Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода

Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2024, 23:51 #1
Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода
Kurly
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19

Здравствуйте, прошу помочь советом, при проектировании дюкера сбросного и двух напорных трубопроводов очистных сооружений через реку не получается соблюсти требование СП 32.13330.2018 п. 6.6.5 "Отметку планировки поверхности земли у камер дюкеров при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод обеспеченностью 3%." Дело в том что отметка поверхности земли на 7-8 м ниже ГВВ 3% обеспеченности...Не делать ведь 8 ми метровую насыпь над камерами? Как-нибудь можно обойти это требование?
Просмотров: 834
 
Непрочитано 23.08.2024, 09:10
2 | #2
speleorad

Гидродинамические модели и BIM
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 47


Надо посмотреть в каком контексте написан 6.6.5

Читать СП лень, но если логически подумать, для чего это требование:
1. чтобы при паводке река не пошла в сеть (если та безнапорная)
2. чтобы при половодье/паводке был эксплуатационный доступ к камере.

если проанализировать "1", то чисто физически обойти этот момент тотальной гидроизоляцией сооружения и поднятием горловины камеры выше отметки 3% (торчать труба из земли будет). Как генпланист или архитектор это обыграет... хз
если проанализировать "2" то я бы копал вопрос "сколько по времени держится уровень 3%" и как это согласуется с временем устранения аварии на сети. Тут стоит понимать, что половодье длится обычно долго (но Qmax может быть меньше), а волна дождевого паводка обычно более скоротечна, но более интенсивна. Если в ИГМИ дали только цифры Qmax и уровни на эти расходы, без временных параметров, то ситуация становится сложнее: но можно самому это дело прикинуть (придется разобраться в "гидролочиском снипе" и Пособии).

Вопрос творческий, и в целом решение его даст +100% к карме инженера.

PS. еще напрашивается перенос камеры в плане в зону надпойменной террасы (в условиях напорной сети вообще, проблем не вижу). Но это, конечно, решение шаблонное и не изящное.
Держите в курсе, как удастся выкрутится, интересный опыт.
__________________
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.

Последний раз редактировалось speleorad, 23.08.2024 в 09:40.
speleorad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 10:12
#3
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19


[quote=speleorad;2075933]Надо посмотреть в каком контексте написан 6.6.5

Спасибо большое за ответ, перенос камеры к сожалению не вариант, так как у нас реконструкция участка трубопровода, и расположение камеры привязано к требуемой точке подключения к существующим трубам
Kurly вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 10:29
#4
speleorad

Гидродинамические модели и BIM
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 47


[quote=Kurly;2075941]
Цитата:
Сообщение от speleorad Посмотреть сообщение
Надо посмотреть в каком контексте написан 6.6.5

Спасибо большое за ответ, перенос камеры к сожалению не вариант, так как у нас реконструкция участка трубопровода, и расположение камеры привязано к требуемой точке подключения к существующим трубам
Водоток большой или нет? Судя по тому, что в пойме на 8м поднимается, не маленький.
__________________
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 14:07
#5
becker


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 10


Как вариант еще попросить гидрологов пересчитать УВВ
becker вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 14:27
#6
speleorad

Гидродинамические модели и BIM
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от becker Посмотреть сообщение
Как вариант еще попросить гидрологов пересчитать УВВ
ИМХО, судя по косвенным данным, река большая, сильно мухлевать не получится.
Это по III формуле СП33, неизученный водоток можно посчитать в ту или иную сторону.
__________________
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 16:41
#7
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
Как-нибудь можно обойти это требование?
Не знаю на сколько применимо в Вашем случае но скажу.
В ПОСах на сооружение мостов, требуется в русле сооружать площадки, временные мостики и т.п. При продолжительности строительства более года, приходится "переходить" через весенний паводок. Чтобы не завышать отметки площадок, предусматривал затраты на восстанавливающие мероприятия после прохождения паводка такие как: восстановление насыпей, укреплений и т.д.
Menelay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не удается создать плоскую поверхность bruri AutoCAD 3 03.02.2022 08:11
Не удается объединить поверхность в тело Enter AutoCAD 7 16.03.2013 07:40
Относится ли поверхность цоколя к фасаду здания ( от земли до нулевой отметки) ? Ivanof123 Архитектура 6 08.02.2013 10:09
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 21.06.2012 15:47