Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?

Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2024, 19:19 #1
Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?
anastasiya1202
 
Регистрация: 19.10.2024
Сообщений: 1

Бетонировалась небольшая лестница входной группы. После заливки фундамента лестницы, на следующий день залили стенки лестницы, затем еще через 1 день залили ступени. До заливки ступеней еще идет засыпка песком и подбетонка. Как оформить ИД в этом случае? Ведь по нормам нужно ждать до набора бетоном прочности в 70% и только потом снимать опалубку и бетонировать следующие конструкции. В то же время подогнать даты нельзя, так как есть записи в журналах и паспорта.
Просмотров: 1081
 
Непрочитано 19.10.2024, 22:26
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


ППР.
ППР + согласование с проектировщиком.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2024, 01:29
#3
FILA


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от anastasiya1202 Посмотреть сообщение
по нормам нужно ждать до набора бетоном прочности в 70% и только потом снимать опалубку
это где такое в нормах прописано для лестницы по грунту?
По СП70 "минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:
вертикальных из условия сохранения формы - 0,5 МПа".

Цитата:
Сообщение от anastasiya1202 Посмотреть сообщение
Как оформить ИД в этом случае?
И что смущает?
Если бы подрядчики каждый раз ждали набора 70% прочности бетона до снятия опалубки стен, колонн, пилонов и пр. вертикальных конструкций, то они бы разорились на опалубке или заказчика на "лишние" деньги нагрели (за счет снижения оборачиваемости опалубки).
Поэтому для лесенки входной группы, выполняемой по грунту, проблем не вижу.
Единственная вещь, которую нужно проверить - уплотнялся ли грунт обратной засыпки в пазуху под лестницу, и не пучинистый ли это грунт.

Последний раз редактировалось FILA, 20.10.2024 в 01:34. Причина: добавил
FILA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? Lana_Borisenko Инженерные сети 4 02.12.2015 20:45
Внесение изменений в исполнительную документацию Mviskhakova Организация проектирования и оформление документации 2 16.08.2013 13:54