Поднимет ли вода ж-б резервуар?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поднимет ли вода ж-б резервуар?

Поднимет ли вода ж-б резервуар?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2025, 10:31 #1
Поднимет ли вода ж-б резервуар?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 45

Добрый день, коллеги!
Ситуация такая: ж/б бочка на 6 м заглублена в грунт. Почти на уровне днища находится водоносный слой песка. При вскрытии вода поднялась ещё на 1 м, так что в котловане столб воды равен 2 м.
Если просто принимать давление столба воды на уровне дна котлована, то мы имеем, естественно, 2 т/м2. При таком давлении наша бочка должна всплыть.
Вопрос:
Но разве всё равно, какой по толщине водонасыщенный слой мы имеем под днищем резервуара? Под днищем мы имеем гравийную подсыпку 250 мм. , которая, конечно же, вберет в себя воду.
Прилагаю схему (во вложении)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бочка КНС в грунте.jpg
Просмотров: 352
Размер:	75.0 Кб
ID:	267771  

Просмотров: 2471
 
Непрочитано 15.04.2025, 10:44
| 1 #2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 738


Поднимет.
Не забывайте про весну, ливни и верховодку.
Считайте уровень воды по верху земли.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 11:17
#3
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 914


Если хотите рискнуть, то стройте.
Если дружите с калькулятором, откройте СП 22.13330.2016, п. 9.31 и проверьте расчётом устойчивость против всплытия.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 14:30
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Но разве всё равно, какой по толщине водонасыщенный слой мы имеем под днищем резервуара? Под днищем мы имеем гравийную подсыпку 250 мм. , которая, конечно же, вберет в себя воду.
Не очень понятен вопрос, если давление подошвы бочки (с учетом грунта на обрезах подошвы) меньше 2 т/м2, то всплывет однозначно. Гравийная подсыпка совсем ни при чем
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 15:22
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 413


Поднимет, конечно
svg вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 15:59
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,906
<phrase 1=


В п.9.30 СП 22.13330.2016 есть понятие "расчетная высота напора воды", также, понятие "расчетный уровень подземных вод" есть в п.11.17.
Я бы терроризировал геологов, чтобы они в своем отчете указывали именно РАСЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И РАСЧЕТОВ НА ВСПЛЫТИЕ (могут быть и две разные цифры), а уже потом делал расчеты на всплытие.
А то в их чудесных отчетах вечно воды в скважинах нет + постоянно подтопленная территория из-за верховодки. Пусть мозги напрягут.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 18:41
#7
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 74


Если стенки котлована - глинистый грунт, то не важно какой уровень г.в. Весной эту чашу заполнит вода и все поплывет
compound вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2025, 05:42
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,494


Цитата:
А то в их чудесных отчетах вечно воды в скважинах нет + постоянно подтопленная территория из-за верховодки. Пусть мозги напрягут.
Я знаю, что они ответят - режимные наблюдения не ведутся, пишем наихудший случай
СП 22
Цитата:
5.4.5 Для получения достоверных прогнозных оценок изменений гидрогеологических условий при проектировании сооружений геотехнических категорий 2 и 3 следует использовать результаты режимных наблюдений за подземными водами (на застраиваемой и прилегающей территориях)
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2025, 07:18
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,906
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я знаю, что они ответят - режимные наблюдения не ведутся, пишем наихудший случай
Да на здоровье. Хоть будет основание для проектирования.
А то если Заказчик спросит: "Какого хрена столько гидроизоляции и дренаж заложили? Зачем столько пригрузов у подземного резервуара?" ответ проектировщика, типа: "Я так решил...", его вряд ли устроит. А тут будут четкие указания в материалах изысканий, которые надо соблюдать.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 12:26
#10
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Если стенки котлована - глинистый грунт, то не важно какой уровень г.в. Весной эту чашу заполнит вода и все поплывет
Ну вот так оно и случилось. И что же теперь, рассчитывать резервуар на всплытие при условии столба воды 6 метров? Конечно не прошло!
orygen вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 12:35
#11
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
И что же теперь, рассчитывать резервуар на всплытие при условии столба воды 6 метров?
Да. Как иначе? Делайте консоли больше, пока расчет не пройдет
compound вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 12:53
#12
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Да. Как иначе? Делайте консоли больше, пока расчет не пройдет
У меня и так уже консоли около метра и не проходит! Может можно какой-нибудь водоотвод сделать, дренаж? Чтобы хотя бы до 3 м опустить уровень воды
orygen вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 13:28
#13
простой


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Может можно какой-нибудь водоотвод сделать, дренаж?
Водоотвод забьется, перестанет работать.

Я за пригруз. Залил на земле кубик в 20 тонн, опустил на дно, на него уже колодец. И проконтролировать чтобы связали их в единое целое.
простой вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 13:51
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Ну вот так оно и случилось. И что же теперь, рассчитывать резервуар на всплытие при условии столба воды 6 метров? Конечно не прошло!
Засыпайте местным грунтом, а не песком.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 14:15
#15
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


https://youtu.be/YPPuX7a-Y_I
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 14:28
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
это рубка субмарины, немного ошиблись с местом всплытия
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 15:30
#17
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Засыпайте местным грунтом, а не песком.
Почему Вы думаете, что это нас спасёт?
orygen вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 16:20
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Почему Вы думаете, что это нас спасёт?
Чтобы не считать, столб воды на всю высоту резервуара (как справедливо отметил compound в посте N7), а только на 2м
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 16:29
#19
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Чтобы не считать, столб воды на всю высоту резервуара (как справедливо отметил compound в посте N7), а только на 2м
В смысле глиняный замок сделать?
orygen вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 18:50
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
В смысле глиняный замок сделать?
Вот именно. Сделать глиняный замок это не значит - засыпать нарушенным и перемешанным местным грунтом.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.04.2025 в 21:16.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поднимет ли вода ж-б резервуар?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 42 23.08.2022 14:36
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? Tyhig Основания и фундаменты 36 14.04.2016 09:03
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17