Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2024, 16:27 #1
Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?
Leonid57
 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69

И какая есть литература по этому вопросу?
Нужно сделать расчёт для курсовой работы. В задании многоствольная труба в жб оболочке.
Помогите, пожалуйста, вообще не представляю как это делать
Просмотров: 4787
 
Непрочитано 02.12.2024, 16:53
1 | #2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Курсовые работы обычно по каким-то методичкам делаются. Но в любом случае стоило задать этот вопрос преподавателю А сюда картинку бы какую-ниб о чём собственно речь
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2024, 18:57
3 | #3
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 756


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
И какая есть литература по этому вопросу?
Нужно сделать расчёт для курсовой работы. В задании многоствольная труба в жб оболочке.
Литературы много, но лучше конкретизируйте вопрос...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дымовая_труба
ВСН 286–90. Указания по расчету железобетонных дымовых труб. Москва 1990
Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С., Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы / Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: — Стройидат, 2001. — 296 с.; ил.
Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С. Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы том 2. Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: Стройиздат, 2001. — 296 с.; ил.
Шишков И. А., Лебедев В. Г., Беляев Д. С. Дымовые трубы энергетических установок. — М.: Изд. стандартов, 1987. — 28 с.
Санаев М. Е., Соколова Л. Е., Советкина Л. А. Опыт работ института «УралВНИПИЭНЕРГОПРОМ» / ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по проектированию, обследованию и реконструкции дымовых железобетонных труб
Вложения
Тип файла: pdf ПР.14.01.2018 ПП.pdf (42.9 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf РНС дымовой трубы Н=23 м.pdf (3.46 Мб, 216 просмотров)

Последний раз редактировалось Ingpro, 02.12.2024 в 19:38.
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2024, 07:37
1 | #4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
ВСН 286–90. Указания по расчету железобетонных дымовых труб. Москва 1990
Жаль, что 20 лет назад еще, когда первый раз считал такую конструкцию, не знал про такое замечательное руководство.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2024, 21:27
#5
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


seregaxxl, в том и дело, пока никаких картинок нету) только задание "многоствольная труба в жб оболочке". Сделал только по методичке расчёт на оценку выбросов, получилась труба 270 метров. Преподаватель советовал:
Байков "Специальный курс ЖБК"
Волков "Газоотводящие трубы ТЭС и АЭС"
Но там я почитал, там про ЖБ трубы, а вот как металлические...

Ingpro, спасибо за литературу

Как-то надо будет увязать расчёт 4 металлических труб и их железобетонную оболочку
Leonid57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2024, 14:05
#6
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Преподаватель сказал что если 4 металлические трубы вокруг которых жб оболочка, то стальные трубы нельзя посчитать, нужно только жб оболочку считать. Но я не понимаю почему. И он сказал не будет больше объяснять, он эту тему объяснял уже, а меня не было. Я не понимаю как я должен сам это родить.
То есть мне достаточно по ВСН посчитать и все? Может кто-нибудь помочь пожалуйста
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:18
#7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
То есть мне достаточно по ВСН посчитать и все?
Я то думаю что как угодно достаточно Зависит от того что за курсовой у вас и какие требования. Мы вам можем и на целый проект насоветовать что вы утоните )) Судя по сказанному, я бы взял его лекцию и ваш учебник и прочитал вначале там что написано.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 15:50
| 1 #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
И он сказал не будет больше объяснять, он эту тему объяснял уже, а меня не было.
Ты, когда научишься, фамилию препода скажи.
Страна должна знать героев.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2024, 12:12
#9
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


А как ветровую нагрузку собрать? Просто в СП есть средняя и пульсационная, а в средней есть аэродинамический коэффициент, Ce1 это внешнего давления, а Cx это лобовое сопротивление. А что из этого брать для расчётной схемы, я не понимаю что-то.
Я так понимаю, что нужно для средней составляющей ветра wm брать Cx, но зачем тогда Ce нужен?

Последний раз редактировалось Leonid57, 07.12.2024 в 12:37.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2024, 13:11
1 | 1 #10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Это для разных расчётных схем.
Сх это приложение линейной нагрузки на стержень или площадной, по зонам, к площадям оболочек. Это когда считаем в целом трубу, в целом констуркцию.
А Се1 это точное распределение в каком-то месте, когда это самое распределение влияет на результат расчёта. Например, наверное трубы, резервуары. Или когда надо посчитать какую-то деталь крепления. Сам не сталкивался с Се.

То есть Сх это когда стержень прогибается под ветром. По Сх считаем всё.
А Се это когда оболочка накленная на стержень хитрой формы прогибается сама. По Се считаем оболочку, клей, гвозди, ветра. По Сх считаем всё, кроме этого.
И есть специфические конструкции, в которых только Се. Резервуары.

На самом деле слабо здесь разбираюсь.
Надо почитать книгу Гордеева про ветровые воздействия.
А потом ещё одна была, забыл уже. Древняя.

Вам 99,9% нужен Сх.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2024, 21:34
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Если дымовая труба «стандартной высоты» считается на ветер на устойчивость, то с конструкцией этой дымовой трубы что-то не так. То есть, не должна быть труба 219*5 быть высотой 30 метров.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2024, 23:33
#12
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


mainevent100, не совсем Вас понял, что имеете в виду

Последний раз редактировалось Leonid57, 08.12.2024 в 00:03.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 14:07
1 | 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
...Как-то надо будет увязать расчёт 4 металлических труб и их железобетонную оболочку
в этом соль момента - "увязать" оболочку с дымоходами. Здесь принципиально, для чего оболочка из ж/б. Скорее всего это и есть несущая башня, монолитный жб самое то для высоких труб, плюс они самые долговечные. А внутри просто болтаются 4 газохода из 4-х котлов. Буквально болтаются - они крепятся к башне только по горизонтали, а по вертикали скользят свободно. Они стальные потому что газы сильно вредные или по ТХ нужны отдельные трубы (потоки).
Допустим так. Тогда первым требованием к ж\б башне будет диаметр 1/20к высоте. При высоте 275 м это 14 м. У основания это точно не меньше нужно, далее можно конусить, если позволяют диаметры газоходов+узлы креплений. Там же внутри скорее всего будут ходовые скобы, и возможно кое-где площадки обслуживания.
Допустим просто цилиндр 14 м высотой 275 м. Вот эту консоль и надо посчитать на ветер и соб. вес. Газоходы только как масса при расчетах на пульсацию и поперечый резонанс.
Для тонких оболочек нужно искать локальные напряжения по поверхности оболочки, для чего ветер нужно прикладывать к оболочке как внешнее давление по закону Се.
Для толстостенных цилиндров (например стальные трубы со стенками более 1/50 диаметра) достаточно вести расчет по стержневой схеме, с приложением ветра по Сх. Там локальная устойчивость обеспечится за счет ограничений в нормах (СП43, СП375).
Для таких труб требуется расчет по деформирующейся схеме, в случае стали простой геомнелин, а в этом ж/б случае - и с учетом изменения жесткости...
Как говорится, это вообще не курсовая, а диссертация какая-то.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
....получилась труба 270 метров. ...
Ж/б телебашен такой высоты в мире можно по пальцам посчитать...уникальный курсовой. Эйфель бы позавидовал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2024, 10:33
#14
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Уточнил получше что конкретно требуется. Оказалось что достаточно будет для курсовой ветер собрать, и его в какой-нибудь CAE программе приложить. Либо даже не вручную собирать, а продуть ветром в ANSYS, например. А потом исходя из коэффициента внешнего давления Ce собрать w=wm+wp среднюю и пульсационную составляющие ветра, и приложить в ЛИРА-САПР, например, вокруг оболочки в зависимости от высоты, и подобрать через программу армирование и посчитать на прочность.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее всего это и есть несущая башня
Да, так и есть. И получается не нужно будет считать сами стволы металлические, их сказали что да, нельзя рассчитать, потому что они вроде бы геометрически неизменяемую систему представляют.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для тонких оболочек нужно искать локальные напряжения по поверхности оболочки, для чего ветер нужно прикладывать к оболочке как внешнее давление по закону Се.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для толстостенных цилиндров (например стальные трубы со стенками более 1/50 диаметра) достаточно вести расчет по стержневой схеме, с приложением ветра по Сх.
Понял, спасибо
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По Се считаем оболочку, клей, гвозди, ветра. П
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вам 99,9% нужен Сх.
Всё таки оказалось что нужно Се, чтобы в программе на 3д модель приложить ветер вокруг оболочки
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
уникальный курсовой
Да уж, особенно когда время для вопросов ограничено . Честно говоря, рад что в программе можно задать, потому что думал что нужно в дебри куда-то лезть и считать сечения вручную, как в сопромате.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ж/б телебашен такой высоты в мире
Так получилось по расчёту ПДК вредных веществ по оксиду серы, азота и золе 4 металлических ствола с жб оболочкой для ТЭС с 4х100 МВт.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2024, 12:56
1 | 1 #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
продуть ветром в ANSYS...и приложить в ЛИРА-САПР
Афигенный ВУЗ, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 09:32
1 | #16
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
собрать, и его в какой-нибудь CAE программе приложить. Либо даже не вручную собирать, а продуть ветром в ANSYS, например
Как вручную? А в Ансисе вы умеете? )
Ну если есть желание... А по-моему слишком заморачиваетесь. Берёте любой подходящий аэродинамический коэффициент по любым книжкам, например зарубежным нормам для таких труб. И усё.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2024, 22:09
#17
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Как вручную
Ну по СП 20.13330.2016 там аэродинамический коэф Ce1 на основе числа Рейнольдса и всяких коэффициентов, в зависимости от угла к оболочке определяется, а потом считаются средняя и пульсационные составляющие w=wm+wp ветра, вот так и собирается по высоте.
Се1 получается как на картинке примерно

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А в Ансисе вы умеете?
Ну только static structural пробовал деформации получить, а ветер нет.

А у кого-нибудь есть картинка как дифузор выглядит на дымовой трубе с жб оболочкой? Чтобы 4 металлических ствола наверху, в устье трубы собирались в один как бы. Не найду нигде в интернете
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Се1.png
Просмотров: 73
Размер:	119.6 Кб
ID:	265961  
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 05:39
1 | #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
... Чтобы 4 металлических ствола наверху, в устье трубы собирались в один как бы...
Откуда такая идея? Зачем собирать наверху? Торчат и торчат...Собирать разумно было бы внизу, если бы позволяла ТХ. В курсовой задано что ли? Вряд ли...
Лучше почитайте древнюю инструкцию, как вручную посчитать ж/б трубу. Интересен так же расчет на поперечный резонанс.
Ветер прилагается не как к оболочке, а как к стержню. При расчете сечений допмомент от искривления трубы обязательно учитывается. И все это на арифмометре, утром начал, в обед расчет завершен, с выдачей опалубки и армирования в оформление КЖ.
Вложения
Тип файла: pdf Инстр жб тр.pdf (6.71 Мб, 77 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 09:41
1 | #19
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
древнюю инструкцию
Ну хочет заморочиться Видимо до защиты ещ

----- добавлено через 24 сек. -----
ещё далеко ))

----- добавлено через ~2 мин. -----
С другой стороны это оправдано было бы именно в дипломной работе, а не курсовой, особенно если красный диплом будет, шоб заодно и рекомендацию в аспирантуру дали.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
есть картинка
Можно просто условно приложить нагрузку по обычному расчёту по СП, нагрузка будет изменяться по высоте, но не будет таких сложных форм. Как и в случае с ручным расчётом, итоговая так сказать средняя сила всё равно будет плюс-минус одинаковая в одну сторону куда ветер дует. Отсутствие излишней точности расчёта даст некоторый запас прочности. Главное тут то что нагрузка должна быть приложена правильно: ветер в каждой своей точке перпендикулярен поверхности.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2024, 12:18
#20
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В курсовой задано что ли?
К сожалению, да, сказал зачем-то что нужно собрать сверху 4 трубы в диффузор.. Причём не конический, а круглый почему-то.
Я почитал, диффузор при сохранении диаметра и высоты трубы, позволяет снизить концентрацию ПДК.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
хочет заморочиться
Я был бы рад этого не делать Offtop: Вот только имеют нас как могут, не все конечно, но просто неприятно... И защищать в январе уже нужно
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
древнюю инструкцию
Спасибо, может ещё пригодится

Расчёт диффузора нашёл в книжке Волкова "Газоотводящие трубы ТЭС". Вот только кажется там расчёт не для такого диффузора, как на картинке, а для конического, который вверху расширяется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диффузор2.jpg
Просмотров: 85
Размер:	285.0 Кб
ID:	265969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: диффузор3.jpg
Просмотров: 82
Размер:	421.3 Кб
ID:	265970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: диффузор.png
Просмотров: 58
Размер:	8.1 Кб
ID:	265971  
Вложения
Тип файла: pdf Волков трубы.pdf (4.55 Мб, 34 просмотров)
Leonid57 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы Alex_Student Лира / Лира-САПР 3 27.03.2015 21:53
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06