chastnik
 
Регистрация: 01.08.2023
Сообщений: 8

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли опереть частично на плиту перекрытия вентиляционную шахту? Ситуация такая: есть фундамент под вент. шахту на первом этаже. Можно вести вент. шахту, начиная с этого фундамента, но тогда эта шахта будет выпирать из стены сан. узла. Строители предлагают вариант поднять стену 300 мм шириной до плиты перекрытия, а выше опереть вент. шахту на эту стену, свесив 80-100 мм на плиту перекрытия. Высота трубы будет около 3 - 3,5 метра, ширина - на 4 вент. канала, то есть около 1500 - 1700 мм. Кроме вент. шахты на эту же плиту через лежень будет также опираться конструкция кровли. Помимо того, что частично шахта будет опираться на плиту, опасаюсь еще того, что какая-нибудь неравномерная усадка стены под вент. шахту может опустить эту стену и пригрузить плиту весом шахты сильнее, чем изначально планировалось.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПК.jpg
Просмотров: 103
Размер:	121.0 Кб
ID:	264168

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойки.jpg
Просмотров: 100
Размер:	109.7 Кб
ID:	264169

Нажмите на изображение для увеличения
Название: new_cad_Финальная_4_спальни_без_острова_прямая_кухня.jpg
Просмотров: 70
Размер:	157.6 Кб
ID:	264170

Просмотров: 933
 
Непрочитано 08.08.2024, 14:12
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Вы бы лучше разрез приложили (хоть от руки нарисованный), из планов мало понятно + куча лишних элементов. И что это за шахта высотой 3,5 м? Выше этой отметки что будет (высота явно мала для вытяжки при скатной кровле)? Плита пустотная? Какая несущая способность (кг/м2)? Шахта из чего - кирпич?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 14:18
#3
chastnik


 
Регистрация: 01.08.2023
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вы бы лучше разрез приложили (хоть от руки нарисованный), из планов мало понятно + куча лишних элементов. И что это за шахта высотой 3,5 м? Выше этой отметки что будет (высота явно мала для вытяжки при скатной кровле)? Плита пустотная? Какая несущая способность (кг/м2)? Шахта из чего - кирпич?
Плита с несущей способностью 800 кг/м2, длиной 7,2 метра. Разрез приложил, надеюсь, что станет понятнее. Шахта - это короб, в котором 4 канала, которые начинаются под потолком комнаты и через холодный чердак выходят на крышу, немного выше конька, как я понимаю, надо. Шахта из кирпича, внутри планирую трубы из нержавейки.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240808_171421.jpg
Просмотров: 91
Размер:	105.4 Кб
ID:	264176
chastnik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 15:57
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Из чего стены и перегородки - газобетон? Если да, то можно и шахту из него сделать, все равно внутри стальные воздуховоды будут. Толщина стены уменьшится, опирания на плиту не будет.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 16:00
#5
chastnik


 
Регистрация: 01.08.2023
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Из чего стены и перегородки - газобетон? Если да, то можно и шахту из него сделать, все равно внутри стальные воздуховоды будут. Толщина стены уменьшится, опирания на плиту не будет.
Стены из арболита. Ну и одна из причин этой задумки - это на крышу вывести облицовочным кирпичом красивую трубу с вент. каналами. То есть уменьшение трубы в планы не входит.

P.S. Хотя идея интересная. Можно в принципе и на арболит положить газобетон, выше плиты перекрытия. В самом арболите сильно не насверлишься коронкой отверстий

Последний раз редактировалось chastnik, 08.08.2024 в 16:17.
chastnik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 16:37
#6
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Положите под кирпич на плиту полоску пенопласта, чтобы нагрузка не предавалась на плиту. Всё равно опирания на плиту не будет, когда сделаете стяжки - плита прогнется и оторвется от кирпичного столбика вентканала. Вентблок армировать. сетками Ф3Вр! 50х50 через 2 ряда или проволкой Ф3 Вр1 две штуки через два ряда.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 16:40
#7
chastnik


 
Регистрация: 01.08.2023
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Положите под кирпич на плиту полоску пенопласта, чтобы нагрузка не предавалась на плиту. Всё равно опирания на плиту не будет, когда сделаете стяжки - плита прогнется и оторвется от кирпичного столбика вентканала. Вентблок армировать. сетками Ф3Вр! 50х50 через 2 ряда или проволкой Ф3 Вр1 две штуки через два ряда.
Дак тогда получится слишком большой свес кирпича со стены. Насколько я вычитал - максимальный свес 10-20 мм, а тут получается около 80 мм
chastnik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 16:53
1 | #8
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от chastnik Посмотреть сообщение
лишком большой свес кирпича со стены
80 мм, поэтому и подложить пенопласт, пока раствор схватится, первый ряд можно тычковым сделать. Этот блок по сути самонесущая стена. Можете посчитать на опрокидывание - центр масс сечения не выходи за сечение стены ниже. Можете отцентровать вентблок по центру стены.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 16:56
1 | #9
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Крыша вентшахту держать будет от крена? (Кренить ее будет снег, ветер и прогиб плиты). Плита каждый год будет играть под весом снега и шахту с собой захватит.
time вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 17:01
1 | #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
80 мм, поэтому и подложить пенопласт, пока раствор схватится, первый ряд можно тычковым сделать.
Если это шахта, то она вся изрезана вентканалами, консольная часть будет держаться только на поперечных перемычках между ними. Тогда уж лучше сделать монолитную вставку (на всё сечение шахты - мини-армопояс) с консольным выпуском над плитой. Выше пойти кирпичом, если так красоты хочется.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2024, 17:03
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
лучше сделать монолитную вставку
Хороший вариант.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 17:08
#12
chastnik


 
Регистрация: 01.08.2023
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если это шахта, то она вся изрезана вентканалами, консольная часть будет держаться только на поперечных перемычках между ними. Тогда уж лучше сделать монолитную вставку (на всё сечение шахты - мини-армопояс) с консольным выпуском над плитой. Выше пойти кирпичом, если так красоты хочется.
Вообще да, интересный вариант. Стену поднять выше плиты на 200 мм, как раз на утепление ватой, сделать армопояс со свесом 4 см на каждую сторону, и с него уже класть
chastnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли частично (100мм) опереть вент. шахту на плиту ПК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05