| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 2616
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Считаю в Лире, проблема в том, что это - второй проект с "серьезным" (самому смешно) КЖ, поэтому и пишу тут. А есть где почитать про шарнирное опирание, где узлы глянуть? Это ж не верхняя плита, у меня между покрытием и фундаментом еще 2 этажа, не совсем понимаю, на чем они будут держаться, если арматуру не заводить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это подтвержденный факт, или предположение?
Момент, который может передать плита на колонну Мt,мах=0,17*be*h0*ho*Rb,ser, если он менее чем момент в колонне, то нужно изменять узел опирания, увеличивая полосу бетона плиты, которая способна передать момент be c плиты на колонну. Эту полосу и нужно армировать и заводя арматуру в колонну и делая пешку на краю плиты в пределах этой be. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Как уже сказали - по сути тут нет жесткого узла. Да и пролет не большой, чтобы думать о возможных трещинах от частичного защемления.
Но если есть сомнения, отогните стержни верхней зоны плиты, попадающие в плане на кругляш (вероятно, по 2 шт), в колонну 2-го этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Я немного не об этом. В шарнирном опирании арматура плиты просто проходит сквозь колонну? Никакими Г-образными деталями она не анкеруется, плита висит на небольшом количестве продольных стержней, верно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Анкеруется арматура плиты, для реализации наклонной трещины по сп 63.
В стенах видел пешки. Но в колонне так не прокатит. Нужны г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
![]() - почитать про шарнирные узлы в учебниках можно, а узлы простейшие - ровная опорная поверхность на которую кладется другая ровная поверхность выше расположенной конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
А можно, пожалуйста, чуть подробнее? Длина анкеровки расчетная или меньше расчетной? Загибаются навстречу друг другу или против друг друга? Как количество посчитать? Цитата:
Интересует именно шарнирый узел "монолитная колонна - монолитная плита", без балок и в идеале - чтоб не посреди плиты а по самому краю. В "Пособии по проектированию безбалочных конструкций" видел только вариант с капителями, поэтому и задаю такие глупые вопросы - к сожалению "положить одну ровную поверхность на другую" здесь не прокатит, у меня не кирпичный столб |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Вроде того? Или еще нужно добавить? И есть вообще на них расчет или нет?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 40 | 15.08.2019 11:16 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит | RUS_BRV | Железобетонные конструкции | 1 | 11.06.2010 15:39 |