| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена сэндвич-панелей рулонным утеплителем
Проектировщик свиноводство
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291
|
||
Просмотров: 6843
|
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
![]() Плиты полужесткие где то 120 мм. Но лучше смотрите на сайтах производителей у них обычно все характеристики и область применения есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130
|
А при чем тут сендвичи? Какие-то граничные условия все равно останутся.
Варианты: 1) Вы ограничены по толщине 120 мм (скажем, больше "не лезет") - кладете на все 120 мм; 2) Вы соблюдаете пункт СНиП "Строительная теплотехника" (или его версию от 2003 г) с ограничением по ГСОП - идете на rockwool.ru и считаете необходимую толщину - получаете 200 мм при ляБ=0,045 (для Мск и холодного чердака) 3) Чердак эксплуатируемый? - см. пункт 2, только добавляется ограничение на выбор материала; 4) Вы не соблюдаете ограничение по ГСОП - считаете по старому СНиПу "Строительная теплотехника" необходимую толщину получите около тех же 100-120 мм Роквула
__________________
С уважением, Александр. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291
|
1) Я нигде не писал, что мы ограничены по высоте.
2) Если можно, более популярно, пожалуйста. Я не теплотехник и не знаю что такое "ГСОП" и "ляб". Но в ответе фигурирует толщина 200 мм. Это уже что-то. 3) Какой эксплуатируемый чердак в свинарнике, бог с вами! 4) Опять же мало что понятно. Но толщина уже 100-120 мм. Alexcons_2, так какую же толщину нового утеплителя нам принять? 200 мм или 100-120 мм? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 07.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 15
|
Существует требуемый коэффициент теплопроводности, его можно узнать у теплотехников к примеру, дальше толщину слоя утеплителя делим на теплоемкость слоя получаем фактическое сопротивление теплопередаче (тонкости опускаем) оно должно быть меньше или равно требуемому по СНиПу. Пользуясь этой дробью можно и обрато вычислить толщину утеплителя по его теплоемкости и требуему к-ту термического сопротивления. На старый пирог смотреть стоит ли? После 2000 года теплотехнические требования поменялись.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130
|
Я тоже не теплотехник, но эти вещи прикинуть по СНиП не сложно любому. Совсем просто - на сайте rockwool.ru есть программа расчета - воспользуйтесь, вот результат для Москвы, производственное здание:
----------- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции – чердачные Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - λB=0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - λB=0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - λB=0.044 Вт/(м*К) ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R перекрытий производственных зданий составит 1.99 м2С/Вт. Рекомендуемая толщина теплоизоляции для — ЛАЙТ БАТТС = 90 мм, ЛАЙТ БАТТС К = 90 мм, ФЛЕКСИ БАТТС = 90 мм ------------ Не знаю, насколько свинарник относится к производственным, как Вы видите из расчета - многое зависит от режима (влажности) и внутренней температуры, но я бы заложил 150 мм и не мучался. Идеальный вариант - консультироваться с теплотехником, ему же потом отопление считать под Ваше утепление. И вот еще, если решите разобраться в расчете СНиП 2.10.03-84 "ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ" "2.16. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций зданий следует производить в соответствии со СНиП II-3-79*, при этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждений следует принимать: ...... для потолков (чердачных перекрытий или покрытий) всех животноводческих и птицеводческих зданий - 8,7 Вт/ (м2 . °С) [7,5 ккал/(м2 . ч . °С)]. Сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий, определенные теплотехническим расчетом, должны уточняться для конкретных пунктов строительства исходя из экономических условий."
__________________
С уважением, Александр. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Pilot, простите, что вмешиваюсь, не имея конкретного ответа на Ваш вопрос.
Мне известно, что разные производители сэндвич-панелей используют разные материалы в качестве утеплителя. По крайней мере - пенополиуретан, пенополистирол, минеральная (базальтовая) вата, стекловата. Эти материалы имеют разные коэффициенты теплопроводности. Кроме того, некоторые производители применяют в сэндвич-панелях еще и алюминиевую фольгу, которая работает аналогично зеркальным стенкам в термосах (дьюарах), снижая теплопроводность сэндвич-панели в целом. У Вас какой теплоизолятор в сэндвич-панелях? Последний раз редактировалось GWA18, 02.02.2008 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291
|
GWA18, это надо смотреть своими глазами. Заказчику (владельцу свинофермы) веры никакой нет, подрядчику тоже.
Когда кто-либо из наших поедет на этот объект (Орловская обл.), мы непременно посмотрим сами. Но сейчас желательно иметь хотя бы черновое грубо-приближенное решение. При этом для прикидки можно использовать наихудший вариант. Последний раз редактировалось Pilot, 02.02.2008 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Боюсь, что это не выход.
В наихудшем варианте в сэндвич-панели применен какой-нибудь пенополи-тра-та-та с коэффициентом теплопроводности 0,025 Вт/(м*К), а Вы примените средней паршивости минвату с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м*К), так что при прочих равных условиях Вам придется увеличить толщину слоя утеплителя в 0,05/0,025=2 раза, т.е. это будет 2*120мм=240 мм. Такой толщины слой теплоизоляции я как-то себе плохо представляю ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Профиль для сэндвич - панелей | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 14:23 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |