Коллеги, всем доброго утра!
Задача нетривиальная, помогите, пожалуйста разобраться, совсем запуталась...

Запроектирована такая схема электроснабжения: 4 ГПУ на ток 11 300А, 0,4кВ (синхронизированы и выдают постоянную нагрузку) - подключаются к общему шинопроводу (который является главной шиной ГРЩ), который расположен под потолком.
Производитель шинопровода ответил нам, что сможет сделать шинопровод на ток 11300А.

Вопрос:
1) Как и чем соединить отходящие линии от шинопровода 11300А до распределительных панелей (максимальный ток одной из них - 2000А)?
2) Можно ли поставить на такой шинопровод (11 300А) отходящие автоматы на распределительные панели? Не сгорят они?
3) Есть ли какие-то нормативные документы ограничивающие максимальный ток главной шины? Максимум, что предлагают - 6300А.
4) Работоспособна ли такая схема? Или все-таки нужно делить общий шинопровод например на 2х6300А, чтобы максимальный ток составлял не более 6300А?

Вложения
Тип файла: pdf ГРЩ, ВРУ.pdf (848.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
ГРЩ, ВРУ.dwg (1.01 Мб, 15 просмотров)

Просмотров: 936
 
Непрочитано 02.12.2024, 09:30
1 | #2
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Скорее всего ограничение будет по динамической стойкости при КЗ. Ток максимального КЗ какой?
Изготовить можно хоть на сколько ампер шинопровод, проблемы будут с крепежом, т.к. явно не серийное решение. И цена будет космическая. Плюс секционирование чем будете делать? Нашли АВ подходящий?
Ну и цеплять два ГПУ с разными характеристиками на одну шину, та еще афера.
Лично я бы такую схему не принял.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2024, 10:59
1 | #3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735


Эта схема вызывает больше вопросов чем дает ответов. Но раз дошло до рабочки то на стадии П наверно все основные вопросы уже решены
1) Ответвление от магистрального шинопровода выполняются так же шинопроводами через тройниковые секции или через коробки отбора мощности. Конкретное конструктивное исполнение и габаритные размеры уточняйте у изготовителя шинопровода.
2) Установить автоматы возможно. Сгорят или нет это вам покажет только расчет токов короткого замыкания. Обратите особое внимание на апериодическую составляющую.
3) ГРЩ в классическом понимании в данной схема у вас нет. Конструкция классических НКУ ориентирована и оптимизирована на применение сборных шин у установку коммутационных аппаратов внутри панелей. Так как ряд автоматических выключателей ограничен значением 6300А то и разработка ГРЩ на больший ток особого смысла не имеет.
4) Вопрос работоспособности и разумности должен быть уже решен и обоснован на стадии П.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2024, 06:10
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Angelina_88 Посмотреть сообщение
Запроектирована такая схема электроснабжения: 4 ГПУ на ток 11 300А, 0,4кВ
Зачем так сложно. У вас по шинопроводу не будет протекать ток в 11 300 А, ток будет не более 6 000 А, т.к. от каждого генератора (4 000 А) ток распределится по своим нагрузкам (не более 4 000 А).
Лучше сделать 4 секции на каждый генератор и секционные выключатели между секциями.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 03.12.2024 в 08:11.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Шинопровод на ток свыше 11 000А, 0,4кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно заземлить шинопровод ? modello Электроснабжение 3 06.03.2018 10:45
Можно ли перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм ликвидировать не механической обработкой, а накладкой??? iboytsova1987 Прочее. Отраслевые разделы 1 11.12.2017 09:28
Ищу СТО "Здания высотой свыше 150 метров. Общие технические условия" Бетонщик_№0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2016 10:05
Объем СГП для КЛ 0,4кВ ГИП б/у Технология и организация строительства 1 02.07.2012 11:29
Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей) Tym Электроснабжение 3 08.02.2011 19:52