Vitaliy engineer
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66

Доброго времени суток, хочется узнать есть ли особенности по конструированию таких балок. И вообще может ли такая балка в монолитном исполнении существовать ?

Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 22.08.2024 в 15:21. Причина: Замечание администратора
Просмотров: 3952
 
Непрочитано 22.08.2024, 12:16
#2
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


На мой взгляд самый большой вопрос будет к расчету на поперечку по бетонной полосе между наклонных сечений, а в остальном ничего невозможного.

Вопрос только как всегда возникает - "а зачем?"
Steling вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 13:18
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735


Мож хотя бы ферму ж/б 18 метров с параллельными поясами? По ним хотя бы серии найти можно...
Проблемы вижу в стыковке арматуры и в ширине раскрытия трещин при такой высоте сечения, плюс прогиб после всех нагружений и реологии может оказаться большим.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 13:30
1 | #4
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
может ли
С прогибами будет сложно. Сборные были двутавровые, типа для облегчения, по сер. 1.462.1-16/88. А так - ну балка и балка. Монтажные дела должны быть качественными (типа геометрии и постоянства состава смеси по длине и высоте)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 13:31
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,336


ну может она просто на свой вес...
а если еще и пустотообразователи заложить в нужных местах, почему бы и нет
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 13:46
1 | #6
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Смотрите каркасные (без преднапряжения) балки пролетных строений мостов: 3.503.1-73 Балки пролетного строения длиной 18 м.pdf
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 14:21
#7
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Рассмотрите вариант с пост-напряжением арматуры. Установили опалубку, залили, подождали пока наберет прочность (без раскружаливания, само собой), и натянули арматуру.
Приведенные выше мостовые балки массово склонны к образованию провиса (как правило, 3-5см для пролетов 18м) в процессе эксплуатации. Подобные дефекты встречаются почти на каждом мосту со сроком эксплуатации от 30 лет. Хотя условия для работы арматуры в ПГС совершенно тепличные, по сравнению с мостами. Возможно такая проблема и не грозит
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 14:44
#8
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Приведенные выше мостовые балки массово склонны к образованию провиса (как правило, 3-5см для пролетов 18м) в процессе эксплуатации.
Неудивительно. Всегда думал, что подобное только преднапряженное бывает.
time вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 14:52
#9
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Приведенные выше мостовые балки массово склонны к образованию провиса (как правило, 3-5см для пролетов 18м) в процессе эксплуатации. Подобные дефекты встречаются почти на каждом мосту со сроком эксплуатации от 30 лет. Хотя условия для работы арматуры в ПГС совершенно тепличные, по сравнению с мостами.
Прогиб указан на стр.39 указанного типового. Ползучесть бетона свойственна для всех ж.б. конструкций вне зависимости от сферы применения. Можно конечно и преднапряжение делать в ПГС (видел такое при реконструкции здания ИКЕЯ), это пусть решает проектировщик
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 21:33
#10
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


https://ru.wikipedia.org/wiki/Балка_Виренделя
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 15:45
| 1 #11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Установили опалубку, залили, подождали пока наберет прочность (без раскружаливания, само собой), и натянули арматуру.
Преднапряжение на бетон это называется.
Практически идеальный вариант. Но только, если у вас : а) есть, кто это сумеет посчитать и сконструировать; б) есть, кто сможет натянуть; в) заказчик готов платить.
При этом высоты 1,8 не потребуется. Может и одного метра хватить (но тут от нагрузок зависит).
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 18:09
#12
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Практически идеальный вариант
На стройплощадке для 16м в стандартных условиях?
Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Приведенные выше мостовые балки массово склонны к образованию провиса
Мне они встречались лишь изготовленные с строительным подъемом, потому никаких провисов не видел. Может МЖБК проигнорировал подъем. Всякие предыдущие, первых поколений с диафрагмами которые, там да, провисание стандарт. Преднапряжённые советские наоборот, все пузом вверх...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 20:52
#13
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
может ли такая балка в монолитном исполнении существовать ?
Нет, не может! Теоретически - да, может. Но тогда вопрос: а зачем, и во что этой обойдется!?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 22:43
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Ненапряженные балки в монолитном исполнении делают обычно высотой 1/15 ... 1/12 от пролета. 1,8 м - это много.
0,5х1,2 (h) от нагрузки 3,5 т/м2 (без с.в.) с нижней арматурой 13d28 (в 2 ряда) прогибается на 40 мм, например.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2024-09-10_004146090.png
Просмотров: 96
Размер:	1.6 Кб
ID:	264622
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 07:46
#15
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Сколько советов надавали и хоть один бы спросил про нагрузки, как минимум.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 11:48
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,765


По такой балке вопросов много. Причем их надо решать до расчета самой балки. Какая конструктивная схема, какие нагрузки, как обеспечивается анкеровка арматуры. Считать с нелинейностью надо, для получения реальных жесткостей условной рамы, иначе можно "недоложить" арматуры. У Ходыкина в презентации 2013 года есть пример. Где-то у него в презентациях (а может на курсах) была балка 12 или 13 м пролетом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нелинейка.jpg
Просмотров: 167
Размер:	94.5 Кб
ID:	264631  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 09:42
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145254&page=3
Примерно такая же тут обсуждалась
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 12:31
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445


Я однажды конструировал балку высотой около 5 м под момент 5000 тс*м.
Молодой был, тупой.
Сейчас бы зассал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 13:10
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5 м под момент 5000 тс*м
С этого момента поподробней, пожалуйста....
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 13:22
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Конструирование монолитной железобетонной балки 16 м пролетом 1,8 м высотой
А смысл?
"Всё уже законструировано до нас"(с). Серию смотри.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование монолитной железобетонной балки 16 м пролетом 1,8 м высотой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная балка на 14м, возможно ли ? Mistake Железобетонные конструкции 43 18.09.2024 09:57
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Неразрезная монолитная балка. Чертеж для критики. Skovorodker Железобетонные конструкции 13 01.04.2013 11:10
К какой серии имеет отношение эта железобетонная балка? K700 Обследование зданий и сооружений 8 15.12.2012 06:57