Шинопровод на ток свыше 11 000А, 0,4кВ
Регистрация: 02.12.2024
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 936
|
|
||||
Скорее всего ограничение будет по динамической стойкости при КЗ. Ток максимального КЗ какой?
Изготовить можно хоть на сколько ампер шинопровод, проблемы будут с крепежом, т.к. явно не серийное решение. И цена будет космическая. Плюс секционирование чем будете делать? Нашли АВ подходящий? Ну и цеплять два ГПУ с разными характеристиками на одну шину, та еще афера. Лично я бы такую схему не принял. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735
|
Эта схема вызывает больше вопросов чем дает ответов. Но раз дошло до рабочки то на стадии П наверно все основные вопросы уже решены
1) Ответвление от магистрального шинопровода выполняются так же шинопроводами через тройниковые секции или через коробки отбора мощности. Конкретное конструктивное исполнение и габаритные размеры уточняйте у изготовителя шинопровода. 2) Установить автоматы возможно. Сгорят или нет это вам покажет только расчет токов короткого замыкания. Обратите особое внимание на апериодическую составляющую. 3) ГРЩ в классическом понимании в данной схема у вас нет. Конструкция классических НКУ ориентирована и оптимизирована на применение сборных шин у установку коммутационных аппаратов внутри панелей. Так как ряд автоматических выключателей ограничен значением 6300А то и разработка ГРЩ на больший ток особого смысла не имеет. 4) Вопрос работоспособности и разумности должен быть уже решен и обоснован на стадии П. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Лучше сделать 4 секции на каждый генератор и секционные выключатели между секциями.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 03.12.2024 в 08:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно заземлить шинопровод ? | modello | Электроснабжение | 3 | 06.03.2018 10:45 |
Можно ли перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм ликвидировать не механической обработкой, а накладкой??? | iboytsova1987 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 11.12.2017 09:28 |
Ищу СТО "Здания высотой свыше 150 метров. Общие технические условия" | Бетонщик_№0 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2016 10:05 |
Объем СГП для КЛ 0,4кВ | ГИП б/у | Технология и организация строительства | 1 | 02.07.2012 11:29 |
Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей) | Tym | Электроснабжение | 3 | 08.02.2011 19:52 |