Непрочитано 16.09.2024, 11:06 #1
Глубина изыскания для свайных кустов с учетом изм.1 к СП446
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. Проектируется сооружение, нагрузки на колонны по 500-1000-2500 тонн. Ранее всю жизнь при нагрузках более 300 тонн 50% скважин делалось на 10 м ниже конца свай, в том числе и по первой редакции СП446. Пару лет назад вышло изм.1 к СП446 , где исключили фразу про 3МН (300 тонн) и оставили лишь фразу, что нужно бурить на 5 м ниже конца свай, если куст размером менее 10х10 метров.

Это что, теперь для свайных кустов габаритом менее 10 метров независимо от нагрузок бурим на 5 м ниже конца и всё?? Или нужно считать глубину сжимаемой толщи для свайного фундамента?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 16.09.2024 в 13:09.
Просмотров: 1482
 
Непрочитано 16.09.2024, 11:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447


Не, не.
Максимум 1000 тс на колонну. Пусть КМ переделывают.
Вы чего. Фундамент будет размером с полздания. Зачем такие проектировщики ?
Я как-то сделал один кубик. Потом по фоткам смотрю, спрашиваю: "А это что за здание в цеху?" "А это ваш фундамент." Короче позору было...

+5 метров для 2500 тс.
Это прямо анекдот. Вы так никогда не сделаете проект. Нужны политические решения. + 15...20 м я так думаю.
Да, глубину сжатой толщи.
Она у вас будет половина ширины ростверка в хороших грунтах. Для 2500 тс ростверк будет на 40...50 свай. От 10 м ширина. 5-6 м сжатой толщи. Может больше с учётом взаимовлияния.

Кстати, 50 свай это уже свайное поле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.09.2024 в 11:57.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 11:56
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Это что, теперь для свайных кустов независимо от нагрузок бурим на 5 м ниже конца и всё??
Формально - да. Но изыскатели глубину сжимаемой толщи не считают, а берут из ТЗ. Вам никто не мешает указать в ТЗ бОльшую глубину.
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Или нужно считать глубину сжимаемой толщи для свайного фундамента?
Интересно, как посчитать глубину сжимаемой толщи для куста свай? В СП 24 понятие сжимаемая толща вводится только для большеразмерных свайного фундамента (свайного поля).
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 12:36
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не, не.
Максимум 1000 тс на колонну. Пусть КМ переделывают.
Вы чего. Фундамент будет размером с полздания. Зачем такие проектировщики ?
Я как-то сделал один кубик. Потом по фоткам смотрю, спрашиваю: "А это что за здание в цеху?" "А это ваш фундамент." Короче позору было...

+5 метров для 2500 тс.
Это прямо анекдот. Вы так никогда не сделаете проект. Нужны политические решения. + 15...20 м я так думаю.
Да, глубину сжатой толщи.
Она у вас будет половина ширины ростверка в хороших грунтах. Для 2500 тс ростверк будет на 40...50 свай. От 10 м ширина. 5-6 м сжатой толщи. Может больше с учётом взаимовлияния.

Кстати, 50 свай это уже свайное поле.
У меня может быть 10-15 свай диаметром 800, длина 20 метров. В таком случае ширина куста составит 2,5 метра, максимум. При таком кусте странно видеть изыскания на 5 м глубже конца свай. При этом последняя редакция СП 446 не говорит о том, что надо считать сжимаемую толщу для свайного куста. Поэтому и создал тему.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 16.09.2024 в 13:10.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 16:00
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447


SerStar, хорошо. Разрешаю. Да будет 1200 тс на сваю в промке. Демоны охренеют.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 22:28
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SerStar, хорошо. Разрешаю. Да будет 1200 тс на сваю в промке. Демоны охренеют.
Куст свай 3х4 шт или 2х5шт легко воспримет нагрузку 2500 тонн, при этом его размеры будут заведомо меньше 10х10 метров, о которых говорится в СП 446.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 01:47
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447


SerStar,
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Опыт проектирования с 2007 года
Сейчас вспомнил о нашем подобном споре ранее.
Всё время по нику кажется, что вы студент. А вы там вроде мегапрофи.
Ну считайте.
Мне кажется, что получится 50 свай под 2500 тс расчётной нагрузки. Потому что я под 1000 тс 25-30 свай делал.

Вы же ростверк целиком моделируете на всю длину свай ? С коэф. постели по бокам ? С взаимовлиянием осадок ? С взаимовлиянием горизонтальных жесткостей ? С учётом снижения верт. жёсткости угловых свай ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 06:06
#8
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SerStar,
Мне кажется, что получится 50 свай под 2500 тс расчётной нагрузки. Потому что я под 1000 тс 25-30 свай делал.
Понятно, что некорректно сравнивать, т.к. грунты разные, тип свай разный, но в моей практике тоже меньше 50 никогда не получалось под подобные нагрузки, но может настолько рациональная схема, что моменты в базах минимальны или грунты очень хорошие.
По теме: я бы прописал в ТЗ на изыскания 10 метров, если возможность есть еще
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 15:00
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


10 метров + описать что там под землей по архивной изученности. Изученность территории вещь важная помимо глубины скважин.
Если для Питера пускай бурят до вендских глин))). Они хорошие. Всего то 25-30м ниже поверхности земли.
Вручную здорово осадку куста считать. Умножаешь - рисуешь, главное масштаб подобрать - что бы листа хватило))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина изыскания для свайных кустов с учетом изм.1 к СП446



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики trotil Основания и фундаменты 17 30.06.2017 13:39
Изыскания, сколько скважин под здание? baaba Прочее. Архитектура и строительство 8 20.05.2014 11:27
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20