| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Куда загнуть полку швеллера...
Регистрация: 17.02.2025
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1043
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143
|
Гнуть по развертке - от себя!
Чертеж выполнен в достаточном объеме, направление разреза указано, почему у вас вопросы то возникают? На разрезе 1-1 показана не полка, а кромка радиуса сгиба - по размерам даже видно. 5мм - это толщина листа. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Кстати да, судя по направлению взгляда "сечения 1-1" (с какого перепугу "вид" с "сечением" поменялись местами?) - от себя.
А не скос стенки? Короче, "конструктор" чертил либо "под chophe", либо с бодуна. Столько "плюх".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2025
Сообщений: 6
|
Тема была создана для "третейского суда". Дабы разрешить за чей счет переделывать детали. По поводу пунктирной линии: есть ссылка на документ/ГОСТ/ с однозначной трактовкой? - Tekla, полагаю, должна использовать стандарты при генерации по модели.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143
|
Не смотря на то что я согласен с комментариями выше - чертеж сделан плохо и трактуется двояко, но вряд ли вы сможете юридически это "вкрутить" разработчику. Единственное что на чертеже не правильно - стрелки разреза не по ГОСТ, а также то что разрез дают по детали - а не перед ней (по факту сейчас дан - Вид).
ГОСТ 2.305-2008: 4.7 При выполнении разреза мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (см. рисунок 4). Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета (см. рисунок 5). 4.9 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей. 5.2 Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекции), то направление проецирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (см. рисунок 8). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
Линия сгиба на развёртках - штрихпунктирная с двумя точками (п.9 таблица 1)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
Чертёжника на курсы начертательной геометрии отправьте. Научится руками чертить, потом уже допускайте до теклы, адванс-стила или бентли. Чтоб понимал что в итоге выдаёт, а не только кнопки жал бездумно.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2025
Сообщений: 6
|
Не о том речь! Как я понял, v.psk ссылался на положение гибочного ножа - если нож с обратной стороны вида, должна быть штрихпунктирная. Но этот аргумент кажется неубедительным. Для уточнения, линия гиба была подписана.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Нет. Он писал что если гнуть "от себя", то на 1-1 "невидимая" линия полки изображается пунктиром, а данный вид читается однозначно (по крайней мере теми, кто подобное чертит, как оно у производственников принято я не знаю) что гнуть надо на себя и на разрезе 1-1 полки швеллера показаны видимыми.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
На чертеже ошибка.
Вид сделан как разрез. При этом полки на изображении разреза видимые, то есть разрез нарисован неверно. Чертёжник не при чём. Виновата проектная организация или КБ завода. Это они не обучили человека и организовали работы с его участием. Весьма вероятно, что ещё и сжали его сроки, добавили стресс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2025
Сообщений: 6
|
Как я понял из обсуждения: Tekla "автоматом" выдала виды, а не разрезы (отсюда и стрелки не по ГОСТ и 5 мм. на чертеже вида в правом нижнем углу), а КМД-ник не дал уточнений. Кстати, чертежи сборок деталей с фасонками были отражены правильно, там двоякого трактования быть не может. На гибочный участок поступили только чертеж детали. Вот и согнули не туда. По моему мнению, технолог производства упустил контроль за всем процессом - несоответствие, к счастью, обнаружилось на участке сборки.
Моя роль в этом процессе - заказчик. Предлагают оплатить ошибки КМД. Благодарю за комментарии! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
![]() |
Бедный технолог, он то тут причем, если конструктор чертежи кривые выдал?
Тут и срезы по торцам хрен поймешь с какой стороны какие делать. При первом взгляде на "чертеж" кажется, что просто направление разреза и сам разрез не в том месте стоит. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? | DenveRus37 | Профессии и трудовые отношения | 72 | 12.10.2022 19:28 |
Нужно сварить лестницу по чертежам, но не могу разобраться куда идут закладные | oak1196 | Металлические конструкции | 3 | 19.11.2018 09:14 |
Копируется не туда, куда надо, что делать | dirks | AutoCAD | 18 | 14.09.2017 14:34 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |