Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия

Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2025, 16:34 #1
Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия
mivanec
 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12

Всем добрый вечер! Интересует вопрос - какую принять временную нагрузку от людей и оборудования при бетонировании плиты перекрытия? Раньше не особо парясь принимал нормативную 2,0 кПа по СП20, но все-таки там не про временные конструкции при бетонировании, да и многовато как-то. При бетонировании по арматурному каркасу будут перемещаться несколько бетонщиков и нагрузка 2,0 кПа выглядит чрезмерно большой
Просмотров: 1026
 
Непрочитано 03.04.2025, 17:02
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,397


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
При бетонировании по арматурному каркасу будут перемещаться несколько бетонщиков и нагрузка 2,0 кПа выглядит чрезмерно большой
Тогда принимай 120 кг точечно на нижний стержень верхней сетки - крепкий бетонщик с оборудованием наступил. И запас на динамичность накинь.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 17:14
#3
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Тогда принимай 120 кг точечно на нижний стержень верхней сетки - крепкий бетонщик с оборудованием наступил. И запас на динамичность накинь.
Спасибо, а нету ли какого-то норматива по нагрузке? Я записку оформляю, мне нужно обосновать своё решение

----- добавлено через ~8 мин. -----
Нашел ответ. В СП70 в пункте С1.4 указана нагрузка 250 кгс/м2, так что теперь не отвертеться, придется её закладывать
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2025, 23:57
1 | 1 #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
будут перемещаться несколько бетонщиков и нагрузка 2,0 кПа выглядит чрезмерно большой
Даже и не думайте, а оставьте все как есть. Это цифра принята не с потолка. Я видел пару/тройку раз как рушилась опалубка перекрытия на инженерных сооружениях, но без жертв. Вроде все нормально было, а получалось как всегда))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 19:11
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Так есть же целый снип на опалубку.
Там гораздо больше нагрузки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? chi511 Обследование зданий и сооружений 2 18.04.2011 21:05
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28