Хранение на антресоли в здании склада высотного стеллажного хранения
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Добрый день! Есть склад с высотным стеллажным хранением. Там сделана антресоль с лестницами. На антресоли также хранение на стеллажах. Допускается хранение на антресоли? В СП 56 написано:
3.1 антресоль: Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования).
Вроде как для хранения не используется.

Или может обозвать её просто площадкой, а не антресолью?

И не пойму, требования для Ф5.2 по антресолям, площадкам есть вообще какие-нибудь?
Просмотров: 492
 
Непрочитано 29.05.2025, 16:04
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


допускается, проблем никаких нет
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2025, 16:06
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Был опыт прохождения? Делали именно антресоль, площадку или мезонин так называемый?
Route вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2025, 17:56
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


открытая площадка
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2025, 18:12
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
открытая площадка
По какому определению? Этому:
3.42 технологическая площадка: площадка в составе производственного комплекса сооружений и оборудования, расположенная в здании или вне здания, предназначенная для осуществления технологического процесса.
Типа процесс деятельности - хранение?
Но здесь речь идет про производственный комплекс, а у меня склад.
Route вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2025, 21:11
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


в чем проблема-то? никто не запрещает предусматривать в складе открытые площадки. Эвакуация с них по пп. 8.2.4, 8.2.8 СП 1.13130.2020
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Хранение на антресоли в здании склада высотного стеллажного хранения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объемы хранения веществ и материалов в складском помещении находящемся в производственном здании ssanett Пожарная безопасность 0 08.11.2023 09:45
Какое расстояние от склада для хранения кислородных баллонов до производственного здания? 31sulim99 Пожарная безопасность 2 09.04.2021 10:29
Хранение топливозаправщика в здании velikanov.ej Технологические решения (ТХ) 0 04.12.2019 09:01
Расчет площади склада для хранения металлолома Igo59 Технология и организация строительства 5 16.05.2013 09:53
Ищу проект холодного склада для хранения строительных материалов nikk4511 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.04.2012 15:05