Необходима ли экспертиза проектной документации сооружений площадью застройки более 1500 кв.м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходима ли экспертиза проектной документации сооружений площадью застройки более 1500 кв.м?

Необходима ли экспертиза проектной документации сооружений площадью застройки более 1500 кв.м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2024, 07:44 #1
Необходима ли экспертиза проектной документации сооружений площадью застройки более 1500 кв.м?
Gudnaev
 
Регистрация: 28.10.2024
Сообщений: 5

Здравствуйте! Хотелось бы затронуть тему необходимости прохождения экспертизы проектной документации для сооружений площадью застройки более 1500 кв.м. Градостроительный кодекс говорит нам, что экспертиза не проводится в отношении проектной документации на отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Т.е. Гр К РФ говорит только об общей площади, но не о площади застройки, которая является основным нормируемым параметром для сооружений. Как известно, общая площадь и площадь застройки, это разные понятия и по разному считаются. На практике есть случаи когда, допустим у зерносклада в ТЭП проекта общая площадь 1490 кв.м., площадь застройки - 1510 кв.м. Естественно Администрация смотрит на общую площадь, которая не превышает 1500 кв.м и экспертизу ПД не требует. Как в таком случае поступать с сооружениями где нормируемым показателем является только площадь застройки и эта площадь более 1500 кв.м? У кого какие мнения на этот счет? Возможно на практике кто то с этим сталкивался? Исходя из буквы закона требовать не должны. Но тогда получается сооружения могут быть любой площадью застройки и необходимость экспертизы определяется другими вводными: техническая сложность, уникальность, необходимость установления СЗЗ.

P.S. Здесь прошу не учитывать вопрос необходимости установления СЗЗ, это отдельная тема. Допустим для объекта она уже установлена. Вопрос только по площадям.
Нигде не нашел ответ на данный вопрос. Возможно были какие то разъяснения.
Заранее спасибо!
Просмотров: 1705
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:16
#2
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737


Цитата:
Сообщение от Gudnaev Посмотреть сообщение
Как в таком случае поступать с сооружениями где нормируемым показателем является только площадь застройки и эта площадь более 1500 кв.м?
В таком случае нужно посчитать общую площадь помещений здания. И сделать эту площадь вторым нормируемым параметром. У зерноскладов обязательно должна быть и общая площадь здания и площадь застройки такого здания.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:16
#3
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
<phrase 1=


Непонятно, что за объект, конечно. Но, думаю, что стоит проконсультироваться с кадастровым инженером. Что и в какой графе они бы написали в тех.паспорте на это сооружение. У них много нововведений и изменений. Не так давно был открытый склад (только колонны и кран). Так там они насчитали общую площадь. И которая никаким образом не сходилась с его габаритами. Сооружение уже построено, но такой объект, если по подсчётам кадастровых инженеров >1500 м2 пошёл бы на экспертизу.
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 09:19
#4
Gudnaev


 
Регистрация: 28.10.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В таком случае нужно посчитать общую площадь помещений здания. И сделать эту площадь вторым нормируемым параметром. У зерноскладов обязательно должна быть и общая площадь здания и площадь застройки такого здания.
Зерносклад я как пример привел где и общая площадь и площадь застройки, это здание. По ним вопросов нет, ориентируемся на общую площадь. Но есть сооружения где помещений нет, например склады силосного типа, эстакада и т.д.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Непонятно, что за объект, конечно. Но, думаю, что стоит проконсультироваться с кадастровым инженером. Что и в какой графе они бы написали в тех.паспорте на это сооружение. У них много нововведений и изменений. Не так давно был открытый склад (только колонны и кран). Так там они насчитали общую площадь. И которая никаким образом не сходилась с его габаритами. Сооружение уже построено, но такой объект, если по подсчётам кадастровых инженеров >1500 м2 пошёл бы на экспертизу.
В моем случае это склад силосного типа. Помещений там нет, чтобы посчитать общую площадь, только площадь застройки. С кад. инженерами говорил, подтверждают, что в ТП укажут только площадь застройки, а то что он на экспертизу может пойти им до лампочки. Как то так.
Gudnaev вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:40
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144


Посчитать суммарную площадь всех силосов внутри. Это и будет общая площадь.
Offtop: В СП 56.13330 прил. А про помещения ничего не говорится, кстати.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:42
| 1 #6
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gudnaev Посмотреть сообщение
В моем случае это склад силосного типа. Помещений там нет, чтобы посчитать общую площадь, только площадь застройки. С кад. инженерами говорил, подтверждают, что в ТП укажут только площадь застройки, а то что он на экспертизу может пойти им до лампочки. Как то так.
Ну тогда можно позвонить в экспертизу.
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 09:57
#7
Gudnaev


 
Регистрация: 28.10.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Посчитать суммарную площадь всех силосов внутри. Это и будет общая площадь.
Offtop: В СП 56.13330 прил. А про помещения ничего не говорится, кстати.
Общая площадь я определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), а также эксплуатируемой кровли. В моем случае у сооружения нет этажей. Нет помещений. Общую площадь не посчитать. Тоже самое подтверждают кад. инженеры. Считать будут только площадь застройки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Ну тогда можно позвонить в экспертизу.
Да, кстати, если еще обзавестись письмом от них, то в разговоре с архитектурой точно поможет.
Gudnaev вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 10:18
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,388


Цитата:
Сообщение от Gudnaev Посмотреть сообщение
Но есть сооружения где помещений нет, например склады силосного типа, эстакада и т.д.
Как правило подобные сооружения идут как вспомогательные. По ним разрешения не получаются. Т.е. есть цех (на который получается разрешение) и есть эстакада от цеха до склада. На это вспомогательное сооружение разрешение не получают (по ГрК).
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 10:28
#9
Gudnaev


 
Регистрация: 28.10.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Как правило подобные сооружения идут как вспомогательные. По ним разрешения не получаются. Т.е. есть цех (на который получается разрешение) и есть эстакада от цеха до склада. На это вспомогательное сооружение разрешение не получают (по ГрК).
Эстакаду наверное можно затащить в вспомогательные, но проблема не в ней. Конкретно проблема с складом силосного типа. Это сооружение как вспомогательное не определишь. "Разрешенка" земли - хранение и переработка с/х продукции. Склад это как раз основной объект. Архитектура не пропустит. Больше интересует не как эту проблему решить, а как трактовать этот пункт. Как будет правильно, чтобы в будущем планы правильно строить в части таких сооружений. Возможно какие то письма разъяснения есть, просто я не нашел.
Gudnaev вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 12:03
#10
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737


Цитата:
Сообщение от Gudnaev Посмотреть сообщение
В моем случае это склад силосного типа. Помещений там нет, чтобы посчитать общую площадь, только площадь застройки.
Для таких сооружений общая площадь будет равна площади застройки за вычетом площади ограждающих конструкций.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 14:20
| 1 #11
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для таких сооружений общая площадь будет равна площади застройки за вычетом площади ограждающих конструкций.
Не уверен, что в таких сооружениях всё прям так просто считается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 84
Размер:	1.22 Мб
ID:	265298  
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 07:09
#12
Gudnaev


 
Регистрация: 28.10.2024
Сообщений: 5


Пока что нацелен звонить в экспертизу, чтобы услышать их мнение на этот счет. Думаю в ГАСН тоже обращусь.
Gudnaev вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2025, 14:51
#13
shork


 
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Gudnaev Посмотреть сообщение
Пока что нацелен звонить в экспертизу, чтобы услышать их мнение на этот счет. Думаю в ГАСН тоже обращусь.
По личному опыту посоветовал бы Вам идти от простого к сложному.
1) Сходите в архитектуру (при условии территориальной возможности конечно), в одной области орган выдающий РС в разных городах может трактовать по своему требования ГрК РФ.
Экспертиза, особенно не государственная, обычно не воспринимается как правда в последней инстанции.
2) ГАСН может ответить что объект не поднадзорный и тем самым сняв вопрос необходимости обязательного прохождения экспертизы
shork вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходима ли экспертиза проектной документации сооружений площадью застройки более 1500 кв.м?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? Artem0701 Организация проектирования и оформление документации 53 18.05.2021 10:10
Нужна ли экспертиза проектной документации (до 1500 кв. м., до 2 этажей)? 9rpamm Организация проектирования и оформление документации 15 06.06.2019 16:09
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. RealTor Архитектура 17 20.02.2018 18:03
Оформление проекта с использованием проектной документации повторного применения AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 30.11.2017 06:31
Помогите найти СК-2.902-2009 Сборники каталожных листов типовой проектной документации зданий и сооружений канализации.? Важный-Вячеслав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.01.2015 16:38