Дополнительный стык на отводе
Villcommen
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 21

Добрый день, подскажите пожалуйста нормативную документацию по отводам

есть отвод, в приложении его развертка, можно ли сделать дополнительный равнопрочный стык?

Если да, а скорее всего ДА, подскажите то как регламентируется он
ну к примеру не менее 30 градусов смещение стыка относительно основного

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 68
Размер:	20.8 Кб
ID:	268406  

Просмотров: 486
 
Непрочитано 04.06.2025, 15:00
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Непонятно. Отвод чего? На трубопроводах? Если на них, то нормативов много. Если новая ветка, то нельзя, резьбу под манометр вварить, то можно. А так по нормативам рекомендуется отойти на 100мм от стыка. И вообще во всех нормативах пишется - решает проекттровщик. Если чертежей нет))) решает исполнитель))). У меня обычно так и решается на ремонтах насосных станций. Какие там еще чертежи))). Просто наберите в поиске интернета фразу: вварка в отвод.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2025, 15:09
#3
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 21


да, трубопроводов (диаметры разные, до 1220 мм)

Я может некорректно выразился, но для примера указываю вот такое соединение

развертка зеленого отвода представлена в первом вложении темы, штихпунктиром я указал дополнительный стыковой шов, и интересует насколько он должен быть удалён от основного шва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 40
Размер:	52.5 Кб
ID:	268408  
Villcommen вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2025, 17:36
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от Villcommen Посмотреть сообщение
интересует насколько он должен быть удалён от основного шва
можно вполтную практически.
Можно натянуть этот пункт из норм СП 16 15.2.3 (он про фасонки правда) - расстояние между швами не менее a = (6t - 20) мм (t - толщина стенки).
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дополнительный стык на отводе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55