Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок

Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2024, 09:45 #1
Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок
tanya_pb
 
Регистрация: 16.02.2024
Сообщений: 6

Здравствуйте. У меня возможно немного нестандартный вопрос. Начальник сказал установить дымовые извещатели в общежитие. Прокладывать кабели под уже натянутым потолком не вариант, да и это дороже выйдет. Пришли к выводу, что лучше установить автономные оптико-электронные дымовые извещатели. Извещатели закупила. А вот как их крепить к натяжному потолку понятия не имею. Подскажите, пожалуйста)
Просмотров: 991
 
Непрочитано 30.07.2024, 10:11
#2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Без демонтажа натяжного потолка никак. Настену никак не поставить?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2024, 10:25
#3
простой


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127


сп 484
Цитата:
6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на
тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных
систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным
системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в
соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не
менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
простой вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2024, 11:56
| 1 #4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


а выводить сигнал от извещателей никуда не нужно? Когда автономный дымовой извещатель будет пищать где-то в помещении - никто вокруг и ухом не поведет, все уже привыкли к подобному техногенному шуму.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2024, 12:40
#5
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,431


Во-1, под натяжной потолок ставится закладная без проблем, а на нее ставится датчик.
Во-2, есть куча датчиков с радиоканалом, но это батарейки менять. Вроде последние модели под 10 лет держат. Но к ним еще приемный блок нужен недешевый.
В-3, ставить-то датчики на стену или возле стены хоть и можно, но срабатывать они будут гораздо дольше.
В-4, от автономных датчиков толку мало. ИМХО, деньги на ветер.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2024, 10:35
#6
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 652


Если должна быть пожарная сигнализация с выводом сигнала - то лучше делать адресную систему с проводами (кабелями). Есть вариант извещателей с передачей сигнала по радиоканалу, но это дорого и нужно обслуживание. Если начальник хочет чтобы просто пищало при задымлении, то можно и автономные поставить. К натяжному потолку не прикрутите, можно к стенам, но тогда их количество может быть больше.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? Александр_Док Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2018 14:36
Гипсокартонный потолок на большой площади Veliking Архитектура 41 17.10.2017 08:07
Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей kamilla_parker Архитектура 2 30.03.2015 06:09
Натяжной потолок в спортзале. sin metalurga Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2014 14:42
Установка светозвуковых извещателей в саунах Инзиля Прочее. Отраслевые разделы 4 11.05.2012 10:53