Как считаются сопротивления нулевой последовательности кабеля?
Алек98
 
Регистрация: 28.02.2025
Сообщений: 2

Здравствуйте. При расчете однофазных КЗ до 1кВ на разных объектах пользуюсь методикой из М788-1080 (по методу симметричных составляющих). Столкнулся с противоречием: активное/индуктивное сопротивления нулевой последовательности r0л/x0л высчитываются как сумма активного/индуктивного сопротивления фазной жилы проводника и тройного сопротивления цепи зануления (три сопротивления нулевой жилы в общем случае, + оболочка) - Формула (6). Но недавно вник в таблицы в приложении, в частности - таблица 27. Если попробовать по формуле (6) посчитать сопротивления нулевой последовательности, то не сходятся значения сопротивлений рассчитанные и данные в таблице. Например, для кабеля 3х50+1х25 расчетный r0=4,4мОм/м, а в таблице r0=2,45 мОм/м (больше похоже на медный кабель). Тем более, если учесть рост сопротивления от температуры, значения еще больше будут разниться. Больше вопросов к индуктивному сопротивлению: для этого же кабеля расчетный по формуле x0=0,3 (+-), а в таблице x0=0,949. А при наличии алюминиевой оболочки индуктивное сопротивление падает до 0,179 (не нашел методики учета проводящей оболочки на индуктивное сопротивление при однофазных кз). Вопрос: как это понимать?
Еще вопрос на ту же тему: если потребитель питается по 2 категории (2 кабеля от разных групп), ток однофазного КЗ считать с учетом нулевой жилы второго кабеля (нули присоединены на общей шине)? И методика, пожалуйста, если кто так считал.
Просмотров: 819
 
Непрочитано 01.03.2025, 19:38
#2
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Вам же на Проектанте посоветовали уже:
1. Изучить ГОСТ 28249-93
2. Получить информацию от завода
От себя ещё добавлю: изучите РД 153-34.0-20.527-98. В этом документе есть примеры расчётов.
mak# вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как считаются сопротивления нулевой последовательности кабеля?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля? trafbite Электроснабжение 6 30.06.2011 18:31