Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки ?

Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2025, 15:14 #1
Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,445

Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки в пределах подошвы или вблизи неё ?

Интересны и ваши мысли
и нормы или книги на эту тему.

Прошу разделить ваше мнение и источники. Прошу писать я думаю/знаю/подозреваю или в ХХХХ написано то-то.

Сам ранее просто считал R дважды, например, для подпорных стен или подвалов.
И при сравнении угловых p сравнивал разные углы с разными R.
Посетили голову некоторые сомнения. Ищу нормы или книги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.07.2025 в 16:03.
Просмотров: 210
 
Непрочитано 07.07.2025, 15:48
#2
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 236


Зависимости R от уровня планировки как в сваях нет, зависит только от разности отметок, это вытекает из формулы Пузыревского, погуглите ее. Если глубина заложения после срезки уменьшилась, R падает и наоборот.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать предельное сопротивление грунтов R при изменении отметки планировки ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно вычислить по СП расчетное сопротивление древесины? msv_mnv Деревянные конструкции 1 25.04.2020 19:22
Как правильно выбрать расчетное сопротивление древесины изгибу? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 7 05.04.2018 08:50
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! Aragorn Прочее. Программное обеспечение 10 15.01.2018 13:07
Заглубление подземной части от какой отметки считать? makxx Архитектура 8 06.06.2013 12:58
От какой отметки считать собственный вес грунта? kosta1989-2012 Основания и фундаменты 3 30.05.2013 14:25