Какое миинимальное расстояние от внутренней грани закладной до хомута
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677

Имеются пластина на боковой поверхности колонн. Подскажите какое должно быть минимальное расстояние от внутренней грани закладной до поверхности хомута. В моем случае получается 16мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 50
Размер:	37.6 Кб
ID:	267452  

Просмотров: 424
 
Непрочитано 28.03.2025, 12:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Должно быть по СП 28 и СП 63 от 25-5=20 мм.
А по огнестойкости от 35 мм.

По факту это часто невозможно выдержать.
При большом желании обычно получается добавить +5...10 мм к вашим 16 мм. Надо стремиться, стараться. Но, думаю, всё-таки в жилье придётся нарушать нормы. В жилье ничего не будет. Сталь будет корродировать 100 лет, а потом дом снесут.
А в промке надо смотреть. Может и 60 мм з.с. мало будет... Всякие кислоты, газы... Агрессия по СП 28. Вот там я бы боялся. Если промка, то просто делаете больше з.с..
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2025, 13:29
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Должно быть по СП 28 и СП 63 от 25-5=20 мм.
Здание общественное
А почему не :
СП 63 от 20-5=15 мм. (в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности)
Это хомуты в локальных местах, где устанавливается закладные детали. Несколько штук по высоте колонны.
Меня больше смущает это расстояние, чтобы туда бетонная смесь попала, а не с точки зрения защитного слоя.... Ну будет один хомут, у которого с одной стороны будет меньше защитный слой... Это же не по всей колонне
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2025, 13:54
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Если закладная не половина высоты колонны и т.п., то думаю, смесь туда по любому попадет, не сверху так снизу или сбоку. А так - 80мм в свету, при контроле фракции крупного заполнителя для балок - 30мм, по Руководству по конструированию бетонных и железобетонных, п. 3.95
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2025, 14:05
#5
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А так - 80мм в свету
Это чтоб вибробулаву засунуть, а не чтоб бетон прошел.
compound вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое миинимальное расстояние от внутренней грани закладной до хомута



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальное расстояние между анкерами закладной детали parino Железобетонные конструкции 24 07.10.2021 23:16
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? Dmi808 Железобетонные конструкции 14 09.10.2020 17:23