Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2024, 16:07 #1
Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?
kiberpank
 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 11

Всем привет.
Монолитные стены и стены-пилоны. Основное рабочее армирование - вертикальные и горизонтальные стержни А500С с шагом 200. Арматура вязаная.
Конструктивное поперечное армирование "против выпучивания" — С- или S-образные шпильки из А240 в каждом пересечении, то бишь с шагом 400х400 (хотя я предпочитаю называть это 400х200, но не суть) в шахматном порядке. Всегда пользуюсь данным вариантом, как и все те, с кем имею возможность лично обсудить данный момент. Это первый скрин.

Однако из сторонней практики (строящиеся объекты вокруг, спроектированные сторонними организациями, к рабочей документации которых я не имею доступа) известны случаи применения в качестве поперечных связей П-образных скоб, которые, подобно обычным торцевым П-шкам, ставятся внахлёст с рабочей гориз. арматурой с неким регулярным прямоугольным шагом, но более укороченные. Это второй скрин (шаг от балды, просто для наглядности).

Вопрос: есть те, кто применяет второй вариант? Какова область применения и в чём такой вариант более предпочтителен? Чем регламентируется шаг (знаю только п. 10.3.14 СП 63)? Будет отлично, если поделитесь примерами конструкций с применением такого варианта (узлы, схема расстановки и т.д.).

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: в1.jpg
Просмотров: 311
Размер:	332.3 Кб
ID:	264899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в2.jpg
Просмотров: 316
Размер:	366.9 Кб
ID:	264900  

Просмотров: 2288
 
Непрочитано 28.09.2024, 17:51
| 2 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413


Пишите адрес соседей. Конкретно где.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2024, 18:45
#3
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пишите адрес соседей. Конкретно где.
Не понял.
kiberpank на форуме  
 
Непрочитано 28.09.2024, 20:57
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
известны случаи применения в качестве поперечных связей П-образных скоб
Ни делайте так. А те дома, где это сделано обходите стороной. Всякое может быть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2024, 23:17
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,327


Мне не нравится что во втором случае арматура огибает только верт. стержни.... А емнип условие раскрепления через шаг верт. арматуры обеспечивается в том числе работой горизонтальной.
А зачем - сложно сказать, может проще в монтаже, чуть меньше операций....
Всё таки количество изделий как правило большое, и оптимизация тут полезна.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2024, 03:09
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,106


Лучшая альтернатива - толстая стена и большой защитный слой бетона, тогда можно любые хомуты ставить, раз они уже не нужны.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2024, 08:07
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Сварные плоские вертикальные каркасы - отличная альтернатива шпилькам.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2024, 08:21
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,486


Видел такие П-шки на стройке - ставили для жесткости, проектные шпильки позже добавляли.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2024, 15:51
#9
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Второй вариант ни разу не встречал. Мне кажется такие П-ки просто разопрет бетоном. Сейчас многие прямо из бухгалтерии переходят в конструкторы. Поэтому советую не доверять "другим".
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2024, 22:29
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


По чистой практике инженера стройнадзора.
Полностью поддерживаю вариант №2. П-шки. Палочки поперк и вот это гнутье в варианте №1 это полная ерунда. Гнутье это на проволоке болтается и ждет только удара что бы отвалится. Поверьте я уже кучу армирования руками разрушил))).
В варианте №2. Во первых все просто, во вторых доступно))). Гарантировано при сборке каркаса. Толщина стен 200мм. Именно таким способом сейчас выполнено армирование 2-х лестничных шахт. Если честно мне понравилось. Каркас жесткий. Перерасход, ну какой там перерасход? Шаг установки это сложно просто так сказать. ну 600 Х 600мм. Эта инициатива была от производителя работ. От прораба выполняющего монолит. Я ему бутылку поставил за науку))). Никаких там палочек поперек с загибами которые болтаются. Ничего там не распирает, все отлично. Крючки это не дают.
Взял в практику эту систему. И сейчас заложил в свои проекты.

----- добавлено через ~10 мин. -----
P/S Если честно на объектах мне эта лабуда не интересна, но тут понравилось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.09.2024 в 22:42.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 01:54
#11
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 11


Вот пример на фото. Сами П-шки, судя, по всему, из А500С и диаметра так 12, а то и 16. Ещё вдобавок и коротыши приварены... Только расстановка какая-то редкая - видимо, подрядчик химичит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шпильки.jpg
Просмотров: 215
Размер:	231.9 Кб
ID:	264911  
kiberpank на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2024, 02:52
#12
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Вот пример на фото. Сами П-шки, судя, по всему, из А500С и диаметра так 12, а то и 16. Ещё вдобавок и коротыши приварены... Только расстановка какая-то редкая - видимо, подрядчик химичит.
П-шки в торце и в углах по. 10.4.5 СП63, приваренные коротыши для обеспечения проектного положения опалубки, приваренная П-шка для обеспечения проектного положения арматуры, поперечного армирования в данном пилоне/стене нет

Последний раз редактировалось 27legion, 30.09.2024 в 03:00.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 05:16
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,106


Судя по длине коротышей, защитный слой больше двух диаметров, и хомуты здесь не нужны.

Кажется, иногда с той же целью ставят крест-накрест коротыши - чтобы вдоль стены сетка не ходила.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 07:10
#14
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
поперечного армирования в данном пилоне/стене нет
Так речь о конструктивном НЕрабочем армировании.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Судя по длине коротышей, защитный слой больше двух диаметров, и хомуты здесь не нужны.
Какой пункт норм это регламентирует?
kiberpank на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2024, 07:31
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,106


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Какой пункт норм это регламентирует?
Это досточтимый Информационный бюллетень №87
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0145.png
Просмотров: 177
Размер:	121.0 Кб
ID:	264912  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 08:04
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,810


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Какой пункт норм это регламентирует?
Никакой! Что тут регламентировать? Эти шпильки исключительно для устойчивости арматуры во время заливки.
Не, ну можно, конечно, посчитать с учётом геомнелина голый арматурный каркас и сэкономить 100 г обрезков.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 11:39
#17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это досточтимый Информационный бюллетень №87
По сути - правильно, по закону - на него опираться нельзя
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 12:07
#18
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Так речь о конструктивном НЕрабочем армировании.
делайте каркасы "лесенки" через пару рядов вертикальной арматуры и будет строителям счастье
27legion вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 12:39
1 | #19
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никакой! Что тут регламентировать? Эти шпильки исключительно для устойчивости арматуры во время заливки.
Не, ну можно, конечно, посчитать с учётом геомнелина голый арматурный каркас и сэкономить 100 г обрезков.
Если бы они были монтажные, то не было бы этого правила:
5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.
При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2% поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d н не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней.
В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 13:26
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Если бы они были монтажные, то не было бы этого правила:
Надо еще доказать, что диаметр вертикальной арматуры получен при сжатии, а не для растянутой грани пилонов/стен и не конструктивно.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация? AgirOS Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2021 11:02
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Инвентарная опалубка для устройства проемов в монолитных стенах TOMAT Технология и организация строительства 5 21.12.2012 19:31
есть ли альтернатива команде _jpgout для получения изображения? 2adrenalin AutoCAD 2 28.10.2009 15:13
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? Vildar Разное 12 31.10.2007 20:41