Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018

Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2024, 16:42 #1
Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Добрый день!
Раньше делал расчеты подпорных стен (ПС) по "пособию по проектированию подпорных стен и стен подвалов". Сейчас изучаю СП 381, пытаюсь считать по нему.

При расчете предельного сопротивления основания (Nu) по СП 381.1325800.2018, теперь идет ссылка на СП 22 (см. вложение 1). В СП 22, при определении Nu по таблице 5.12 нет ограничения на угол ФИ, что он должен приниматься не более 30 градусов (в таблице значения до 45 градусов - см. вложение 2). А в старом "пособии..." такое ограничение было (см. примечание 2 к табл. 5 пособия или вложение 3).
Подскажите:
1. Действительно ли теперь нет ограничения 30 градусов?
2. Почему раньше оно было?
3. Есть ли какие то разъяснения по данному вопросу (статьи/письма/учебники и т.д.)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_.JPG
Просмотров: 100
Размер:	23.4 Кб
ID:	264042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _2_.JPG
Просмотров: 104
Размер:	122.1 Кб
ID:	264043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _3_.JPG
Просмотров: 99
Размер:	161.8 Кб
ID:	264044  

__________________
---
Просмотров: 1772
 
Непрочитано 01.08.2024, 17:32
1 | #2
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


5.1.17 СП43, посл. абз.
time вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 17:57
1 | #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Что в СП22, что в старом СНиП 2.02.01-83 (тоже 45 градусов) говорится об абстрактном фундаменте сооружения в целом.
Возможно в случае подпорной стенки уголкового профиля наложено ограничение. п.5.7.6 СП22 на это мутно намекает в конце. Возможно разуплотнение в подошве от воздействий.
Кстати в пособии на п.6.7 посмотрите. Та же запись, что и в СП43.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 18:09
1 | #4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
При расчете предельного сопротивления основания (Nu)
Критичнее чем проверка по R у вас получается?
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 07:35
#5
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
5.1.17 СП43, посл. абз.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Кстати в пособии на п.6.7 посмотрите. Та же запись, что и в СП43.
Это для расчета устойчивости против сдвига.
А я спрашивал про расчет прочности грунтового основания.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Возможно в случае подпорной стенки уголкового профиля наложено ограничение
Вот в этом и суть вопроса. Составители СП 381 про ограничение "забыли"? Или что то поменялось? Ну и вообще мне непонятен физический смысл этого ограничения при расчете прочности грунтового основания. Поэтому и попросил ссылки на разъяснения.
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Критичнее чем проверка по R у вас получается?
В моем случае да, критичнее.
Но к сути вопроса отношения не имеет, т.к. хочу разобраться в ситуации "в общем".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 07:46
#6
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Это для расчета устойчивости против сдвига.
А я спрашивал про расчет прочности грунтового основания.
Глубинный сдвиг не аналогичная проверка? И там, и там выпор грунта, в обоих горизонтальная сила учитывается.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
непонятен физический смысл этого ограничения
Возможно, сами расчетные формулы при больших углах ошибаются как это происходит при определении активного давления. Посмотрите теорию этих формул и их соответствие экспериментам.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 09:22
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Глубинный сдвиг не аналогичная проверка?
Проверка на глубинный сдвиг (при фи = бета и фи= 0,5* бета) это все также расчет на сдвиг (см. вложение). А расчет прочности грунтового основания - отдельная проверка, что в "пособии...", что в СП 43, что в СП 381. Если по Вашему это одно и тоже - зачем она нужна тогда?
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Посмотрите теорию этих формул и их соответствие экспериментам
Я не понимаю что Вы конкретно хотите сказать.
Если разбираетесь в вопросе, напишите пожалуйста прямо: нужно ли ограничивать ФИ=30 градусов при проверке прочности грунтового основания или нет. И если можете, ткните пожалуйста в конкретную ссылку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _глубинный сдвиг_.JPG
Просмотров: 53
Размер:	25.9 Кб
ID:	264060  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 09:45
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


У меня на работе, в основном, все просто исполняют последние нормы.
Но это важный вопрос. Наверное сделали бы и по пособию. Как надёжней.

Прочность и правда не нужна.
Там же две R. Уличная R куда хуже.
Если не проходит прочность, остальное автоматом тоже пройти не может.

Если это фундамент, то добавляется относительная разность осадок и осадка.
При непроходящей прочности она не пройдёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.08.2024, 10:21
#9
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если не проходит прочность, остальное автоматом тоже пройти не может.
Особенно, если учесть, что гамма эф в подпорных стенах всего 1,1-1,15.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
нужно ли ограничивать ФИ=30 градусов при проверке прочности грунтового основания или нет
Нужно. Если нет необходимости что-то натягивать.
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 13:39
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Все ограничения касаются слоев, которые повреждаются при устройстве подпорного сооружения. Поэтому и ограничили. Эти же ограничения мы принимаем, когда требуется сдвиг грунтом воспринимать.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 14:04
#11
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
которые повреждаются при устройстве подпорного сооружения
Повреждения из-за перекопа и досыпки или из-за разуплотнения?
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 18:00
| 1 #12
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Да какая разница, вы вообще качество работ на стройке смотрели? Особенно земляных? Это же не лабораторная среда. Конечно, когда все вхлам зальют водой, проморозят и т.п. -это уже совсем беспредел. Но постоянно бывает.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 20:01
#13
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Тогда такое ограничение необходимости не только для подпорных стен, а для всех фундаментов?
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 20:05
#14
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Это только для сдвига.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 22:38
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Особенно земляных? Это же не лабораторная среда.
Правильно. Подпорная стенка линейное сооружение. Безобразий там хватает. Никто не будет копать секциями и ждать пока отольют, обратный фильтр, дренаж проведут, засыпят и т.п.. Все и сразу. Идеально только в ПОСе. Выполнение СМР надо каждый месяц закрывать. Фундамент это другие нагрузки. Стабилизировать обычный фундамент мероприятиями от воздействий на вертикальную нагрузку намного проще. Да там и запасы есть всегда. Помимо всего прочего удерживающие силы в подпорной стенке какие? Большая доля от пригруза грунта засыпок. Поэтому качество с коэф. 1.5 и прочие ограничения это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 05.08.2024 в 22:50.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Нужна помощь в расчете подпорной стены 2м в программе "Мономах". fj19 Мономах 0 22.06.2017 11:34
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24