Как рассчитать противоразливное сооружение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать противоразливное сооружение?

Как рассчитать противоразливное сооружение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2025, 16:19 #1
Как рассчитать противоразливное сооружение?
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999

Добрый день.
Есть парк резервуаров, который огораживается стеной (подпоркой) по контуру и совместно с жб полом образовывает противоразливное сооружение, условно ёмкость для удержания продукта хранения.
Прошу подсказать нормативку, литературу, может типовые серии по расчету и проектированию данных сооружений.

Интересует как определить высоту данных стенок с учетом удара волны от разлива?
Как определить гидродинамическое воздействие в момент разлива?
Какого объема должно быть "корыто", учитывая вероятность возникновения аварийной ситуации?

Пока, что есть идеи считать, как защитную стенку в стальных резервуарах, но они не рассчитываются на мгновенное хрупкое разрушение резервуара, а только на потерю герметичности. Думаю, что это не совсем подходит.

В общем буду благодарен за любую информацию.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 902
 
Непрочитано 26.01.2025, 16:49
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Добрый день.
Есть парк резервуаров, который огораживается стеной (подпоркой) по контуру и совместно с жб полом образовывает противоразливное сооружение, условно ёмкость для удержания продукта хранения.
Прошу подсказать нормативку, литературу, может типовые серии по расчету и проектированию данных сооружений.

Интересует как определить высоту данных стенок с учетом удара волны от разлива?
Как определить гидродинамическое воздействие в момент разлива?
Какого объема должно быть "корыто", учитывая вероятность возникновения аварийной ситуации?
Так это нужно с технологов требовать - они должны это задавать. Вряд ли предполагается одновременный разлив большого количества емкостей, да еще с гидродинамическим воздействием. А так считать как подпорную стенку на давление от жидкости. Что за продукт? Возможно потребуется защитные плитки для бетона
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 02:08
1 | #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,417


ГОСТ Р 53324-2009 читали?
А ещё не забывайте, что если храните ГСМ, то это всё и герметичным должно быть. Какой-нибудь бензин утечёт через швы ещё проще, чем вода.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2025, 10:08
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что за продукт?
Масло

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 53324-2009 читали?
Спасибо, прочитал. Закрывает часть вопросов по проектированию и назначению геометрических параметров. Но в нем нет расчета на гидродинамическую нагрузку.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 12:11
1 | #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,417


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Но в нем нет расчета на гидродинамическую нагрузку.
Можете воспользоваться приложениями СП 38.13330.2018 (там нагрузки от волн на разные поверхности)

Правда, возникнет вопрос, как определить параметры волны.
Можно тупо взять высоту волны равную высоте стенки (мол, воды масла не было, и тут бац, и оно всё резко залило).
И ещё вопрос, насколько применимы расчёты для воды к маслу. Но, думаю, вязкость и плотность более-менее сопоставимы и нагрузка от них будет сопоставимой.

В идеале хорошо бы найти какую-нибудь программу моделирования жидкости на основе уравнений Навье-Стоккса. И с её помощью можно посчитать и высоту волны и нужную высоту ограждения. В них можно прям видеть, как будет плескаться жидкость при разных авариях.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 13:15
1 | #6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Добрый день.
Есть парк резервуаров, который огораживается стеной (подпоркой) по контуру и совместно с жб полом образовывает противоразливное сооружение, условно ёмкость для удержания продукта хранения.
Прошу подсказать нормативку, литературу, может типовые серии по расчету и проектированию данных сооружений.

Интересует как определить высоту данных стенок с учетом удара волны от разлива?
Как определить гидродинамическое воздействие в момент разлива?
Какого объема должно быть "корыто", учитывая вероятность возникновения аварийной ситуации?

Пока, что есть идеи считать, как защитную стенку в стальных резервуарах, но они не рассчитываются на мгновенное хрупкое разрушение резервуара, а только на потерю герметичности. Думаю, что это не совсем подходит.

В общем буду благодарен за любую информацию.
В нормах не находил ответа на вопрос по определению гидродинамической нагрузки на такие сооружения. И это проблема. Высоту сооружения и объем разлива определяет технолог.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать противоразливное сооружение?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? SNReed Основания и фундаменты 24 21.07.2023 13:40
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? юный инженер Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2016 16:49
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37