Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 204
|
||
Просмотров: 5323
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А где Вы нашли фболты из С355? ГОСТ на них озвучьте пожалуйста, а то я до сих пор поезда под откос по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Например ф36 это или 1,9 т/кв.см, или 2,3 кв.см, соответственно. Никаких 2,72...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вопрос был "по какому ГОСТ брали болт?", а не "по какому пункту СП брали сталь". Болты изготавливаются не по СП, а по ГОСТ на болты.
Мы не брали Ryn-шмрун и не получали чорт знает что ![]() ![]() И проверьте актуальность своего СП - у меня вроде свежая редакция СП, дык там никаких С245-345 для ФБ нет. Да и н должно быть, если ГОСТ 24379.0—2012 не изменили. Вот обычные болты - вы же не оперируете сталями аки при прокате, а оперируете классами прочности, да? А с фундаментными болтами-то что не так у Вас? Если Вам не нравится 1,9 или 2,3, а хочется что-то типа 2,7, я щас откопаю "Пособие к СНиП по креплению...", там вообще будет 1,45 для Ст3 ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
![]() Как можно брать сталь из СП для болта по ГОСТ, где болтов из С245 нет в принципе? Цитата:
Покажите ГОСТ на ФБ из с245, С255 и С355, раз такие молодцы. У вас в спецификациях болты по которому ГОСТ? В котором ГОСТ на ФБ есть С245-С255-С355? Видите же прекрасно, что в СП противоречие, но специально мутите, волны разводите и старых конями обзываете. Марш в стойла и забудьте про Г.4. Более того - а как вы этот болд из Сххх собираетесь считать по СП43? Там методика не для таких сталей. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Этот вопрос был обсужден и обсосан еще в прошлом году: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035729&postcount=4
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 21:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот тут вообще не понял - где в Г.4 класс прочности болта? У фундаментного болта вообще нет класса прочности, а есть марка стали шпильки и соответствующее Rba.
В Г.4 - наименование стали шпильки по ГОСТ 27772. Я даже не уверен, что этот ГОСТ регламентирует прокат типа кругляк. Потому что этот ГОСТ на прокат для строительных конструкций, и там сортовой прокат не упоминается. Кругляк - это сортовой прокат, как и шестигранник и прочие квадраты - их употребляют в основном в машиностроении. Поэтому логика "Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление." не работает уже на первом шаге, ну кроме "смотрим". Сморим и начинаем заикаться. И конец логике. Повторно: Цитата:
Повторно: Цитата:
Марка стали, диаметр, вылет определяются в КМ, а так же расст. меж болтами в КМ тоже нужно отслеживать хотя бы для самого простого болта (максимальный минимум по табл в СП43 ![]() А остальное - в КЖ. Вот очень интересно - допустим КЖ-ник очень законопослушный и заложил в КЖ согласно ЗПФ КМ болд М36 С255, заложенный в КМ еще более умным КМ-щиком, "смотрящим" в Г.4 с самозабвением ![]() Еще более прикольно то, что расчет ФБ пытаются произвести по R поката по ГОСТ 27772, где кругляк не предусмотрен. Шпильки из толстого листа что ли вытачиваются? Или может из двутавра?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Чтобы начинать понимать эти простые вещи, надо почитать 10 два раза или скока там понадобится пока не санет понятно. Вы почему-то считаете, что С355 - это класс болта, или марка стали, или что там у Вас про сталь из древних учебников отложилось в виде нерастворимой накипи ![]() ![]() Вот Вы политически спецом поддержали великую глупость типа: Цитата:
![]() Итак, все забываем (ну раз не всасывается) и следуем п.2: Цитата:
Или просто покажите мне, ГДЕ вы возьмете для С355 "диапазон" R? Пальцем ткните в графу/столбец табл. такой-то док такой-то. А я посмеюсь ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2024 в 18:30. |
|||||
![]() |
|
||||
И это очень правильно. А то так и до требований думать докатиться можно
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Как там про суслика, которого не видно, а он есть? В РоЦНИИПСК, где я очень много лет работал, неоднократно закладывали такую сталь для анкеров в проект - ни разу проблем с нахождением таковой не возникло. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Основное - нет вообще проката для шпилек (кругляка) из С355. Патамушта наименование стали типа С355 - из ГОСТ 27772. А там нет кругляка (сортового проката). Обозначение С355 само по себе вообще ини о чем, оно привязано к прокату. Оно никак не привязано к болтам. Ладно бы к кругляку хотя бы было привязано. Для одних толщин и типов проката C355 имеет одни диапазоны параметров, для других- другие. Поэтому сказать "берем тут диапазон R для С355" - это как пукнутҗ неконтролируемо ![]() В металлургии стали имеют СОВСЕМ иные обозначения. ГОСТ 27772 - это ТОЛЬКО прокат для строительства. (тут еще раз вспоминаем- в этом гост нет кругляка). Амень... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Прям Великое противостояние разработчиков и IBZ с одной стороны и Ильнура с другой
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Вам просто кажется, что С255 - это современная запись марки стали. Тупая замена. Отсюда и очумительные заявы типа "диапазон R" для болтов С355. Но это вообще не так - Вам надо бы расширить познания по этой теме, а потом уже подумать - вписываться или нет под глупости из политсоображений. Почитайте предыдущие посты со вниканием, и ответьте на прямые вопросы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В разных ГОСТ, кроме ГОСТ 27772.
ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 5058-65, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 5632-2014. Нас интересуют ГОСТ 5058-65 и ГОСТ 380-2005. Это какраз 09Г2С и Ст3. А кто"смотрят" в Г.4 - они в зеркале не отображаются. ![]() К слову, Вы можете по ГОСТ ФБ заказать болд из например 05Х12Н6Д2МФСГТ, это предусмотрено. Но Rba берите откуда надо. А не из "диапазона" дурацкаго...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 00:42. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? | ltnchik1405 | Металлические конструкции | 5 | 28.05.2022 13:13 |
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? | греча | Железобетонные конструкции | 10 | 22.08.2017 07:33 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc | zuboffster | Металлические конструкции | 3 | 02.10.2012 13:06 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |