Откуда мерить размеры ограждения пожарной лестницы?
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.05.2022
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 1492
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,646
|
Размеры ограждения стремянки регламентированы скорее всего под прохождение тела пожарного в экипировке. Думается нужно обеспечить указанное в гост "сечение" (свет) прохода по вертикали. Из чего становится ясно, откуда надо мерить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Да, пожарные за последнее время очень серьезно в ширь прибавили. Такое решение как у топикстартера не прокатит - между уголками при выходе на площадку явно в свету прилично меньше 800 будет.
Раньше размер 700 был и проходила арматура d20 в качестве ступеней, теперь при 800 и d22 не пройдет, кажется. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,646
|
Цитата:
Например раньше серийная стремянка имела 700 ширину по краям уголков 75х6, просвет был 700-75-75=550. И такие стремянки висят везде, повсюду и повсеместно. Для современных широких пожарных 800-75-75=650 вполне могут подойти - высота ограждений около 1 м - на этом уровне пожарный всяко не 800 мм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Вообще везет, что пожарные не понимают в конструкциях, понимали бы - вообще бы ничего нельзя было бы построить (ну кроме бетонных коробочек), ко всему пожарными нормами с соответствующими трактовками можно выставить невыполнимые условия, если захотеть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,646
|
Конкретно на скане (рис. Б.2 из ГОСТ) не проем-проход на крышу, а размеры ограждения стремянки. Стремянки, стремящейся ввысь.
На рис. Б.1 - размер стремянки по наружному габариту (при наличии ограждения 800, при отсутствии - 600). Если запутываться по-твоему, сама стремянка по ширине выйдет в чистоте 800+75+75=950 мм. Offtop: В жисть такого не видел
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.05.2025 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Offtop: Ну а то что в жисть такого не видел - вообще не аргумент. Например, все здания степенью огнестойкости более V и с кровельным профнастилом не по закону (фз-123) стоят, ибо RE настила должно быть 15, а как этого для настила толщиной 0.8мм добиться? только тотальной подшивкой) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Откуда требования к размерам сечений элементов фермы из прямоугольных труб в СТК-САПР 2017? | szuser | Лира / Лира-САПР | 3 | 21.09.2018 10:11 |
Размеры лестницы для индивидуального жилого дома | champi0n | Архитектура | 9 | 01.09.2018 04:18 |
Дверные проемы в кирпичной кладке по ГОСТ. Откуда такие размеры? | Modis | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 20.01.2017 20:51 |
Опирание пожарной лестницы на кровлю | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2015 00:02 |
Тип лестницы по пожарной безопасности | Летун | Пожарная безопасность | 4 | 25.09.2007 13:35 |