Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?

Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2024, 12:10 #1
Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?
УзелОК
 
Регистрация: 03.07.2024
Сообщений: 4

Добрый день!

Впервые проектирую здание.
Металлокаркас, 2 этажа. В обоих направлениях узлы жесткие, вертикальные связи отсутствуют. Базы колон так же жесткие для уменьшения расчетных длин колонн. Раскладка балок в приложении.

Вопрос. Какие жесткие узлы примыкания балок к колоннам применить? Серии 2.440 и американские СП смотрел, но выбрать не получается.


Просмотров: 2109
 
Непрочитано 03.07.2024, 14:17
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Жесткие узлы без жесткой необходимости лучше не делать. Неужели связи никуда не воткнуть? Или если всего два этажа, то можно в принципе колонну чуть больше взять и считать на Мю=2 на всю высоту здания.
У жестких узлов много подводный камней. Например, точно необходимо считать каркас вместе с основанием - учитывая его (основания) деформации.

Что конкретно не получается выбрать в Серии 2.440? Там нормальные узлы на высокопрочных болтах есть. Правда все серийные узлы в плоскости рамы, а из плоскости - думать надо.
Из чего колонны предполагаются?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 14:49
#3
УзелОК


 
Регистрация: 03.07.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Жесткие узлы без жесткой необходимости лучше не делать. Неужели связи никуда не воткнуть? Или если всего два этажа, то можно в принципе колонну чуть больше взять и считать на Мю=2 на всю высоту здания.
У жестких узлов много подводный камней. Например, точно необходимо считать каркас вместе с основанием - учитывая его (основания) деформации.

Что конкретно не получается выбрать в Серии 2.440? Там нормальные узлы на высокопрочных болтах есть. Правда все серийные узлы в плоскости рамы, а из плоскости - думать надо.
Из чего колонны предполагаются?
1) Это гостиница, решили делать без связей, это очень все усложнило.
2) Основание учел плитами с С1=2000 (песочная насыпь).
3) Если их все можно применить, какой лучше подойдет при креплении к стенке колонны ригеля в поперечном направлении? Пока не смог придумать из плоскости узел и не могу найти пример.
4) Колонны 20К1. Уже не проходят по прочности полки колонны при изгибе при расчете узла.
УзелОК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 14:50
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719


С таким шагом рам сделать без связей можно, но зачем пихать в самое сложное место лестничную клетку?.. Вы или лестницу переносите, или разделяйте на два раздельных каркаса. Или даже три.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 15:06
1 | #5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Я бы такой ставил. И у Вас нарушение пожарным нормам по эвакуации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-07-03_15-05-20.png
Просмотров: 187
Размер:	3.5 Кб
ID:	263650  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 15:13
2 | #6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719


РД 24.031.15-88. Не смотрите на название, смотрите на картинки с середины.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 15:24
| 1 #7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
РД 24.031.15-88. Не смотрите на название, смотрите на картинки с середины.
А вот за это спасибо от души! 20 лет в теме и первый раз вижу этот документ. Всё чётко, явно Человек разрабатывал.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 16:02
1 | #8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
1) Это гостиница, решили делать без связей, это очень все усложнило.
2) Основание учел плитами с С1=2000 (песочная насыпь).
3) Если их все можно применить, какой лучше подойдет при креплении к стенке колонны ригеля в поперечном направлении? Пока не смог придумать из плоскости узел и не могу найти пример.
4) Колонны 20К1. Уже не проходят по прочности полки колонны при изгибе при расчете узла.
Гостиница? А как быть огнезащитой, какая он предполагается? Обычно для таких зданий делается монолитный ж.б. каркас.
Вообще если гостиница, то там далеко не свободная планировка, перегородок хватает куда можно связи попробовать засунуть

Узлы из плоскости можно такие, см. файлы (собственно как в посте 5). Расчет колонны будет не простой - моменты в двух плоскостях.


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
2) Основание учел плитами с С1=2000 (песочная насыпь).
Какой коэффициент уплотнения песка принимаете и какими его характеристиками задаетесь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rigid01.jpg
Просмотров: 129
Размер:	160.5 Кб
ID:	263659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: rigid02.jpg
Просмотров: 132
Размер:	28.7 Кб
ID:	263660  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 16:10
1 | #9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
1) Это гостиница, решили делать без связей, это очень все усложнило.
Неверно решили. Нужно обратно перерешить.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 16:15
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Опять БСК. Да что же это такое?
А перекрытие сплошной стальной лист или просечно-вытяжной?
Колонны из трубы 200х200х3?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 11:51
1 | #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
1) Это гостиница, решили делать без связей, это очень все усложнило.
балки, которые я обвел - делайте с рамными узлами. Соответственно в их направлении ориентируйте стенки колонных двутавров. Рамы вдоль буквенных осей прекрасно заменять связевые блоки

И по-моему при таком шаге главных балок можно рассмотреть вариант без второстепенных балок. Или убрать каждую вторую колонну
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2024-07-04_155056885.png
Просмотров: 114
Размер:	257.8 Кб
ID:	263670  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 12:20
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
балки, которые я обвел - делайте с рамными узлами. Соответственно в их направлении ориентируйте стенки колонных двутавров. Рамы вдоль буквенных осей прекрасно заменять связевые блоки

И по-моему при таком шаге главных балок можно рассмотреть вариант без второстепенных балок. Или убрать каждую вторую колонну
И сколько Мю предлагаете брать для колонн в блоке с рамными узлами и для остальных колонн?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 17:24
#13
УзелОК


 
Регистрация: 03.07.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
С таким шагом рам сделать без связей можно, но зачем пихать в самое сложное место лестничную клетку?.. Вы или лестницу переносите, или разделяйте на два раздельных каркаса. Или даже три.
Постараюсь выделить угловую часть в "температурный блок". Предполагал использовать колонны круглого сечения в угловой части.
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я бы такой ставил. И у Вас нарушение пожарным нормам по эвакуации
Внешняя мк лестница предполагается как второй путь эвакуации. Спасибо за узел!
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Гостиница? А как быть огнезащитой, какая он предполагается? Обычно для таких зданий делается монолитный ж.б. каркас.
Вообще если гостиница, то там далеко не свободная планировка, перегородок хватает куда можно связи попробовать засунуть
Узлы из плоскости можно такие, см. файлы (собственно как в посте 5). Расчет колонны будет не простой - моменты в двух плоскостях.
Какой коэффициент уплотнения песка принимаете и какими его характеристиками задаетесь?
Песок наобум пока задал. Огнезащита не продумана.
Допускается ли при добавлении узла из плоскости рамы сместить ответные ребра основного узла?

Использовал Альбом конструктора. Издание второе. Часть 3
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
балки, которые я обвел - делайте с рамными узлами. Соответственно в их направлении ориентируйте стенки колонных двутавров. Рамы вдоль буквенных осей прекрасно заменять связевые блоки
И по-моему при таком шаге главных балок можно рассмотреть вариант без второстепенных балок. Или убрать каждую вторую колонну
Попробую посчитать с шагом 7м. Где можно прочитать о "ядре жесткости из рамы в центре здания"?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И сколько Мю предлагаете брать для колонн в блоке с рамными узлами и для остальных колонн?
Мю посчитаны в соответствие с таблицей СП для многоэтажных рам. 1,2-2,3 в зависимости от расположения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Расчет колонны будет не простой - моменты в двух плоскостях.
Правильно понимаю, что скад здесь момент в проверке колонны не учитывает и нужно самому считать? Это ошибка в настройке схемы?

Последний раз редактировалось УзелОК, 04.07.2024 в 17:30.
УзелОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 17:39
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И сколько Мю предлагаете брать для колонн в блоке с рамными узлами и для остальных колонн?
Если вы про предложение без второстепенных балок - так можно ж распорки предусмотреть. Да и жб перекрытие не лыком шито.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2024, 06:04
#15
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
Использовал Альбом конструктора. Издание второе. Часть 3
Автора книги не подскажите ?
Rhcp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2024, 09:04
1 | #16
УзелОК


 
Регистрация: 03.07.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Автора книги не подскажите ?
Файл во вложении.
Вложения
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu (8.73 Мб, 66 просмотров)
УзелОК вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2024, 12:04
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
Огнезащита не продумана.
Вот лучше бы продумали и тогда возможно следующие вопросы бы уже задавали в теме про железобетон. )

Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
Допускается ли при добавлении узла из плоскости рамы сместить ответные ребра основного узла?

Использовал Альбом конструктора. Издание второе. Часть 3
ответные ребра лучше не смешать. И вообще этот узел плохой. У полки колонны должна быть гарантия мех. свойств в направлении толщины проката (определенный класс сплошности). Почитайте тему:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111411

Цитата:
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
Правильно понимаю, что скад здесь момент в проверке колонны не учитывает и нужно самому считать? Это ошибка в настройке схемы?
Честно говоря, не знаю может ли скадовский пост процессор корректно посчитать сжатый элемент с изгибом в двух плоскостях (советовал бы проверить в ручную), но в любом случае, здесь надо конкретно заморочиться с поиском наиболее невыгодного расположения нагрузки для колонны - задавать полосовые нагрузки (через пролет), в шахматном порядке и т.п. (так как здесь сочетание моментов в двух плоскостях будут для колонны определяющими, а не N)



Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если вы про предложение без второстепенных балок - так можно ж распорки предусмотреть. Да и жб перекрытие не лыком шито.
Я к тому, что здесь получается явно не СПшные схемы по определению расчетных длин. Предположим, при такой схеме, как определите расчетную длину из плоскости для колонн вне рамного блока? Как определите расчетную длину для колонн в связевом блоке (ведь остальные колонны будут для этого блока "толкающими")? Это не тривиальная задача.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работают типовые, стальные жесткие (рамные) узлы сопряжения балка + колонна? ЛИРА-САПР 2021 Andrey Drey Лира / Лира-САПР 0 18.05.2022 12:53
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50