Как посчитать распор стропил кровли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как посчитать распор стропил кровли?

Как посчитать распор стропил кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2024, 14:41 #1
Чебурашка
 
Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста будет ли распор на стены от стропил в схеме а) и б) ? И какой схеме соответсвуют данные варианты? И как посчитать этот распор. Зависит ли он от деформации при прогибе?

С первого раза не вышло загрузить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2024-08-23_15-33-18-791.jpg
Просмотров: 597
Размер:	365.7 Кб
ID:	264357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2024-08-23_15-24-54-330.jpg
Просмотров: 565
Размер:	341.9 Кб
ID:	264358  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2024 в 20:10.
Просмотров: 6997
 
Непрочитано 23.08.2024, 15:52
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


зачем вы гис рисуете, и чем №2 отличается от №3?
в той схеме распор (хотя точнее сказать не распор, а горизонтальное усилие из-за деформации балки) в общем будет небольшой, но им можно пренебречь
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 18:19
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


чем а) от б) отличается?
схемы 1, 2, 3 с точки зрения распора друг от друга не отличаются - его не будет.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 20:09
#4
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Что такое гис? А вот в книге Савельева почему то распор есть и он большой. Хотя что значит большой? Это сколько? Опоры у Савельева совпадают со схемой 2
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
зачем вы гис рисуете, и чем №2 отличается от №3?
в той схеме распор (хотя точнее сказать не распор, а горизонтальное усилие из-за деформации балки) в общем будет небольшой, но им можно пренебречь
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
чем а) от б) отличается?
а) отличается от б) наличием запила боковой щеки, которая при изгибе балки от нагрузки не дает упираться в балку.

Я понимаю, что на картинке Савельева внизу прибита упорная рейка не как у меня. Но на схеме опоры изображены идентично моим как на схеме 2. Так почему у меня распора нет, а у него есть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2024-08-23_15-24-54-077.jpg
Просмотров: 326
Размер:	180.3 Кб
ID:	264362  

Последний раз редактировалось Чебурашка, 23.08.2024 в 20:18.
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 22:08
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Ну конечно же подвижность опор в однопролетной балке не влияет на усилия в балке или отсутствие/наличие распора на опоре.
Возможно Савельев имеет в виду треугольную раму с коньком, допускающим какое-то вертикальное перемещение?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 22:44
#6
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Что вы подразумеваете под подвижностью опор? Савельев утверждает, что если на схеме с коньком сделать две шарнирные опоры, то будет распор горизонтальный, а если одну опору ограничить в горизонтальном направлении, то все, распора нет. Я понимаю, в конструкции без конька стропила будут разъезжаться или даже с коньком, если не делать горизонтальный запил, тоже будут разъезжаться от вертикальной нагрузки. А тут не понятно. Может быть все таки дело в геометрии стропила? оно же не стержень, а имеет толщину и при прогибе изменяет геометрию и появляется распор. Но тогда позвольте, где в расчетах горизонтальной составляющей это учитывается? У того же Савельева на схеме идет расчет как стержня без поперечного сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 225
Размер:	470.4 Кб
ID:	264363  

Последний раз редактировалось Чебурашка, 23.08.2024 в 22:50.
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 22:54
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
Савельев утверждает
теперь вроде понятно, что он утверждает - чуть выше выделенного Вами текста "правило": один конец стропила должен иметь скользящую (подвижную опору), чтобы не возникал распор.
правило сомнительное, т.к. для балки на двух опорах даже закрепленной от горизонтальных смещений (как на Ваших первых картинках) распор не возникает.
вообще распор - это результат работы трегуольной рамы крыши с коньком, допускающим вертикальное перемещение, но никак не обычной балки.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 10:30
#8
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Вот и я склоняюсь больше к вашей точки зрения. Ни разу сопромат не любил, вот сижу рисую на старости лет схемы с реакциями опор)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
чем №2 отличается от №3
Я не силен в сопромате, наверное ничем. Правильно?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
распор - это результат работы треугольной рамы крыши с коньком, допускающим вертикальное перемещение, но никак не обычной балки.
Это утверждение верно, но если положить стропило не вырезая в нем горизонтальную площадку-опору на жесткий конек, не допускающий вертикального смещения, то реакция опоры конька будет перпендикулярна балке, а значит будет горизонтальная составляющая, т.е распор. Поставьте деревянную линейку плашмя одним концом на стол , другим на палец на некоторой высоте от стола под углом 45 гр. и линейка поедет от горизонтальной силы.

Последний раз редактировалось Чебурашка, 24.08.2024 в 10:38.
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 11:14
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
Правильно?
Да, это разное условное обозначение для одной и той же шарнирной несмещаемой опоры.
Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
то реакция опоры конька будет перпендикулярна балке
Не, реакция опоры будет вверх.
Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
деревянную линейку плашмя
Не пробовал, но кажется, что не поедет )
А если поедет, то потому что ее жесткость слишком мала, а перемещения (вертикальные) слишком велики, чтобы на эту схему распространялись «стандартные» законы сопромата. Для реальной конструкции распор не должен возникать.
Возьмите например ЖБ лестничный марш, который лежит, как стропила, под наклоном. На его опорах тогда тоже должна возникать горизонтальная реакция?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 11:56
#10
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не, реакция опоры будет вверх.
Реакция опоры на окружность, а угол конька это маленькая окружность, всегда перпендикулярна касательной этой окружности. Так что если давить балкой на колесо, то реакция всегда перпендикулярно касательной к этому колесу. Или например сделать скос на коньке параллельный стропилу, тоже самое реакция будет перпендикулярна стропилу,а не вверх или ещё куда нибудь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не пробовал, но кажется, что не поедет )
Я уверен, что у вас есть линейка. Проверьте и убедитесь. Только стол должен быть достаточно гладкий, а палец не в варежке)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Возьмите например ЖБ лестничный марш, который лежит, как стропила, под наклоном. На его опорах тогда тоже должна возникать горизонтальная реакция?
Тут полностью согласен. Это тоже самое что стропила с горизонтальными опорными площадками. Если площадки не делать, то появляется распор. Получается книга Савельева сплошная ошибка?

Последний раз редактировалось Чебурашка, 24.08.2024 в 12:01.
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 12:14
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Так вот и не следует перемешивать распор и геометрическую нелинейность.
А отвечая на вопросы....
Усилия эти можно и нужно ловить в мембранных конструкциях, или где недостаточно изгибной жесткости и есть соответсвующее конструктивное исполнение узлов опирания. В остальных случаях не следует

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну или действительно в схемах с распором.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 12:27
#12
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если поедет, то потому что ее жесткость слишком мала
Поставил на ребро линейку, чтобы увеличить жесткость, и она все равно едет) Жесткость тут не при чем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Это я ещё уравнение моментов не составлял. Думаю попозже осилю.
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 12:38
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Даже интересно что получится у вас по уравнениям сил... Внешняя нагрузка только вертикальная?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 12:49
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
она все равно едет)
Так не толкайте ее вбок
Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
реакция будет перпендикулярна стропилу,а не вверх
Думаю, в этом предположении ошибка. Реакция опоры в первую очередь зависит от внешней нагрузки, а не от формы поверхности опоры.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 13:07
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Конечно "едет".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поехали!.png
Просмотров: 948
Размер:	4.0 Кб
ID:	264365  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 13:50
#16
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Реакция опоры в первую очередь зависит от внешней нагрузки, а не от формы поверхности опоры.
От формы поверхности ещё как зависит. Если допустить опору на шарнир имеющий свободу перемещения в диагональной плоскости, то расклад реакций опор будет совсем другой, нежели шарнирная опора будет иметь свободу только в горизонтальной плоскости. На рисунке с) будет распор, на d) не будет.
Вот казалось бы тема стропил уже избита тысячу раз, ан нет) Кстати второй вариант получится , если стропилу опереть на конёк без запила, т.е. плоскостью на угол.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Внешняя нагрузка только вертикальная?
Да . это снег и вес кровли. Ветер, отрывающий крышу вверх не учитываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 105
Размер:	349.5 Кб
ID:	264366  
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 14:45
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
На рисунке с) будет распор, на d) не будет.
На с) вторая опора допускает вертикальное перемещение. Это совсем другой случай. Пусть опора будет такой, как нарисовано, на балку прибили к этой опоре гвоздем = нет распора.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 14:48
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конечно "едет".
а если правая опора другая?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Едет..JPG
Просмотров: 86
Размер:	27.0 Кб
ID:	264367  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2024, 16:25
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Вот понятный пример с велосипедом (шарнирные опоры).
На картинке №2 есть распор - но это ведь и не совсем балка на двух опорах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 161
Размер:	604.0 Кб
ID:	264369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 162
Размер:	592.2 Кб
ID:	264370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 160
Размер:	600.5 Кб
ID:	264371  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 19:50
#20
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Если правая опора другая то не едет - и ежу понятно) Можете соорудить такую схему из линеек и колесиков. Вопрос то в том что в работе Савельева утверждается что и первом случае с велосипедом будет распор.
Чебурашка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как посчитать распор стропил кровли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю Alexey Miles Деревянные конструкции 3 18.07.2018 09:45
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
задание нагрузки от висячих стропил Lisavin Мономах 1 13.06.2012 13:45