Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?

Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2025, 16:43 #1
Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?
cnupT9Ira
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78

Добрый день.

Проектирую балкон, плита монолит, опирается одной стороной на стену, другой на ж/б колонны круглые. Плита передает момент на колонну. Вопрос: как посчитать количество арматуры, которую мне надо отогнуть из плиты в колонну, и как ее размещать? Желательно рабочую арматуру плиты оставить в плите, а момент передать г-образными стержнями.

Вложения
Тип файла: pdf Балкон в плане.pdf (14.0 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: pdf Балкон фасад.pdf (170.4 Кб, 64 просмотров)

Просмотров: 2616
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:42
#2
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Плита передает момент на колонну.
- а зачем она передает момент на колонну? Всем бы было проще если бы она просто ложилась на эти колонны
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 17:43
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Добрый день.

Проектирую балкон, плита монолит, опирается одной стороной на стену, другой на ж/б колонны круглые. Плита передает момент на колонну. Вопрос: как посчитать количество арматуры, которую мне надо отогнуть из плиты в колонну, и как ее размещать? Желательно рабочую арматуру плиты оставить в плите, а момент передать г-образными стержнями.
Замоделировать это в каком-нибудь расчетном комплексе - проще всего. Но если плита тонкая, то будет проблематично выполнить все конструктивные требования в ж.б. чтобы узел рассматривать как жесткий, поэтому возможно в данном случае лучше изначально рассматривать его как шарнир и не заводить арматуру в колонны. По схеме - особое внимание здесь надо уделить продавливаю плиты на крайних колоннах - очень небольшая призма продавливания там получается.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 08:06
#4
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а зачем она передает момент на колонну? Всем бы было проще если бы она просто ложилась на эти колонны
Да тут пока искал по форуму, прочитал, что в таких местах всегда трещины, дескать - особенность работы бетона. Кто-то писал, что такие узлы шарнирными просто не могут быть.


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Замоделировать это в каком-нибудь расчетном комплексе - проще всего. Но если плита тонкая, то будет проблематично выполнить все конструктивные требования в ж.б. чтобы узел рассматривать как жесткий, поэтому возможно в данном случае лучше изначально рассматривать его как шарнир и не заводить арматуру в колонны. По схеме - особое внимание здесь надо уделить продавливаю плиты на крайних колоннах - очень небольшая призма продавливания там получается.

Считаю в Лире, проблема в том, что это - второй проект с "серьезным" (самому смешно) КЖ, поэтому и пишу тут. А есть где почитать про шарнирное опирание, где узлы глянуть? Это ж не верхняя плита, у меня между покрытием и фундаментом еще 2 этажа, не совсем понимаю, на чем они будут держаться, если арматуру не заводить.
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 08:31
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Плита передает момент на колонну.
Это подтвержденный факт, или предположение?
Момент, который может передать плита на колонну Мt,мах=0,17*be*h0*ho*Rb,ser, если он менее чем момент в колонне, то нужно изменять узел опирания, увеличивая полосу бетона плиты, которая способна передать момент be c плиты на колонну. Эту полосу и нужно армировать и заводя арматуру в колонну и делая пешку на краю плиты в пределах этой be.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 08:39
#6
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это подтвержденный факт, или предположение?
Момент, который может передать плита на колонну Мt,мах=0,17*be*h0*ho*Rb,ser, если он менее чем момент в колонне, то нужно изменять узел опирания, увеличивая полосу бетона плиты, которая способна передать момент be c плиты на колонну. Эту полосу и нужно армировать и заводя арматуру в колонну и делая пешку на краю плиты в пределах этой be.
У меня основной момент в колонне появляется от нагрузки на плиту, так что это не мое предположение. И я не совсем понял, что такое be, а h0 - это высота плиты или колонны?
Вложения
Тип файла: lir крыльцо двг ру.lir (1.69 Мб, 12 просмотров)
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 08:39
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Как уже сказали - по сути тут нет жесткого узла. Да и пролет не большой, чтобы думать о возможных трещинах от частичного защемления.
Но если есть сомнения, отогните стержни верхней зоны плиты, попадающие в плане на кругляш (вероятно, по 2 шт), в колонну 2-го этажа.
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 08:49
#8
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Как уже сказали - по сути тут нет жесткого узла. Да и пролет не большой, чтобы думать о возможных трещинах от частичного защемления.
Хорошо, сейчас я пересчитаю на шарнир, у меня увеличится горизонтальная арматура плиты. С этим проблем нет

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но если есть сомнения, отогните стержни верхней зоны плиты, попадающие в плане на кругляш (вероятно, по 2 шт), в колонну 2-го этажа.
Я немного не об этом. В шарнирном опирании арматура плиты просто проходит сквозь колонну? Никакими Г-образными деталями она не анкеруется, плита висит на небольшом количестве продольных стержней, верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита двг.png
Просмотров: 100
Размер:	55.7 Кб
ID:	266864  
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 08:55
| 1 #9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
основной момент в колонне
не совсем верно моделировать в расчете одни опоры плиты (круглые колонны) на упругом основании, а другие опоры (на стену дома) с нулевой осадкой.
попробуйте сделать расчет с исключением фундаментной плиты под круглыми колоннами
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2025, 08:55
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Анкеруется арматура плиты, для реализации наклонной трещины по сп 63.

В стенах видел пешки. Но в колонне так не прокатит. Нужны г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 08:57
#11
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не совсем верно моделировать в расчете одни опоры плиты (круглые колонны) на упругом основании, а другие опоры (на стену дома) с нулевой осадкой.
я понимаю, но подсоединять к дому - очень медленно считает
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:04
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
И я не совсем понял, что такое be, а h0 - это высота плиты или колонны?
Про be см. примеры во вложении, про h0 конечно же плиты.
Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (1.94 Мб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:06
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
увеличится горизонтальная арматура плиты
у вас сейчас с жестким узлом в верхней зоне плиты требуется d8 с шагом 200 мм.
по сути - не требуется ничего, поэтому и отгибать не обязательно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя Y.jpg
Просмотров: 77
Размер:	108.4 Кб
ID:	266866  
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 09:17
#14
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Про be см. примеры во вложении, про h0 конечно же плиты.
Положу себе в книжки. Можно еще источник, пожалуйста?
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:23
#15
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
у меня между покрытием и фундаментом еще 2 этажа, не совсем понимаю, на чем они будут держаться, если арматуру не заводить.
- интересно, а на чем кирпичные дома держатся , там ведь некуда заводить арматуру, да и не возникает ни у кого такой мысли
Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
где почитать про шарнирное опирание, где узлы глянуть
- почитать про шарнирные узлы в учебниках можно, а узлы простейшие - ровная опорная поверхность на которую кладется другая ровная поверхность выше расположенной конструкции
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:26
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Можно еще источник
Да можно
Вложения
Тип файла: docx Doc3.docx (1.02 Мб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 09:29
#17
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у вас сейчас с жестким узлом в верхней зоне плиты требуется d8 с шагом 200 мм.
по сути - не требуется ничего, поэтому и отгибать не обязательно.
Господин Tyhig говорит, что вообще нужны П-шки, но в колонну они не встанут, так что нужно менять на Г-шки. Это так и есть, или вместо П-шек можно почаще ставить поперечку, а арматуру плиты просто завести в колонну "сколько есть", не добавляя ничего? Еще раз картинку продублирую

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но в колонне так не прокатит. Нужны г.
А можно, пожалуйста, чуть подробнее? Длина анкеровки расчетная или меньше расчетной? Загибаются навстречу друг другу или против друг друга? Как количество посчитать?

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- интересно, а на чем кирпичные дома держатся , там ведь некуда заводить арматуру, да и не возникает ни у кого такой мысли
Знакомый ГИП на прошлом проекте задавал предельно простой вопрос: "Вот в кирпичном здании есть стена, есть сборная плита с приопорной поперечной арматурой. А в монолите ты как определишь, где кончается колонна и начинается плита?

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- почитать про шарнирные узлы в учебниках можно, а узлы простейшие - ровная опорная поверхность на которую кладется другая ровная поверхность выше расположенной конструкции
Интересует именно шарнирый узел "монолитная колонна - монолитная плита", без балок и в идеале - чтоб не посреди плиты а по самому краю. В "Пособии по проектированию безбалочных конструкций" видел только вариант с капителями, поэтому и задаю такие глупые вопросы - к сожалению "положить одну ровную поверхность на другую" здесь не прокатит, у меня не кирпичный столб
cnupT9Ira вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 09:36
#18
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у вас сейчас с жестким узлом в верхней зоне плиты требуется d8 с шагом 200 мм.
по сути - не требуется ничего, поэтому и отгибать не обязательно.
Вроде того? Или еще нужно добавить? И есть вообще на них расчет или нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 2.png
Просмотров: 58
Размер:	36.1 Кб
ID:	266870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 3.png
Просмотров: 58
Размер:	30.1 Кб
ID:	266871  
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 10:15
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Вроде того?
Вроде этого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.PNG
Просмотров: 74
Размер:	44.4 Кб
ID:	266872  
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 10:19
#20
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вроде этого
Отгибы, нижняя арматура плиты вниз, верхняя - вверх, длина анкеровки - по расчету? хватит вот этих 6 стержней (верх и низ)?
cnupT9Ira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? Dmi808 Железобетонные конструкции 40 15.08.2019 11:16
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39