Можно ли прятать сухотрубы за лючком/дверкой? Где это прописано?
miiilosh
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 26

Добрый день! Вопрос такой:
Можно прятать сухотрубы за лючком/дверкой? и в каком нормативном документе это прописано?
Ситуация такая, что патрубки(сухотрубы) системы пожаротушения паркинга выходят на фасад, а именно на стеклянный витраж.
Было предложено решение, как на фото.
Но заказчик хочет вообще спрятать за дверкой). Есть большие сомнения, что так можно.
Поделитесь опытом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сухотрубы.jpg
Просмотров: 121
Размер:	69.3 Кб
ID:	263565  

Просмотров: 1178
 
Непрочитано 26.06.2024, 18:20
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


так все равно там знак "Пожарный сухотрубный стояк" надо будет размещать на драгоценном стеклянном фасаде заказчика)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 18:33
#3
miiilosh

архитектор
 
Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26


Это уже другой момент. Вопрос сейчас а Можно ли вообще их прятать за дверь? или люк. Даже если на нем знак.
miiilosh вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2024, 18:48
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50 +/- 0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.
т.е. прямого запрета нет, если эта дверца не будет препятствовать обнаружению и подключению. Но, имхо, вообще бы убрал стекло от выходов патрубков - даже при отсутствии пожара все равно испытания будут проводить, зачем их совмещать с потенциальным ремонтом фасада)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 14:53
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
если эта дверца не будет препятствовать обнаружению
п. 12.18 СП 10.13330.2020: Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами.

Предусмотрите световые указатели и пиктограммы - найдут
lee вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 15:50
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
п. 12.18 СП 10.13330.2020: Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами.

Предусмотрите световые указатели и пиктограммы - найдут
так вверху этот пункт и написал.. но мало ли заказчик эстет - люк под цвет окружающего фасада и еще заподлицо с открытием нажатием в определенном месте)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 20:03
#7
Helen_arch


 
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
п. 12.18 СП 10.13330.2020: Патрубки ... и оборудованных световыми указателями и пиктограммами.

Предусмотрите световые указатели и пиктограммы - найдут
Товарищи, все-таки, КАКИЕ надо указатели?
СП 10.13130.2020:
12.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами.
6.1.27...Места выведенных наружу здания патрубков должны находиться в той части здания, к которой обеспечен подъезд не менее двух пожарных автомобилей, и оборудованы светоотражательными указателями и пиктограммами.
Есть разница
Helen_arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли прятать сухотрубы за лючком/дверкой? Где это прописано?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23