Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?

Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2024, 21:23 #1
Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?
Kate M
 
Регистрация: 15.01.2020
Сообщений: 16

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно ли демонтировать монолитную плиту в здании? Здание 4х этажное, перекрытие ребристое монолитное с плитами опертыми по контуру. На 2м этаже нужно демонтировать одну из плит 6×6 (демонтировать хотят только плиту отступая от ребер (балок).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20241027-220940_Samsung Internet.jpg
Просмотров: 198
Размер:	181.3 Кб
ID:	265273  

Просмотров: 985
 
Непрочитано 27.10.2024, 23:07
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Можно. Начинайте.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 09:02
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


разрешаю А если серьезно расчет как бы поверочный делать надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 10:26
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Сперва надо демонтировать, потом сделать поверочный расчет, потом выполнить обследование инструментальное, потом визуальное - вредный совет.
Начинать надо с обследования тех.состояния и оценки новых нагрузок на перекрытие с поверочным расчетом
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 12:17
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сперва надо демонтировать, потом сделать поверочный расчет, потом выполнить обследование инструментальное, потом визуальное - вредный совет.
Начинать надо с обследования тех.состояния и оценки новых нагрузок на перекрытие с поверочным расчетом
Дык они во время демонтажа и обследуют. Определят армирование разрушающим методом так сказать

А так, как правильно сказали - обследование и расчёт. Вы (автор топика) меняете схему работы прилегающих участков перекрытия. Было вторым/средним с краю, стало крайним
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:38
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Всё верно, смоделировать и сделать расчёт близлежащих пролётов вместе с этой дыркой, тобишь надо проверить арматуру балки если вдруг там кручение появится и в центре соседнего пролёта арматуру т.к. было жёстко на конце - стало шарнирно. И Усё
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия simpson23r Железобетонные конструкции 3 17.10.2012 15:26
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий Alex_M Конструкции зданий и сооружений 1 15.03.2012 09:46