Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Заказчик
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,429
|
||
Просмотров: 8134
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017
|
Кубики это входной контроль. Есть у Вашего подрядчика журнал входного контроля поставляемых материалов? Он нужен для исполнительной документации.
А вот реальную прочность бетона Вы проверите потом методами неразрушающего или разрушающего контроля. И сравните, что приняли, а что получили. Принять можно хорошее, а превратить его в .... при уходе. Бывает и наоборот, но хорошее, в этом случае никогда не получится)))). Надо же найти кто виноват и что дальше делать с конструкцией. Авторский, строительный надзор, органы... Все спрашивают. Такой порядок. Выстраивается цепочка: отпускной сертификат завода, входной контроль и испытания на какие то сутки. В случае чего можно отследить слабое место. Это ГОСТ: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 В этой статье много ссылок на документы и порядок действий в идеале. https://dzen.ru/a/YkVCIKprbUtZ3_dR Offtop: p/s: Как правило кубики у нас растаскивали по дачам нуждающиеся))). У каждого свои строительные идеи. Не все сдавали))) И вообще 4 кубика с машины это роскошь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.10.2024 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Кубики - это шляпа. Толку от них - ноль.
На основании чего? Про здравый смысл, вообще, речь не идет. Ну хреновый бетон оказался после проверки кубика. Узнаешь ты это в лучшем случае через три дня, когда бетон уже схватился. Тем более: С этим согласен полностью. Был бы реальный смысл в этих кубиках, я бы сам за них топил. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017
|
Это не важно. Сейчас на стройплощадках, в большинстве, людей грамотных практически нет. ПТО превратилось в счетоводов КС-2 и КС-3. Смотрят чертежи, не понимают ничего и просят разжуйте. Технологии не то что не знают, даже и не понимают.
Но это не означает, что надо делать кое как и снижать требования по порядку действий. Иначе будет полный хаос и разруха как в мозгах, так и на объектах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Найдите порядок и состав оформления исполнительной документации от Госстройнадзора. Они лучше нас знают сдаточные мероприятия.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Кубики - это не входной констроль, вот если бы вы проверяли консистенцию бетона - это входной констроль.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Такого нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017
|
Консистенция бетона и влияет на кубики))). Если расколбасили до въезда в ворота. А чего. Я работал прорабом. Это особенно на левых объектах. Договариваешься. Сливаешь с одной машины куб с другой... Они же летают и информацию передают по трассе. Сольют и водой разбавят и поехали на реальный объект. Вот объекты на 600кубов раньше они без вопросов так обставляли))). Там контроля ноль - запарка. Нормальный прораб на бочку залезет и посмотрит уровень в ней бетона. Там все видно))).
А вот консистенцию поймать это нужен хороший такой штат на объекте. Я например вижу без приборов какая консистенция - насмотрелся)))). Но это все субъективно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.10.2024 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Информацию о качестве бетона по кубикам узнаешь в лучшем случае через 3 дня. К этому времени бетон схватился уже. Да и не понятно, бетон хреновый или скорость набора низкая, нужно до 7 суток ждать. Ну даже раздавил ты кубик и показало, что бетон хреновый - тебе БРУ скажет, что хранил ты эти кубики неправильно и пересушил и, вообще, подменил. И? Юридически значимой информацией в любом случае будет испытание конструкции в натуре. Набирал бетон прочность или нет. В конструкции. Когда БРУ запускал и рецепты проверял - давил этих кубиков много. Чтобы подобрать пропорции местных материалов. Тут да. Без кубиков никуда. Если на дачу миксер пришел и ты не знаешь, что там за смесь в миксере плещется, тогда тоже кубики пригодятся. Хотя ни разу не слышал, чтобы датчики формы гостовские покупали. А кубики, у которых грани не параллельны лаборатория на испытания не берет... Так какого хрена столько народа эти кубики требует? |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Посмотрите ГОСТ 18105-2018.
Нужно проверять качество и бетонной смеси и монолитных конструкций. Чтобы потом при отрицательном результате понимать кто виноват: бетонная смесь плохая или неправильная заливка/уход за бетоном. п. 4.5 - 4 варианта схем контроля (А, Б, В, Г). п. 6.1.2 - для бетонных смесей п. 8.1.5 - для монолитных конструкций (и далее в п. 8.2.1 указаны способы)
__________________
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 18.10.2024 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Не знаю)). На одном давнем крупном объекте, на котором удалось вести авторский, мы сначала тоже поумничали, потом почитали и пришли к выводу- что нет такой обязанности. Застройщик указал методы, какими они докажут прочность бетона, в итоге проблем не было
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072
|
Цитата:
Кубики заливают, когда не будет доступа к бетону после заливки, например: буронабивные сваи, подводный бетон. В посте #12 ссылка на нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97
|
Кубики "заполняют" бетонной смесью из партии бетонной смеси, поставленной на объект строительства. Ознакомьтесь в ГОСте на изготовление бетонной смеси что такое партия. Вопросы отпадут. Кубики очень помогают разобраться в причинах недобора прочности бетонной смеси в конструкциях. При больших объемах бетонирования, настоятельно рекомендую приглашать строительную лабораторию на входной контроль поступающей смеси на объект. Лаборатория сама привезет формочки и отберет образцы.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Цитата:
Байки какие-то Как правильно ловить и корректировать консистенцию? Разбавлять водичкой на месте, чтобы без вибрирования тёк?
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 18.10.2024 в 11:18. Причина: корректировал корявые формулировки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Попробуй в десятикубовик загляни))) Тем более - не захочет водитель, не остановит миксер и хрен ты что увидишь вообще. Разве что заставить стоять минут 15 и не двигаться. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Короче, главное, что я понял, если нет указаний в ПД, то и брать не обязательно. Хотя иногда и полезно. Цитата:
Вопросы к тем, кто требует с каждого миксера брать пробы. Таких в последнее время стало слишком много. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов | dwgsha | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2019 21:36 |
План заливки пола. | sancho s rancho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.03.2015 11:36 |
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? | 4natic | Электроснабжение | 29 | 08.04.2013 16:21 |
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) | SteelBrother | AutoCAD | 13 | 21.10.2011 06:14 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |