Нужно ли менять таблички на КРУ 10кВ ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2024, 11:41 #1
Нужно ли менять таблички на КРУ 10кВ ?
den4558
 
СПб
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 10

Доброго времени!
Получили новое КРУ 10кВ китайского производства для установки на новом объекте. На заводских табличках ячеек нанесено "Номинальное рабочее напряжение - 12кВ", в паспорте "12кВ". Однако, согласно табл. 1 ГОСТ 14693 в ряду номинальных напряжений отсутствует значение 12кВ (есть только 10кВ), однако оно (12кВ) является наибольшим рабочим по той же таблице. Согласно п.4.1 ГОСТ 55190 (IEC 62271) - Uном КРУ равно номинальному напряжению сети для работы в которой КРУ предназначено и совпадающее с классом напряжения по ГОСТ 1516.3 (10кВ - номинальное, 12кВ - наибольшее рабочее) . Также согласно терминам ГОСТ 29322 ""номинальное напряжение - приближенное значение напряжения, применяемое для обозначения или идентификации системы", Также согласно табл. 3 ГОСТ 29322 для номинального напряжения 10кВ значение в 12кв является наибольшим.
Помогите пожалуйста разобраться - можно ли оставить все как есть (таблички), или все таки изготовить новые ? (т.к. мнения разделились и перевешивает за указание 10кВ на табличках).

фото таблички прикладываю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12кВ.jpg
Просмотров: 32
Размер:	108.6 Кб
ID:	263710  


Последний раз редактировалось den4558, 09.07.2024 в 11:51.
Просмотров: 870
 
Непрочитано 09.07.2024, 15:29
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


если по документам проходит как КРУ на рабочее напряжение 12кВ (а судя по названию KYN28A-12 - именно так), то на основании чего будете заменять заводские таблички на свои?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 16:04
#3
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 10
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
если по документам проходит как КРУ на рабочее напряжение 12кВ (а судя по названию KYN28A-12 - именно так), то на основании чего будете заменять заводские таблички на свои?
дело в том что в рабочей документации "10кВ", и ни в одном нормативном документе нет номинального напряжения 12кВ. плюс к тому же наибольшие нормируются как +-10%, +-5% от номинального). трансформаторы собственных нужд так то посчитаны на 10 наверняка. в общем - борода какая то.
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 12:50
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,388


Спросите РТН и эксплуатацию. Их мнение будет решающим при подаче напряжения.\
Лично я ничего криминального не вижу. Больше не меньше. Тем более если по проекту именно это КРУ заложено (и проект прошел ГЭ).

----- добавлено через ~8 мин. -----
Ну и еще. Переводили табличку китайцы, поэтому там просто ошибки.
Например напряжение вторичных цепей переведено как контроль напряжения.
Это никого не смущает?
Ну и Rated Voltage не совсем наше Номинальное напряжение. Хоть по словарю и совпадает.
Скорее Voltage Grade ближе к номинальному напряжению. Тут китайцы переводили и на английский и на русский, так что все возможно.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужно ли менять таблички на КРУ 10кВ ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36