Alarmist
 
Регистрация: 26.08.2024
Сообщений: 4

Доброго времени суток. Уважаемые специалисты, подскажите на сколько плачевна ситуация и если какой-то выход? К моему огромному ужасу, при ремонте квартиры рабочие покромсали мне монолитные пилоны. Дом монолитный каркас, внешние стены газоблок, внутренние перегородки шлакоблок. Этаж 3 из 9, но на 8 над частью квартиры (в частности над данными пилонами) уже идёт терраса, то есть фактически сверху 4 этажа. Изувеченные пилоны на плане выделила красным и стрелками показала примерное расположение розеток. Первый пилон 1430*240 мм. Проделана вертикальная штроба от потолка и высверлена группа из трех подрезетников. Отступ от края стены 350, высота 650 от пола. Со вторым пилоном ещё хуже: пилон 665*240. Вертикальная штроба и две группы подрезетников на высоте 300 и 1000. Начинаются на 150-160 мм от внутреннего края пилона и заканчиваются уже на шлакоблоковой перегородке. Со слов самих рабочих штробы не глубокие 1-1,5 см, арматуру не перерезали, но на малом пилоне задели хомуты. Что по поводу арматуры в подразетниках молчат, так что исходим из худшего варианта. Я просто в панике, молила не трогать монолит. Но "мы всегда так делаем и нормально" Вопрос в том, на сколько все печально? Мне хана или есть способы улучшить ситуацию?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240827_142412.jpg
Просмотров: 183
Размер:	169.5 Кб
ID:	264412  


Последний раз редактировалось Alarmist, 27.08.2024 в 16:28.
Просмотров: 1866
 
Непрочитано 27.08.2024, 00:37
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alarmist Посмотреть сообщение
не глубокие 1-1,5 см, арматуру не перерезали
можно успокоиться ))
по возможности перенести подрозетники в перегородку, вырезанный защитный слой в монолите восстановить ремонтным составом.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2024, 01:29
#3
Alarmist


 
Регистрация: 26.08.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно успокоиться ))
по возможности перенести подрозетники в перегородку, вырезанный защитный слой в монолите восстановить ремонтным составом.
Спасибо за ответ. А если исходить из мысли, что высверливая подрозетники они таки перерезали арматуру в этих местах. Говорят высверливали уже после штукатурки, значит 1,5-2 см штукатурки, а остальное уже монолит. Могли достать арматуру, если учесть что в штробе 1,5 см уже задели хомуты. Меня эта мысль доводит до паники.
Ещё добавлю, что ремонту уже 1,5 года соседи сверху живут уже 1,5-2 года, а мы просто жили в другой стране это время.
Alarmist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 10:07
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


То есть Вы сейчас вернулись, каким-то образом поняли, что 1,5 года назад подрозетники вырезали в монолите и стали допрашивать ремонтников? )) Перерезать арматуру - достаточно сложная задача. От грани колонны до арматуры минимум 30 мм, диаметр минимум 16. Даже если предположить, что арматуры нет, за 1.5 года эксплуатации ничего не случилось, никаких трещин, так что можно успокоиться. Судя по плану, нагрузка от 5 плит на колонну 665х240 мм порядка 60-70 тонн. Несущая способность его без арматуры порядка 170 тонн.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2024, 10:46
#5
Alarmist


 
Регистрация: 26.08.2024
Сообщений: 4


Да, именно так. Я сверила размещение розеток с планом расположения монолита. И стала доставать прораба. Трещин действительно вроде никаких нет, стена крашенная.
Alarmist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2024, 10:15
#6
Alarmist


 
Регистрация: 26.08.2024
Сообщений: 4


Я посмотрела картинки, как армируются монолитные колонны. Там армирование ближе к торцам. А в малом пилоне подрозетники как раз вырезаны от начала колонны на длину 160 мм (25% длины). Получается вся арматура должна быть в этом месте
Alarmist вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сделали подрозетники в монолитном пилоне. Как исправить ситуацию?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправильно принятая марка стали для холодного региона, как исправить ситуацию? Konstruktiv54 Металлические конструкции 11 14.01.2019 13:58
Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию? SHURF Основания и фундаменты 37 12.09.2018 19:09
Как исправить ошибки при проектировании коттеджа Astrea Железобетонные конструкции 22 18.08.2018 01:28
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20