Несущая способность сваи при лидерном бурение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Несущая способность сваи при лидерном бурение

Несущая способность сваи при лидерном бурение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2025, 14:23 #1
Несущая способность сваи при лидерном бурение
Romanv123
 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6

Здравствуйте, подскажите , что влияет на несущую способность сваи? Я как понимаю, это только кеф работы грунта по боковой поверхности и что делать в том случае , если скважина 400мм , свая 350 на 350мм , глубина скважины 1,5м; можно ли принять кеф равным 0,5 как для условия , что диаметр скважины равен стороне квадратной сваи или диаметру сваи круглого сечения?
Просмотров: 691
 
Непрочитано 05.06.2025, 04:25
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Нельзя. У вас диаметр лидера БОЛЬШЕ чем сторона сваи.

Чисто из логики посчитайте соотношение периметра сваи, которое "перерезает" контур скважины к полному периметру сваи и умножьте на 0,5. Но это умозаключение без натурных испытаний недоказуемо
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 05:34
#3
Romanv123


 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6


Такая задача была поставлена в курсовом проекте, свая 8 м, преподаватель утверждает , что это возможно. Также , уже была расчитана несущая способность без учета лидерного бурения
Romanv123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 05:52
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
глубина скважины 1,5м
пффф... 1,5метрами можно пренебречь и выкинуть из расчета. Это мелочь по боковой. К тому же верхних слой может быть пучинистым.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 05:57
#5
Romanv123


 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
пффф... 1,5метрами можно пренебречь и выкинуть из расчета. Это мелочь по боковой. К тому же верхних слой может быть пучинистым.
А какие кеф взять для оставшейся длины ? Глубина промерзания 0,7м.
Romanv123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 09:06
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
А какие кеф взять для оставшейся длины ? Глубина промерзания 0,7м.
Ноль!
Предусматривается три варианта коэффициента по таблице СП24. Ваш случай не подходит не под один. Поэтому - ноль.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 09:31
#7
Romanv123


 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Ноль!
Предусматривается три варианта коэффициента по таблице СП24. Ваш случай не подходит не под один. Поэтому - ноль.
Правильно понимаю , все расчетные сопротивление на 8-ми метровую ( длина сваи) глубину , умножаю на ноль ? Или же сопротивление на высоте до 1,5 , а по остальной длине 6,5 м беру кеф в зависимости от типа грунта ? А также какой кеф работы грунта под нижнем концом учесть , 1?
Romanv123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 10:00
1 | #8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
А какие кеф взять для оставшейся длины ? Глубина промерзания 0,7м.
Пересчитайте по несущей способности укоротив длину сваи на 1,5м. Кеф согласно СП 24.13330
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 10:46
1 | #9
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 50


Тут эту скважину в 1.5 м следует учитывать как котлован, а не как лидер. Сваю считать от дна котлована.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 11:58
1 | #10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
Правильно понимаю , все расчетные сопротивление на 8-ми метровую ( длина сваи) глубину , умножаю на ноль ?
Речь же шла о 1,5м лидерной скважине диам. 400? Вот на этом участке по боковой - ноль. А остальных в зависимости от грунта.
Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
А также какой кеф работы грунта под нижнем концом учесть , 1?
единица.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пересчитайте по несущей способности укоротив длину сваи на 1,5м. Кеф согласно СП 24.13330
это как, не совсем понятно?
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 12:20
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Тут эту скважину в 1.5 м следует учитывать как котлован, а не как лидер. Сваю считать от дна котлована.
Про уровни отсчёта глубины при срезках-подсыпках вроде ясно в нормах написано.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 12:52
#12
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Про уровни отсчёта глубины при срезках-подсыпках вроде ясно в нормах написано.
Это да, я не точно сформулировал мысль. Я к тому что боковое трение тут не надо учитывать. А может даже наоборот, если это уместно в курсаче, можно выпендриться и посчитать негативное трение в зоне обратной засыпки котлована.
shsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 13:08
#13
Romanv123


 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6


Подскажите пожалуйста еще момент , у меня в итоге котлован получается более 3м , в таком случае я глубину погружения и среднюю глубину расположения слоя принимаю от условной отметки на 3м выше уровня срезке ?

Последний раз редактировалось Romanv123, 05.06.2025 в 13:38.
Romanv123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2025, 16:37
#14
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romanv123 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста еще момент , у меня в итоге котлован получается более 3м , в таком случае я глубину погружения и среднюю глубину расположения слоя принимаю от условной отметки на 3м выше уровня срезке ?
Будешь дозировано исходную информацию выдавать, начал про лидерную скважину - закончил глубиной котлована 3м. Где теперь лидер, c дна котлована? Троллишь дядек, они ведь отвлекаются на тебя. Разбирайся сам, читай СП24.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 16:45
#15
Romanv123


 
Регистрация: 04.06.2025
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Будешь дозировано исходную информацию выдавать, начал про лидерную скважину - закончил глубиной котлована 3м. Где теперь лидер, c дна котлована? Троллишь дядек, они ведь отвлекаются на тебя. Разбирайся сам, читай СП24.
Нет, котлован 1,6 , лидер от дна 1,5. Т.к здесь посоветовали учитывать лидер ,как котлован, поэтому и вопрос возник. Уже разобрался , спасибо всем за помощь
Romanv123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Несущая способность сваи при лидерном бурение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? Сергей Юрьевич Основания и фундаменты 42 30.06.2021 01:41
Несущая способность одной винтовой сваи в плохих грунтах Полякоф Прочее. Архитектура и строительство 8 09.04.2021 09:22
Несущая способность сваи в вечномерзлых грунтах по новому СП Retee Основания и фундаменты 2 26.02.2013 07:15
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41