Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?

Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2024, 22:30 #1
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204

Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330? Например, Ф42 С355 по формуле 0,8*340=272 МПа, а по табл. Г.7 230 МПа. Меньшее значение принимать?
Просмотров: 5323
 
Непрочитано 14.12.2024, 12:03
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Я беру по приложению г. Было уже на форуме где то
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 13:00
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
...Например, Ф42 С355...
А где Вы нашли фболты из С355? ГОСТ на них озвучьте пожалуйста, а то я до сих пор поезда под откос по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Например ф36 это или 1,9 т/кв.см, или 2,3 кв.см, соответственно. Никаких 2,72...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2024, 13:34
#4
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204


Согласно п. 5.8 и табл. Г.4 СП 16.13330 изм-я 5.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Какое Ryn для стали 09Г2С вы брали, что у вас 2,3 получилось?
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 14:01
| 2 #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Согласно п. 5.8 и табл. Г.4 СП 16.13330 изм-я 5.
Вопрос был "по какому ГОСТ брали болт?", а не "по какому пункту СП брали сталь". Болты изготавливаются не по СП, а по ГОСТ на болты.
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Какое Ryn для стали 09Г2С вы брали, что у вас 2,3 получилось?
Мы не брали Ryn-шмрун и не получали чорт знает что , а сразу брали готовенький 2,3 из таблицы СП. не царское это дело, вычислять/получать там что-то, при этом 7 раз ошибимшись в хлам, када есть готовенькие числа.
И проверьте актуальность своего СП - у меня вроде свежая редакция СП, дык там никаких С245-345 для ФБ нет. Да и н должно быть, если ГОСТ 24379.0—2012 не изменили. Вот обычные болты - вы же не оперируете сталями аки при прокате, а оперируете классами прочности, да? А с фундаментными болтами-то что не так у Вас?
Если Вам не нравится 1,9 или 2,3, а хочется что-то типа 2,7, я щас откопаю "Пособие к СНиП по креплению...", там вообще будет 1,45 для Ст3 .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фб.png
Просмотров: 179
Размер:	35.2 Кб
ID:	265911  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 14:26.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2024, 15:59
#6
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204


У вас старая версия, в изм-и 3 исправили п. 5.8 и табл. Г.4.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 17:45
#7
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болты изготавливаются не по СП, а по ГОСТ на болты.
А сталь берем по СП. У вас версия устаревшая. А говорят старый конь борозды не портит)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 138
Размер:	63.8 Кб
ID:	265918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 139
Размер:	82.1 Кб
ID:	265919  
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 20:15
| 1 #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
А сталь берем по СП.
А это вы специально так прАблему создаете? почему просто не берете Rba из Г.7? Г.4. первее по номеру, патаму важнее Г.7? Или еще какая там логика у тебя в голове?
Как можно брать сталь из СП для болта по ГОСТ, где болтов из С245 нет в принципе?
Цитата:
У вас версия устаревшая. А говорят старый конь борозды не портит)))
Тут борозда портится какраз наоборот. К слову, хорошо что у меня такая редакция (у меня много разных редакций). Вот ты молодой конь КАК для болта по ГОСТ 24379.0—2012 сталь Ст3 вдруг берешь какую-то сталь С245? Болты не делают из С245. А Г.7 игнорируешь. Старый конь возьмет 2,3, а не 2,72, и борозда гарантированно будет ровненькой.
Покажите ГОСТ на ФБ из с245, С255 и С355, раз такие молодцы.
У вас в спецификациях болты по которому ГОСТ? В котором ГОСТ на ФБ есть С245-С255-С355?
Видите же прекрасно, что в СП противоречие, но специально мутите, волны разводите и старых конями обзываете. Марш в стойла и забудьте про Г.4.
Более того - а как вы этот болд из Сххх собираетесь считать по СП43? Там методика не для таких сталей.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330?...
Потому что в СП в таблице Г.4. фигурируют НЕ ТЕ БОЛТЫ, которые фигурируют в Г.7. В Г.7 болты по ГОСТ 24379. А что за болты в Г.4 - неизвестно никому.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Этот вопрос был обсужден и обсосан еще в прошлом году: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035729&postcount=4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФБ1.png
Просмотров: 121
Размер:	90.2 Кб
ID:	265920  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 21:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 22:15
#9
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот вопрос был обсужден и обсосан еще в прошлом году: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035729&postcount=4
Ну вот, ссылаешься на меня же, получается вместе же обсасывали тему)) Offtop: Забанили меня
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 10:36
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
...Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности...
Вот тут вообще не понял - где в Г.4 класс прочности болта? У фундаментного болта вообще нет класса прочности, а есть марка стали шпильки и соответствующее Rba.
В Г.4 - наименование стали шпильки по ГОСТ 27772. Я даже не уверен, что этот ГОСТ регламентирует прокат типа кругляк. Потому что этот ГОСТ на прокат для строительных конструкций, и там сортовой прокат не упоминается. Кругляк - это сортовой прокат, как и шестигранник и прочие квадраты - их употребляют в основном в машиностроении.
Поэтому логика "Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление." не работает уже на первом шаге, ну кроме "смотрим". Сморим и начинаем заикаться. И конец логике.
Повторно:
Цитата:
Потому что в СП в таблице Г.4. фигурируют НЕ ТЕ БОЛТЫ, которые фигурируют в Г.7. В Г.7 болты по ГОСТ 24379. А что за болты в Г.4 - неизвестно никому.
Вот автор вопроса потому и зашел в тупик, наткнувшись на противоречие в СП.
Повторно:
Цитата:
Видите же прекрасно, что в СП противоречие
Я не знаю, какие фундаментные болты в КЖ молодой народ закладывает, но неужели С245,255, 355? Я таких КЖ ни разу не видел, вот вплоть до сегодняшнего дня.
Марка стали, диаметр, вылет определяются в КМ, а так же расст. меж болтами в КМ тоже нужно отслеживать хотя бы для самого простого болта (максимальный минимум по табл в СП43 ).
А остальное - в КЖ. Вот очень интересно - допустим КЖ-ник очень законопослушный и заложил в КЖ согласно ЗПФ КМ болд М36 С255, заложенный в КМ еще более умным КМ-щиком, "смотрящим" в Г.4 с самозабвением Из чего вытачивать-то будут шпильку? Круг С255 никаким документом РФ не предусмотрен, как я понимаю. Или что?
Еще более прикольно то, что расчет ФБ пытаются произвести по R поката по ГОСТ 27772, где кругляк не предусмотрен. Шпильки из толстого листа что ли вытачиваются? Или может из двутавра?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 13:47
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот тут вообще не понял - где в Г.4 класс прочности болта? У фундаментного болта вообще нет класса прочности, а есть марка стали шпильки и соответствующее Rba.
Вот тут вообще не понял: как это нет класса прочности, когда там явно указано C245, C255 и С355, да и сама таблица носит название "Стали фундаментных болтов и условия их применения"? Температурные условия тут немного некорректны - проектировщик имеет полное право применять сталь С355 в любом случае, несмотря на отсутствие таковой в первом столбце. Посему считаю совершенно правильным совет:
Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 16:29
#12
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот тут вообще не понял:
Да не надо, ничего понимать... Ильнур, правильно топит: принимать сталь для ФБ по ГОСТ на болты ГОСТ 24379-2012. Сталь только 09Г2С, либо Вст3. И обозначение (маркировку болтов) в ГОСТе указывает только на такие стали.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 18:09
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот тут вообще не понял: как это нет класса прочности, когда там явно указано C245, C255 и С355,
Понятно что не понял - С245 это не класс прочности болта.
Цитата:
таблица носит название "Стали фундаментных болтов и условия их применения"
Покажите мне док, в котором С245 означает сталь болта. Вообще покажите док, откуда происходит обозначение С245. Вернее почитайте эти доки и ужаснитесь от своего невежества.
Цитата:
проектировщик имеет полное право применять сталь С355 в любом случае
Проектировщик не может применять С355 для шпилек, потому что по ГОСТ 27772 нет кругляка из С355.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот тут вообще не понял:...
Чтобы начинать понимать эти простые вещи, надо почитать 10 два раза или скока там понадобится пока не санет понятно.
Вы почему-то считаете, что С355 - это класс болта, или марка стали, или что там у Вас про сталь из древних учебников отложилось в виде нерастворимой накипи... С355 - это наименование стали для конкретного проката. Видите ли, физ-мех свойства стали определяет не только химсостав, а еще и термомеханическое воздействие в процессе проката. Так вот - кругляка (калиброванного или некалиброванного) из С255 нет. Как и нет гарантирванных показателей для такого проката. Если попроще - заводы катают кругляк 09Г2С (допустим), а не С355. Из этого кругляка нарезают (резьбу возможно даже накатывают) шпильку для ФБ, гайками и шайбами комплектуют -все из ГОСТ на шайбы/шмайбы. Никаких С355. Offtop: Дурак что ли...
Вот Вы политически спецом поддержали великую глупость типа:
Цитата:
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление.
На деле Вы и иже усугубляете простую вещь -в СП противоречие - вернитесь в начало темы, и посмотрите на 2,3 и 2,72, полученные автором. Он говорил именно Вшем пути. Ваш путь - это путь из глупости в глупость.
Итак, все забываем (ну раз не всасывается) и следуем п.2:
Цитата:
Я беру по приложению г. Было уже на форуме где то
Это следует из того, что табл.Г.4 - величайшая глупость в СП от разработчиков. Очень глупые разработчики, да.
Или просто покажите мне, ГДЕ вы возьмете для С355 "диапазон" R? Пальцем ткните в графу/столбец табл. такой-то док такой-то. А я посмеюсь .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2024 в 18:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 18:35
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Да не надо, ничего понимать...
И это очень правильно. А то так и до требований думать докатиться можно .
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
принимать сталь для ФБ по ГОСТ на болты ГОСТ 24379-2012. Сталь только 09Г2С, либо Вст3.
Не подскажите конкретную страничку указанного документа, где об этом написано.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно что не понял - С245 это не класс прочности болта. Покажите мне док, в котором С245 означает сталь болта.
Так поясните нам что же это за "неизвестный науке зверь". А то мы - расчётчики - привыкли, что это обозначения именно классов стали .
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проектировщик не может применять С355 для шпилек, потому что по ГОСТ 27772 нет кругляка из С355.
Как там про суслика, которого не видно, а он есть? В РоЦНИИПСК, где я очень много лет работал, неоднократно закладывали такую сталь для анкеров в проект - ни разу проблем с нахождением таковой не возникло.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2024, 19:04
#15
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204


С355 заменять на 09Г2С нельзя, потому что С355 имеет требование по КСV, а 09Г2С не имеет.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 19:23
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
С355 заменять на 09Г2С нельзя, потому что С355 имеет требование по КСV, а 09Г2С не имеет.
Это не основное. Вот по Вашему сообщению видно, как множеством понимается запись типа С355. Видимо, не только IBZ, но и разработчеги СП нюх потеряли совсем.
Основное - нет вообще проката для шпилек (кругляка) из С355. Патамушта наименование стали типа С355 - из ГОСТ 27772. А там нет кругляка (сортового проката). Обозначение С355 само по себе вообще ини о чем, оно привязано к прокату. Оно никак не привязано к болтам. Ладно бы к кругляку хотя бы было привязано.
Для одних толщин и типов проката C355 имеет одни диапазоны параметров, для других- другие. Поэтому сказать "берем тут диапазон R для С355" - это как пукнутҗ неконтролируемо .
В металлургии стали имеют СОВСЕМ иные обозначения.
ГОСТ 27772 - это ТОЛЬКО прокат для строительства. (тут еще раз вспоминаем- в этом гост нет кругляка).
Амень...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 20:00
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо, не только IBZ, но и разработчеги СП нюх потеряли совсем.
Прям Великое противостояние разработчиков и IBZ с одной стороны и Ильнура с другой . Видимо Ильнур в своих проектах сегодня пишет "диаметр анкерных болтов и их материал не приведен, поскольку на сегодня посчитать их невозможно" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 22:08
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прям Великое противостояние разработчиков и IBZ с одной стороны и Ильнура с другой . Видимо Ильнур в своих проектах сегодня пишет "диаметр анкерных болтов и их материал не приведен, поскольку на сегодня посчитать их невозможно" .
Я уже писал:
Цитата:
я ...по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Это не Великое противостояние, а Великая глупость ваша (разработчиков и IBZ с одной стороны). Вы лично ни на один вопрос по существу НЕ ОТВЕТИЛИ. Вы просто не знаете, что означает запись "С355". Плохо когда чиста-расчетчик пытается поучать практикующих проектировщиков. Вы же с фундаментными болтами как расчетчик КМ не имеете дела.
Вам просто кажется, что С255 - это современная запись марки стали. Тупая замена. Отсюда и очумительные заявы типа "диапазон R" для болтов С355.
Но это вообще не так - Вам надо бы расширить познания по этой теме, а потом уже подумать - вписываться или нет под глупости из политсоображений.
Почитайте предыдущие посты со вниканием, и ответьте на прямые вопросы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2024, 23:34
#19
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще более прикольно то, что расчет ФБ пытаются произвести по R поката по ГОСТ 27772, где кругляк не предусмотрен.
Где указана сталь для кругляка?
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2024, 00:35
| 1 #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Где указана сталь для кругляка?
В разных ГОСТ, кроме ГОСТ 27772.
ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 5058-65, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 5632-2014.
Нас интересуют ГОСТ 5058-65 и ГОСТ 380-2005. Это какраз 09Г2С и Ст3.
А кто"смотрят" в Г.4 - они в зеркале не отображаются.
К слову, Вы можете по ГОСТ ФБ заказать болд из например 05Х12Н6Д2МФСГТ, это предусмотрено. Но Rba берите откуда надо. А не из "диапазона" дурацкаго...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 00:42.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? ltnchik1405 Металлические конструкции 5 28.05.2022 13:13
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? греча Железобетонные конструкции 10 22.08.2017 07:33
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06