Почему ПМЛ-122 на 22 А
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему ПМЛ-122 на 22 А

Почему ПМЛ-122 на 22 А

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2024, 16:45 #1
Почему ПМЛ-122 на 22 А
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373

Почему ПМЛ-122 на 22 А или опять кто то что то напутал

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПМЛ-1220.jpg
Просмотров: 110
Размер:	122.4 Кб
ID:	264986  

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 748
 
Непрочитано 06.10.2024, 22:44
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Интересное изделие. Встречать таких не приходилось, но формальных нарушений нет. ПМЛ-1220. Это первый габарит и он включает все до 25А. Изделия на повышенный номинальный ток (16,18А) у нас шли с индексом Д. Но это изделие произведено на Украине уже после развала страны и по местным ТУ и могут иметь отличия в маркировке. Если принципиально важно разобраться то напишите изготовителю на завод Этал и запросите ТУ с расшифровкой маркировки.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2024, 05:15
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Интересное изделие
Более чем интересное. Обратите еще внимание на ток теплового реле - 1,5...26 А, это вообще нонсенс.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
то напишите изготовителю на завод Этал и запросите ТУ с расшифровкой маркировки
Времени нет на переписку, заказчик срочно просит делать замену, а полные исходные данные предоставить отказывается, там у них с этим делим вообще бардак.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2024, 08:13
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Более чем интересное. Обратите еще внимание на ток теплового реле - 1,5...26 А, это вообще нонсенс.
А вот это скорее всего опечатка (судя по расстоянию между символами не пропечатана запятая) и диапазон регулировки 1,5-2,6А (РТЛ-1007)
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему ПМЛ-122 на 22 А



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? МишаИнженер Основания и фундаменты 51 14.09.2023 19:31
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? Ктара Металлические конструкции 200 11.04.2023 08:39
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31