Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять

Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2024, 21:48 1 | #1
Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828

Привет
В СП 16 везде заменили слово "высокопрочный болт" на "болт с контролируемым натяжением". Для болтов с контролируемым натяжением можно применять обычные болты по ГОСТ 7798 или по DIN?
Просмотров: 1165
 
Непрочитано 01.11.2024, 22:26
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Это чтобы вы там не расслабляли булки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2024, 03:28
#3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Изменили только сам термин. Вы лучше попробуйте доказать, что DIN вообще применять можно
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 08:33
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если проектируешь в ЕС, то можно и дин.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 09:45
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


А по 7798 класс прочности 10.9 во вланцы можно ставить?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:00
1 | #6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А по 7798 класс прочности 10.9 во вланцы можно ставить?
Держите удочки:

СП 16.13330.2017 п 15.9 "Фланцевые соединения", конкретнее п. 15.9.11
ГОСТ32484.3-2014 "БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ"

Ну а указанный Вами ГОСт вообще не действует полноценно.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 20:10
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Когда-то были ссылки на стандарты, названия. А сейчас все подчищено как-будто говорят бери любой лишь бы прочность правильная
bigden вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 17:41
#8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А сейчас все подчищено как-будто говорят бери любой лишь бы прочность правильная
Вообще так-то всё правильно Высокопрочные это абстрактное название, которое вводит в заблуждение особенно малоопытных проектировщиков. По сути это точно такой же болт (не обязательно какой-то огромной прочности) соединяющий за счёт трения либо работающий на чистое растяжение, но обязательно закрученный динамометрическим ключом. Нет чёткого критерия что такое высокопрочность с какой величины она начинается, поэтому правильно поменяли название. Такие дела.

----- добавлено через ~3 мин. -----
В ГОСТ Р 52644-2006 кстати минимальная прочность 6.8, что судя по названию госта уже высоко прочно.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 20:42
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вообще так-то всё правильно Высокопрочные это абстрактное название, которое вводит в заблуждение особенно малоопытных проектировщиков. По сути это точно такой же болт (не обязательно какой-то огромной прочности) соединяющий за счёт трения либо работающий на чистое растяжение, но обязательно закрученный динамометрическим ключом.
Строительный высокопрочный болт, работающий на чистое растяжение, не нужно закручивать динамометрическим ключом. Контролировать натяжение нужно только для случаев, когда нужно создать определенную силу трения по соединяемым поверхностям. Остальные болты крутятся обычным ключом до упора, а для предотвращения откручивания ставится контргайка (старые требования для фланцев башен и мачт связи для высокопрочных фланцевых болтов, работающих на растяжение).

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.11.2024 в 07:23.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 22:57
| 1 #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


СП 70. П. 4.5.6 везде есть преднатяг, важна его величина, тип работы болта в соединении.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 07:22
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
СП 70. П. 4.5.6 везде есть преднатяг, важна его величина, тип работы болта в соединении.
В п. 4.5.6 имеется ввиду закручивание болтов вручную до упора (без контролируемого натяжения) ИЛИ с использованием динамометрического ключа (контролируемое натяжение).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 07:50
1 | 1 #12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Строительный высокопрочный болт, работающий на чистое растяжение, не нужно закручивать динамометрическим ключ
Заблуждение. Нет смысла применять высокопрочный болт без преднатяга "по самые помидоры".
А во фланцах контролируемый натяг обязателен, т.к. без преднатяга болт испытывает ещё и изгиб.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 08:07
#13
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заблуждение. Нет смысла применять высокопрочный болт без преднатяга "по самые помидоры".
А во фланцах контролируемый натяг обязателен, т.к. без преднатяга болт испытывает ещё и изгиб.
Ага, поэтому антенно-мачтовые сооружения в СССР ЦНИИПСК им. Мельникова проектировал на фланцах на высокопрочных болтах без контролируемого натяжения? Если во фланцевом соединении, которое работает на чистое растяжение расчетное усилие равно предельному расчетному сопротивлению болтов, то характер работы соединения в предельном состоянии не меняется от силы преднапряжения (преднапряжение будет полностью выбрано расчетным усилием).

И еще - "без контролируемого натяжения" означает, что болт также затянут "по самые помидоры", но не динамометрическим, а обычным ключом.

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.11.2024 в 08:13.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 08:31
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"без контролируемого натяжения" означает, что болт также затянут "по самые помидоры"
Нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 09:05
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
обычным ключом до упора
Это с вашей силой, или силой дяди пети штангиста кмс? В ответственных соединениях всегда надо контролировать. Но как уже заметили, например в центре нижнего пояса фермы молодечно как раз растяжение и болты надо затянуть по самые помидоры

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати когда кажется мало то можно взять трубу и сделать рычаг побольше )) Я так на заборе саморезы крутил в металл: потом у некоторых головки отваливаться начали ))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 10:09
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В ответственных соединениях всегда надо контролировать.
Фраза бессмысленна. В строительстве большинство болтовых соединений является ответственными (почти все). Контроль соединений осуществляется согласно СП 70.13330.2012. А вот контроль натяжения высокопрочных болтов, работающих на растяжение (не болтов трения), при помощи динамометрического ключа осуществлять не обязательно.
Тиктокеры могут контролировать что угодно, кто ж вам запретит?
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях Аннаfyyf Металлические конструкции 15 03.11.2023 07:37
Какие отверстия под болты? kentonella Металлические конструкции 38 22.11.2016 15:43
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода Ildar Железобетонные конструкции 9 01.08.2013 08:14
Почему болты взятые в скобки применять не рекомендуется? t0rped0 Металлические конструкции 3 13.02.2013 19:15