизи узлов, а стыки неразрезных сжато-изгибаемых поясов - в точках нулевых моментов. Расстояние крайних зубьев МЗП от кромок и обреза торцов должно быть св. 10 мм. Площади, перекрываемые пластинами на каждом из присоединяемых элементов, определяются расчетом и должны быть не менее 50 см.
|