Помогите определить расчетную длину колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину колонны

Помогите определить расчетную длину колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2025, 10:16 #1
Помогите определить расчетную длину колонны
shvechkova
 
конструктор уже 20 лет
 
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 382

Добрый день. Как определить рачметную длину колонны в схеме на рисунке? Колонна целая, все остальные стержни на шарнирах соединяются К колонне тоже шарниром присоединяются.
Запуталась так как много противоречивой информации на эту тему.
Если кто то может подсказать буду благодарна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эстакада.jpg
Просмотров: 342
Размер:	83.1 Кб
ID:	268604  

Просмотров: 2436
 
Непрочитано 27.06.2025, 10:26
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


14.5 м
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2025, 10:37
#3
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 382
<phrase 1=


Это получается полная высота умноженная на мю=2 как консольный стержень с заделкой в основании?
shvechkova на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2025, 10:47
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


Да.

Ещё бывают табуретки с шарниром снизу. Это то же, только листик переверните.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 11:55
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
14.5 м
СП 294 говорит, что при шарнирном ригеле
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 12:18
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,941


Колонна к фудаменту как крепится - жестко или шарнирно?
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2025, 12:43
| 1 #7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Если считать, что внизу жесткая заделка (так показано на схеме), то всё будет зависеть о того, может ли верхний пояс фермы смещаться свободно по горизонтали (есть ли там овальные отверстия). Если есть, то расчётная длина будет равна lef=2*4,68=9,36 (м). Если же свободных смещений нет, то расчётную длину следует определять по формуле 142 таблицы 31 СП 16.13330.2017. Ориентировочно в этом случае будет порядка lef=6,0 (м).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2025, 14:11
#8
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 382
<phrase 1=


Внизу жесткая заделка. Спасибо большое за помощь.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Очень нуждаюсь в пояснениии, в формуле 142 n=Is*lc/Ic*l
Момент инерции ригеля, это как для фермы определить?
Нужно знать сечение колонны чтобы найти расчетную длину для того чтобы определить сечение колонны?
Длина колонны до верха берется?
Ферма получается пространственная но я так понимаю что в данном случае рассматривается как две плоские рамы соединенные связями?

----- добавлено через ~59 мин. -----
Уважаемый IBZ, напишите чуть подробнее алгоритм. Я как ни подставляю мю у меня 2 получается.
shvechkova на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2025, 15:52
#9
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
расчётную длину следует определять по формуле 142 таблицы 31 СП 16.13330.2017
Это в плоскости рамы, т.к. ригель в виде фермы присоединен обоими поясами к колонне и имеет раскосы.
А из плоскости - по ф. (I) табл. 24 СП 294, т.к. рамы соединены безраскосной "связью", которую нельзя считать ригелем, но которая передает податливость от соседней колонны. И получается Мю = Корень (2)

Прошу поправить, если ошибаюсь

Последний раз редактировалось kopekopa, 27.06.2025 в 15:57.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 16:00
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


В скаде ещё есть свободные длины.
И ещё есть расчёт устойчивости , и там по кзу системы при удаче пожно незаконно увидеть нечто похожее на расчётную длину подбором критической силы
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 16:53
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Момент инерции ригеля, это как для фермы определить?
Е.И. Беленя "Металлические конструкции" 1976 год, страница 323 пункт 3.
Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Нужно знать сечение колонны чтобы найти расчетную длину для того чтобы определить сечение колонны?
При окончательном расчёте - обязательно. При предварительном подборе можно брать ориентировочные отношения. Смотри там же.
Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Длина колонны до верха берется?
Нет, до центра тяжести фермы на опоре.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А из плоскости - по ф. (I) табл. 24 СП 294, т.к. рамы соединены безраскосной "связью", которую нельзя считать ригелем, но которая передает податливость от соседней колонны. И получается Мю = Корень (2)
А из плоскости Мю=2 и относится к высоте L=4,68, поскольку именно там приложена практически вся нагрузка на колонну.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 17:15
#12
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
из плоскости Мю=2
Почему 2?
Схему, учитывающая податливость соседней колонны (прикреплена), связанной с рассматриваемой колонной "распорками", нельзя тут применять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.png
Просмотров: 147
Размер:	125.4 Кб
ID:	268610  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 19:33
1 | #13
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419


В журнале "Промислове будівництво і споруди" была статья как раз об этом. Думаю, она не нуждается в переводе, просто можно воспользоваться таблицей 1 при жёсткой заделке колонн в фундаменты, или таблицей 2 при шарнирном их опирании. Пользоваться ими несложно, они сделаны по образу и подобию таблиц И.1, И.2.
Вложения
Тип файла: pdf ПБIС No 3-4 2022 Неполн связи.pdf (2.03 Мб, 91 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 09:36
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Почему 2?
Если имеется одноэтажная система жестко-защемленных равно-нагруженных сверху стоек с одинаковой длиной и жесткостью, то, сколько бы их не было, коэффициент расчётной длины для каждой из них буде Мю=2.
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Схему, учитывающая податливость соседней колонны (прикреплена), связанной с рассматриваемой колонной "распорками", нельзя тут применять?
В приведенной схеме правый элемент не загружен и это всё меняет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 10:13
#15
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,166


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В приведенной схеме правый элемент не загружен и это всё меняет.
- со стороны "чайника" - а как она может быть не нагружена если на нее ригель опирается?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 10:25
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а как она может быть не нагружена если на нее ригель опирается?
Во-первых, это может быть просто распорка, а во-вторых, механика не рассматривает реалистичность той или иной конструкции. В приведенной расчётной схеме нет продольной нагрузки на короткую стойку, потому она будет некой поддержкой для длинной. Замечу, что в короткой при этом коэффициент расчётной длины по теории устойчивости будет бесконечно большим .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 10:27
#17
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
правый элемент не загружен и это всё меняет
А. Согласен. Действительно.
При нагружении обеих колонн одинаковой нагрузкой шарнирно закрепленный ригель уже не играл бы роли - да

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как она может быть не нагружена если на нее ригель опирается?
В самом деле, эта схема - лишь иллюстрация к нахождению податливости верхнего узла рассматриваемой (левой) колонны. Это не схема каркаса
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 10:35
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
При нагружении обеих колонн одинаковой нагрузкой шарнирно закрепленный ригель уже не играет роли - да
Не совсем. Не будет играть роль шарнирное соединение по верху, если у обеих стоек будет равны параметры v=l* корень квадратный из (N/EI), где l - длина элемента, N - продольная сила в нем, EI - его жесткость.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 14:00
#19
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 419


Попробовал просчитать расчётную длину нижней части колонны в плоскости основной рамы по табл. 1 из #13 и сравнил с той, что мне выдала Лира по подсистеме «Устойчивость». Совпало с хорошей точностью.
Вложения
Тип файла: pdf Р длина по таб 1.pdf (361.2 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 14:37.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2025, 17:00
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Попробовал просчитать расчётную длину нижней части колонны в плоскости основной рамы по табл. 1 из #13 и сравнил с той, что мне выдала Лира по подсистеме «Устойчивость». Совпало с хорошей точностью.
Это,конечно, хорошо, но в исходной схеме креcта в торце нет .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию железобетонной колонны Want_money Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.08.2019 16:45
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Как определить расчетную длину столба с подкосами? novaya Металлические конструкции 19 23.07.2013 16:29
Как определить расчетную длину колоны? .:Nikolas:. Металлические конструкции 15 09.10.2012 12:16